La ricerca ha trovato 18 risultati

da davide78
ven ott 24, 2014 2:29 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

I tubi hanno l' isolante grigio originale Rotex. Ho in parte attenuato il problema alzando il tempo di blocco pompe da 30 sec a 3 minuti. Grazie e un saluto.
da davide78
dom ott 05, 2014 1:38 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Ok ho capito quello che mi vuole dire, ora spero di spiegarmi bene. Il DToff è a 1, la Ts mettiamo è ora a 48°C e le pompe funzionano tutte per 70s (come tempo P2), mentre si bloccano per 30s ( come tempo SP blocco pompe). Questo ciclo si ripete in continuo finchè Tk-Ts è inferiore a DTon. La Tv è p...
da davide78
gio ott 02, 2014 10:19 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Un saluto a tutti. Scrivo per lamentarmi, e vedo che non sono il solo, per i continui on-off delle pompe. Oltre ad un consumo maggiore di elettricità, non ne viene ridotta la durata? Mi chiedevo se alzare il DTON anche a 50 °C, in estate, non potesse far diminuire questo "inconveniente". P...
da davide78
mar dic 17, 2013 9:07 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Collaudo effettuato correttamente dopo aver ruotato un raccordo-rubinetto posto nella parte inferiore del gruppo pompe all' uscita del sanicube, che era montato appunto al contrario. Tempo P2 a 90 secondi, portata che va a 8,5 l/min, poi sola P1 che modula all' 81% a 3,5 l/min. Dopo 4 giorni di funz...
da davide78
gio dic 05, 2013 9:19 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Ricordo che ho anche la terza pompa montata, ho già forzato in manuale con pieno sole e la portata è proprio così bassa. Anzi l' impianto ha funzionato "solo" in manuale perchè in automatico è sempre andato in blocco. Nel week end spero di vedere il funzionamento in automatico in diretta. ...
da davide78
mer dic 04, 2013 8:52 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Premetto che di giorno non sono a casa sicchè posso solo presumere cosa succede. Ora con Tk save a 50° l' impianto parte di giorno ma va in allarme con "F" e la spia TV che lampeggiano. Il problema direi che è la portata e in effetti con le prove in manuale oscillava fra 1 e 1,5 l/min con ...
da davide78
ven nov 29, 2013 9:37 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

La temperatura max dei pannelli in questi giorni di pieno sole è arrivata a 53° C e dunque l' impianto non è partito per la tk save a 70°C. Quindi in questi primi 3 giorni impianto sempre fermo. Cosa dite devo aspettare marzo per smuovere di almeno 1°c la ts? Fra l' altro noto ora che la sonda tk è ...
da davide78
mer nov 27, 2013 9:45 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

I pannelli sono stati montati sì in orizzontale, ma non uno a destra e l' altro a sinistra, ma uno sopra l' altro. Ieri i lavori sono terminati e si è provato l' impianto in manuale per eventuali perdite e per sfiatare, poi l' idraulico mi ha lasciato ma senza nessuna spiegazione circa le impostazio...
da davide78
mar nov 26, 2013 5:40 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Ok capito i pannelli erano storti. Al momento di collegare la sonda si è accorto che i fori della sonda erano in alto.
da davide78
lun nov 25, 2013 8:58 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Un sacco di errori nella consegna del materiale. Oggi sono stati montati i collettori, dopo una serie di adattamenti delle staffe di fissaggio. Fra l' altro l' idraulico si è accorto al momento che 2 H26 si montano affiancati e non sovrapposti quindi mancano dei tubi di collegamento. Un dubbio: il v...
da davide78
mar nov 19, 2013 6:31 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Non mi ha chiaramente motivato questo cambio di modello, ma mi fa lo stesso prezzo dei V21. Gli H26 ci stanno millimetricamente mentre i V26 no.
da davide78
lun nov 18, 2013 5:23 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Bene finalmente sono passate "le 2 settimane" e stamattina è arrivato l' idraulico per iniziare i lavori, anche se a causa di varie mancanze di materiale non si è fatto molto. La mia idea per il riscaldamento era quella di posare i tubi e attendere la futura installazione della termostufa ...
da davide78
mer ott 02, 2013 7:41 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Bene ho concluso con l' idraulico che per il lato sanitario mettiamo miscelatrice e deviatrice motorizzata comandata dal contatto blocco bruciatore della RPS3, mentre lato riscaldamento posiamo solo i tubi e attendiamo per il resto quando e se, collegherò la termostufa. Tempo teorico 2 settimane per...
da davide78
sab set 21, 2013 9:01 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Allora forse non ho ancora le idee chiare. Io volevo evitare che la caldaia a metano andasse a riscaldare l' accumulo, e la soluzione mi sembrava essere quella di deviare il ritorno in modo che se T sanicube maggiore di 45° per esempio, allora dentro, altrimenti diretta in caldaia. Quindi ho capito ...
da davide78
sab set 21, 2013 3:22 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto in arrivo
Risposte: 31
Visite : 18103

Re: Nuovo impianto in arrivo

Bene, ho confermato l’ ordine all’ idraulico e mancano solo gli ultimi dettagli. Normalmente si installa una valvola 3 vie termostatica sul ritorno riscaldamento per by passare o meno l’ accumulo. Nel sistema a scarico assoluto di Sergio le 2 valvole a 3 vie sono manuali, ma presumo che quella sul r...

Vai alla ricerca avanzata