La ricerca ha trovato 1603 risultati

da fcattaneo
dom gen 07, 2018 5:58 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Costo A C S richiesta pareri
Risposte: 3
Visite : 138

Re: Costo A C S richiesta pareri

Non è banale progettare un impianto che risolva il problema che descrivi... Se si tengono gli Hoval questi potrebbero essere usati nella parte HT.. in serie in BT si possono usare solo acccumuli PIT perche la T dell'acqua potrebbe generare problemi di legionella in grandi accumuli di acqua sanitaria...
da fcattaneo
dom gen 07, 2018 11:32 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 392

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Sono costretto a mettere quello a CF, mettendo i pannelli inclinati come i tuoi e centralina antistagnazione e sperare che riesca ad ovviare al problema, 3 pannelli V26 e boiler 500 litri.. Allora... la centralina antistagnazione puo fare veramente poco se metti i pannelli inclinati come quelli di ...
da fcattaneo
dom gen 07, 2018 11:25 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 19
Visite : 247

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Ma immagino che, soprattutto di giorno , stai anche facendo andare anche la PDC, e questo fa si che la climatica della caldaia non'è l'unica che sta regolando la T in casa. Io starei sulla curva 14 se in casa non hai troppo freddo... poi vediamo come regolare la climatica della PDC per essere congru...
da fcattaneo
ven gen 05, 2018 9:05 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 392

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Sei sicuro 30 gradi e non piuttosto 30% di pendenza??. Te lo dico perche un tetto con una pendenza di 30 gradi quasi non riesci a camminarci sopra... Comunque 4 V26 a 30 gradi verso sud credo producano piu di 3 verso SUD a 90... ma se sono a 17 gradi, che corrisponde al 30%.. meglio 3 a 90 gradi. La...
da fcattaneo
gio gen 04, 2018 7:25 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 392

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Non serve mettere tutte le serpentine in serie ... basta e avanza quella di carico. 3 pannelli a 90 esposti a sud vanno bene... anche se sarebbe opportuno sapere quali sarebbero le alternative possibili.. ( ad ogni modo 3 ben orientati fanno di piu di 4 orientati non benissimo e si risparmia ). La c...
da fcattaneo
mar gen 02, 2018 7:26 pm
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: dati RPS3 su sistema Raspberry + emoncms.
Risposte: 89
Visite : 21300

Re: dati RPS3 su sistema Raspberry + emoncms.

Quindi il monitoraggio dei vostri impianti non segue quanto spiegato qui? Come interfacciate gli Arduino al raspberry? Ethernet? Il monitoraggio delle T dei pannelli solari e sanicube li fate scaricando i dati già elaborati dalla RPS3 oppure utilizzate parallelamente altre sonde? Se pensi che si va...
da fcattaneo
mar gen 02, 2018 12:10 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 392

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Leggi qua per le basi della regolazione climatica : http://www.portalsole.it/sezione.php?d=42 La climatica una volta tarata assicura 20 gradi in tutta la casa.... se vuoi dei locali piu freddi agisci sulla regolazione della portata dei circuiti radianti dei locali che vuoi piu freddi ( per es. le ca...
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 7:50 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 392

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Il solare fotovoltaico con una PDC si mette in alternativa al solare termico ( entrambi non servono ). Le 3 pompe non servono a nulla dato che le pompe delle caldaie normalmente servono 220 - 270 Mq. di pavimento radiante. ( l'altezza non centra nulla in un circuito chiuso.... ) Se vuoi proprio mett...
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 7:34 pm
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: dati RPS3 su sistema Raspberry + emoncms.
Risposte: 89
Visite : 21300

Re: dati RPS3 su sistema Raspberry + emoncms.

In questo topic si discute di come interfacciare i dati della RPS/3 con Emoncms che è poi il software di registrazione sviluppato dai 'ragazzi' di openenergymonitor per il loro sistema che usa arduino per rilevare le T e altri dati. Io sulla base del loro progetto ho sviluppato una scheda che regist...
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 7:04 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 392

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Fermo restando che stai facendo un errore a mettere ancora una caldaia nel 2018, il tuo schema è sostanzialmente corretto. ( non credo che una HPSU Compact + un impiantino Fv da 3 Kw costi di piu del complesso che vuoi installare e come resa sicuramente la tua soluzione è piu critica da realizzare a...
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 10:50 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 19
Visite : 247

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

luigig ha scritto:Ringrazio e farò sapire 0


Come va Luigi con la nuova curva climatica ?
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 10:49 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 392

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Ma la pompa di calore riesce a sostituire completamente una caldaia anche nei mesi piu freddi? Ovvio che si.. soprattutto se si dispone di impianto in BT. Sergio scalda la sua casa con una PDC nel Nord Italia pur avendo addirittura i termosifoni : http://www.portalsole.it/solaretermico_lasca.php In...
da fcattaneo
gio dic 28, 2017 9:13 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Hpsu posizione
Risposte: 8
Visite : 160

Re: Hpsu posizione

l'Accumulo da 500 Lt dovrebbe essere 0,8 X 0.8 .
I tubi x il solare devono essere verticali e arrivare da sopra.

Non consoco la distanza massima dell'unita esterna... prova a guardare nella documentazione sul sito ufficiale di Daikin.
da fcattaneo
gio dic 28, 2017 9:09 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 19
Visite : 247

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Buongiorno, ho letto i parametri attualmente impostati su caldaia Codifica 1: - D3 : 18 - D4 : 0 Grazie e saluti. Bene Luigi, metti il parametro D3 a 14 e porta la T ambiente da 17 a 20.... Vediamo come va cosi... devi osservare se la T in casa resta buona nelle prossime 48 ore. F.
da fcattaneo
mer dic 27, 2017 11:19 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Hpsu posizione
Risposte: 8
Visite : 160

Re: Hpsu posizione

Gaeta ha scritto:
Quanto spazio prende? Posso metterlo dentro casa in una camera adibita a lavanderia? Ci sono molti tubi?


Credo che la Compact si possa mettere anche in casa.. i tubi di connessione sono solo quelli agli impianti perche la gestione idraulica dell'impianto è tutta integrata nella macchina.

Vai alla ricerca avanzata