La ricerca ha trovato 33 risultati

da miccia
lun set 22, 2014 9:15 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Separatore idraulico o collettore a spillamento...
Risposte: 11
Visite : 7102

Re: Separatore idraulico o collettore a spillamento...

Oggi avevo finalmente il collaudo dell impianto tanto discusso...man purtroppo non è stato n possibile provarlo perché al tecnicno Vaillant e idraulico non gli tornava il fatto di far passare l impianto di riscaldamento dal circolatore della caldaia. In pratica secondo loro il circolatore della cald...
da miccia
mar ago 12, 2014 2:43 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Accenzione impianto Rotex - funzionamento corretto
Risposte: 3
Visite : 3180

Re: Accenzione impianto Rotex - funzionamento corretto

scusa fcattaneo ma non ho capito... o meglio non ho capito cosa è essenziale? la DT off o la DT on è da mettere al minimo? grazie mille. ps. ma nel sanicube ci stanno fisicamente 500 lt d'acqua? perchè a riempirla con una semplice manichetta l'impressione è quella che che ce ne stiano molti meno... ...
da miccia
lun ago 11, 2014 6:59 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Accenzione impianto Rotex - funzionamento corretto
Risposte: 3
Visite : 3180

Accenzione impianto Rotex - funzionamento corretto

Buongiorno a tutti, a distanza di mesi dal mio ultimo post, e immerso nei lavori casalinghi…finalmente ieri ho acceso il mio nuovo impianto solare Rotex. Diciamo provato a metà perché il lato termocamino per ora non è stato utilizzato. Comunque vorrei focalizzare il mio post esclusivamente sull’impi...
da miccia
sab mar 15, 2014 6:30 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problema sonda temperatura rotex
Risposte: 1
Visite : 2759

problema sonda temperatura rotex

Ho bisogno di vostri utili consigli.
Ho difficoltà ad inserire la sonda di temperatura nei pannelli rotex, o meglio, ho paura di sforzare troppo per farla entrare nella sua sede. Volevo chiederr, a chi l ha già vista/montata se va incastrata nel foglio di alluminio dentro al pannello?grazie
da miccia
ven dic 27, 2013 9:27 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Separatore idraulico o collettore a spillamento...
Risposte: 11
Visite : 7102

Re: Separatore idraulico o collettore a spillamento...

ciao, sto installando in questi giorni i radiatori, mi sono riletto questo post e volevo chiedere se ho capito bene, ossia negli scaldasalviette in bagno sarebbe meglio non installare le valvole termostatiche? altra domanda, tali valvole (honeywell serie 2000) possono essere installate ma òasciate c...
da miccia
gio dic 19, 2013 1:58 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: finalmente sono partito con l'impianto
Risposte: 1
Visite : 2820

finalmente sono partito con l'impianto

..e non posso fare altro, a questo punto, di chiedervi qualche aiuto.. ho iniziato a montare stasse e tubazioni per i pannelli ROTEX... e ho subiro due domande da porvi... 1) il cavo grigio che passa insieme alle tubazioni (sempre rotex) serve per collegare la sonda di temperatura? 2) devo portare a...
da miccia
mar dic 03, 2013 6:53 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: SOSTEGNI PER PANNELLI ROTEX
Risposte: 0
Visite : 6407

SOSTEGNI PER PANNELLI ROTEX

buogniorno a tutti,
ho una domanda da porvi che non ho tanto capito.
ossia, come si attaccano i pannelli rotex alle staffe da tetto? qualcuno di voi li ha già visti montare?
grazie
da miccia
mar ott 15, 2013 1:54 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Separatore idraulico o collettore a spillamento...
Risposte: 11
Visite : 7102

Re: Separatore idraulico o collettore a spillamento...

eccomi... allora l'impianto sarà a termosifoni... il distributore che citi, è il collettore? deve avere delle valvole oppure per la regolazione bastano le termostatiche? vorrei ancora chiederti una cosa sulle termostatiche, devono essere montate sugli attacchi alti o lavorano anche in quelli bassi? ...
da miccia
lun ott 14, 2013 11:15 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Separatore idraulico o collettore a spillamento...
Risposte: 11
Visite : 7102

Re: Separatore idraulico o collettore a spillamento...

ti ringrazio, ho capito il concetto.

a questo punto vorrei chiederti, facendo circolare tutto con il solo circolatore della caldaia, ed avendo due piani con due collettori, posso cambiare le temperature per piano oppure rimmarrà solo una in base alla sonda esterna?
grazie ancora
da miccia
ven ott 11, 2013 7:45 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Separatore idraulico o collettore a spillamento...
Risposte: 11
Visite : 7102

Re: Separatore idraulico o collettore a spillamento...

fcattaneo puoi gentilemente spiegarmi meglio il tuo concetto?
già altre volte ho letto quello che hai scritto sulla mandata della caldaia ed è per questo che vorrei capire bene come farlo collegare e soprattutto vorrei anche dirgli all'idrulico il perchè di escludere il separatore...
da miccia
mar ott 08, 2013 6:57 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Separatore idraulico o collettore a spillamento...
Risposte: 11
Visite : 7102

Separatore idraulico o collettore a spillamento...

Buongiorno a tutti, apro una nuova discussione sull'imianto che sto perfezionando... il dubbio che è nato in questi giorni con l'idraulico è appunto sul separatore idraulico..(cosa che nemmeno so cosa è e cosa serve..) volevo sapere da voi se, secondo lo schema che inserisco, potrebbe essere corrett...
da miccia
mar ott 01, 2013 12:36 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!
Risposte: 16
Visite : 9228

Re: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!

signori..mi serve ulteriormente il vs aiuto... ieri mi ha fatto il sopralluogo l'idraulico, e mi ha scombussolato le idee sull'impianto.. mi spiego meglio sull'impianto. TC - SANICUBE e caldaia a condensazione in scarico (vaillant). casa su due livelli e due collettori (uno per piano). inizialmente ...
da miccia
ven set 27, 2013 11:01 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!
Risposte: 16
Visite : 9228

Re: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!

ok, grazie, ora è tutto piu chiaro.
quindi le due serpentine in seriee poi in caldaia..
da miccia
ven set 27, 2013 7:05 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!
Risposte: 16
Visite : 9228

Re: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!

ok..ho capito, grazie. volevo fare ancora un paio di cose... il circuito dei radiatri lo farò a circuito chiuso con relativo vaso d'espansione...giusto? servirà anche un circolatore su tale impianto? altra cosa...negli schemi Rotex..vedo un accrocchio che allego..che non riesco a capire il funzionam...
da miccia
ven set 27, 2013 6:24 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!
Risposte: 16
Visite : 9228

Re: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!

ok, ho provato a fare lo schemino...(il primo detto da fcattaneo)
spero di iniziarci a capire qualcosina..

solo adesso ho letto il suggerimento di sergioeteresa; facendolo passare in tute e due le serpentine ha piu scambio o c'è altri motivi?
grazie.

impianto definitivo.png
(252.02 KiB) Mai scaricato

Vai alla ricerca avanzata