La ricerca ha trovato 1619 risultati

da fcattaneo
mer apr 18, 2018 4:33 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 11
Visite : 69

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Però se in una stanza necessitano per riscaldarla 2000 watt a 60 gradi, lavorando a 38 gradi non raggiungo mai i Watt necessari nell’ ambiente o sbaglio? Il concetto che hai espresso è sbagliato.... non significa nulla dire 2000 watt a 60 gradi. Se una casa disperde 2000 watt lo fa indipendentement...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 7:21 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 11
Visite : 69

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Numero 1) usandola tante ore al giorno quanto spendo di corrente ? Numero 2) 40 gradi di mandata sui radiatori non producono tanto calore. Numero 1.... il consumo di una PDC NON dipende dal tempo... Se casa tua consuma 24 kwh di energia termica al giorno puoi decidere tu se produrli con una potenza...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 7:08 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 11
Visite : 69

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Un mio amico termotecnico ha detto che casa mia a 7 gradi esterni ha bisogno di 4,7 KW ( non eccessivo secondo me) :lol: :lol: :lol: 4.7 Kw a 7 gradi esterni !!!!!! heheh.. x una casa del 2016 in riva al mare in zona C ? Giusto per fari capire che è impossibile..... se fosse vero e ammettendo che l...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 6:59 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: 4450 kwh in un anno...come vi sembra?
Risposte: 5
Visite : 78

Re: 4450 kwh in un anno...come vi sembra?

Il tuo consumo è sicuramente molto basso , ma per meglio identificare i consumi della tua PDC sarebbe opportuno mettere un contatore dedicato che conteggi solo quella. .. tipo questi.. costano davvero una inezia. https://www.ebay.it/itm/Power-Contatore-di-Energia-Elettrica-KWH-Guida-DIN-Monofase-S0-...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 6:48 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 11
Visite : 69

Re: Pompa calore radiatori alluminio

... villetta costruita a metà2016. Zona a 4 km dal mare, zona climatica C, Guardando una delle curve climatiche io opterei x la seguente :a 7 gradi esterni la temperatura di mandata e’ circa 43 gradi, mentrre a 0 gradi esterni la temperatura e’ Circa 52 gradi. Io vorrei usare la pompa di calore Cir...
da fcattaneo
dom mar 04, 2018 4:17 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Nuovo impianto - dubbi assortiti
Risposte: 5
Visite : 297

Re: Nuovo impianto - dubbi assortiti

250 Mq. di casa ristrutturata con 10 Cm di cappotto fa si che una 11 kw se dovesse essere sovradimensionata lo sarebbe in misura comunque sopportabile. Se il termotecnico propende per una 11 io metterei qualle taglia... discorso diverso quando vengono consigliate PDC da 11 kw in case isolate da 90 M...
da fcattaneo
sab mar 03, 2018 6:02 am
Forum: Solare Termico
Argomento: Problema Pannelli sottovuoto con glicole catramizzato
Risposte: 1
Visite : 325

Re: Problema Pannelli sottovuoto con glicole catramizzato

Qua una esperienza come la tua descrtitta sul nostro sito piu di 15 anni fa...

Il Sottovuoto semplicemente NON funziona.. lo diciamo da sempre...

http://www.portalsole.it/seo.php?a=118


Saluti,
F.
da fcattaneo
ven feb 23, 2018 9:21 am
Forum: Solare Termico
Argomento: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Risposte: 12
Visite : 413

Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?

Questo ultimo disegno è quello di tua indicazione, penso intendevi questo. No, non intendevo fatto cosi... leggi bene : ( per primo boiler intendo quello solare... ) Collegare la mandata calda dal termocamino all' ingresso alto ( rosso ) serpentina di carico II boiler, L'uscita bassa ( blu ) di que...
da fcattaneo
gio feb 22, 2018 9:24 am
Forum: Solare Termico
Argomento: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Risposte: 12
Visite : 413

Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?

Se consumate moltissima ACS la soluzione dei 2 accumuli di ACS diventa accettabile. Facendo come dici tu, il rendimento del boiler del termo camino si abbassa notevolmente perche il delta è più basso, alimentando il suo ingresso con acqua calda dal solare. Come penso di fare io, la riserva è più ele...
da fcattaneo
mer feb 21, 2018 5:52 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Risposte: 12
Visite : 413

Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?

Quello che vuoi realizzare non è ideale per la resa dell'impianto. Se le coibentazioni dei due accumuli sono buone è molto meglio farli lavorare in serie... l'uscita del boiler solare all'ingresso di quello riscaldato dal termocamino. Facendo ricircolare l'acqua ( ACS ) con una pompa tra uscita e in...
da fcattaneo
lun feb 19, 2018 8:52 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 1522

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

.Appena dopo mezzogiorno nelle giornate di sole la pompa di calore si spegne, leggo sul display temperatura esterna 22 gradi (effettivi 7) di conseguenza parte la caldaia a gas nelle ore che potrei usare la corrente del fotovoltaico. Puo' essere che la sonda si trovi nell'unita' esterna sulla quale...
da fcattaneo
mer feb 14, 2018 7:59 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: on off caldaia a condensazione
Risposte: 5
Visite : 247

Re: on off caldaia a condensazione

Secondo me se addirittura a 60 gradi va in off dopo soli 2-3 minuti di funzionamento significa che l'impianto dissipa poco calore in casa... ( me lo fa pensare anche quando dice che la casa comunque non supera i 20 gradi... ) Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua ...
da fcattaneo
mer feb 14, 2018 7:59 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: on off caldaia a condensazione
Risposte: 5
Visite : 247

Re: on off caldaia a condensazione

Secondo me se addirittura a 60 gradi va in off dopo soli 2-3 minuti di funzionamento significa che l'impianto dissipa poco calore in casa. Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua da qualche parte ricircola indietro tra mandata e ritorno senza perdere calore. Hai un ...
da fcattaneo
ven feb 09, 2018 7:00 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 1522

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

In alternativa, lascia la curva della caldaia com'è e "replica" con la pdc la curva 14 della caldaia (ovvero metti a 38° in corrispondenza di 10° di T esterna e 48 in corrispondenza di 2° di T esterna), così la caldaia interverrà solo da 2° di T esterna in giù. In questo modo farai lavora...
da fcattaneo
ven feb 02, 2018 7:27 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 1522

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Bene.. i dati sono confortanti. Credo che potresti aumentare lo scostamento mettendolo da zero a 1 o massimo 2 gradi ( parametro D4 sulla Viesmann ). Tuttavia se in questi gg con T esterne che sono state quasi sempre intorno al valore di intersecazione delle 2 curve climatiche ( punto piu critico ) ...

Vai alla ricerca avanzata