Re: Ricircolo pannelli boiler assente

Immagino che sia la sonda guasta nel pozzetto che misura la T all'interno dell'accumulo.

é già successo..
da fcattaneo
mar mag 21, 2019 6:41 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Risposte: 26
Visite : 5254

Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex

Tranquillo che puoi fare tutte le domande che vuoi.. ;)
da fcattaneo
lun mag 20, 2019 3:55 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Risposte: 26
Visite : 5254

Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex

Quindi con il radiante e termoarredi mi consigli di non mettere i cronotermostati? Ma se nelle mezze stagioni volessi riscaldare solo i bagni si può fare e soprattutto dal momento che il mio impianto sarà tutto in bassa temperatura L acqua riscalderebbe i termoarredi? Grazje Allora.. chiarisco.. Io...
da fcattaneo
lun mag 20, 2019 5:05 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Risposte: 26
Visite : 5254

Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex

DI solito nei bagni non vengono messe testine di regolazione e l'acqua circola sempre.
da fcattaneo
mer mag 01, 2019 7:22 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Impianto climatizzazione per abitazione ristrutturata
Risposte: 6
Visite : 275

Re: Impianto climatizzazione per abitazione ristrutturata

Non saprei aiutarla sulla disposizione delle unita interne e credo che possa fare meglio lei che conosce bene la sua casa. Ururu Sarara in più ha la possibilità di umidificare gli ambienti interni... la FTXM puo solo deumidificare... non conosco altre particolarità, oltre la probabile qualita costru...
da fcattaneo
sab apr 20, 2019 7:14 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Impianto climatizzazione per abitazione ristrutturata
Risposte: 6
Visite : 275

Re: Impianto climatizzazione per abitazione ristrutturata

Alla domanda 1 non è facile rispondere. Ho visto la piantina della sua casa che mi ha inviato via email e devo dire che ci sono numerose stanze e non è facile riscaldare con split perche ne servirebbero molti. Il prezzo dell'impianto è inferiore con la soluzione a split.. soprattutto se usa gli FTXM...
da fcattaneo
ven apr 19, 2019 5:00 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Impianto climatizzazione per abitazione ristrutturata
Risposte: 6
Visite : 275

Re: Impianto climatizzazione per abitazione ristrutturata

Una PDC idronica offre un comfort migliore in virtu del fatto che normalmente viene usata per riscaldare un pavimento radiante , termosifoni o ventilconvettori ( meglio se con piastra radiante ).. ma in una casa molto isolate e/o situata in zona temperata, questo vantaggio svanisce, pertanto in ques...
da fcattaneo
mer apr 17, 2019 7:39 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Consiglio pompa di calore per nuova abitazione
Risposte: 4
Visite : 231

Re: Consiglio pompa di calore per nuova abitazione

Il rappresentante daikin mi consiglia la compact invece che la bi block perchè fa risparmiare un sacco di tempo all'installatore. Il mio idraulico dice che alla fine sono due tubi quelli che collegano l'hybrid cube alla bi block. A chi devo credere? Grazie :D Per ordine : Le nuove con R32 hanno la ...
da fcattaneo
lun apr 08, 2019 8:21 pm
Forum: Fotovoltaico
Argomento: impianto off grid
Risposte: 2
Visite : 213

Re: impianto off grid

La tua è davvero una bella situazione da studiare.. difficile dare dei consigli definitivi ( anzi direi impossibile ), tuttavia vedo di sviscerare i problemi e le soluzioni migliori che mi vengono in mente cosi da poterti aiutare ( sperando anche in qualche altro interessante intervento ). Prima di ...
da fcattaneo
ven mar 29, 2019 9:04 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Dimensionamento pdc aria/acqua
Risposte: 25
Visite : 1748

Re: Dimensionamento pdc aria/acqua

In realta i parametri della Compact non sono cosi difficili da definire.. esiste anche un wizard che aiuta l'installazione.
da fcattaneo
ven mar 29, 2019 1:36 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Dimensionamento pdc aria/acqua
Risposte: 25
Visite : 1748

Re: Dimensionamento pdc aria/acqua

Da "calcoli effettuati" mi piace :D :D... A casa mia che ho cappotto da 4 per una parte e 6 da un altra, ho una 8Kw che risulta sovradimensionata... tu metti una 11 kW con cappotto da 10 e soprattutto con una caldaia a supporto a GPL. Ma scusa una cosa... cosa cavolo serve mettere una 11 k...
da fcattaneo
gio mar 07, 2019 9:45 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: aumento di potenza da 3 kw a ... kw per impianto nuova Hpsu compact 516 h/c biv 14 kw
Risposte: 14
Visite : 536

Re: aumento di potenza da 3 kw a ... kw per impianto nuova Hpsu compact 516 h/c biv 14 kw

Ora è molto più chiaro.

Direi che la soluzione per limitare la massima T di ingresso alla serpentina BIV che hai studiato, è molto semplice ed intelligente.
Direi quindi di rimanere con la scelta di mettere i termosifoni in ghisa a monte della BIV.
da fcattaneo
mar mar 05, 2019 6:07 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: aumento di potenza da 3 kw a ... kw per impianto nuova Hpsu compact 516 h/c biv 14 kw
Risposte: 14
Visite : 536

Re: aumento di potenza da 3 kw a ... kw per impianto nuova Hpsu compact 516 h/c biv 14 kw

Ecco il tuo schema : schema impianto riscaldam casa.pdf L'ho studiato ieri sera e devo dire che è un vero casino.. ciò messo una bella mezzora piena prima di capirlo... alla fine ho capito lo schema.. ma non le domande... Da quello che hai scritto e si vede nello schema, i termosifoni vecchi in ghis...
da fcattaneo
gio feb 28, 2019 6:27 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Dimensionamento pdc aria/acqua
Risposte: 25
Visite : 1748

Re: Dimensionamento pdc aria/acqua

[ ... Oltre a Panasonic, sapresti consigliarmi una altra marca? ---- Sapresti indicarmi altro fornitore, che probabilmente capisce di più del mio, a cui chiedere un parere? Io sto finendo di installare a casa mia una Compact di Daikin da 8 kW che non è una semplice PDC ma un sistema integrato ( qui...