La ricerca ha trovato 1623 risultati

da fcattaneo
mer mag 02, 2018 4:10 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: casa nuova.
Risposte: 4
Visite : 133

Re: casa nuova.

Mha.. su altro forum ho parlato per mesi con una persona delle Marche che aveva una casa in classe A da 160 Mq. con PDC da 6 kw.... ; l'utente era preoccupato ma la PDC è risultata poi perfetta e non ha praticamente mai operato al massimo ( tenga presente che le PDC funzionano per moltissime ore al ...
da fcattaneo
mar mag 01, 2018 8:33 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: casa nuova.
Risposte: 4
Visite : 133

Re: casa nuova.

Davvero tantissime domande...... provo a rispndere in modo da chiarire alcuni aspetti cosi da aiutarti. Innazi tutto in case a basso consumo energetico lo stato dell'arte sono i sistemi di riscaldamento/raffreddamento ad aria tramire VMC attiva ( si ricambia l'aria in casa in modo meccanizzato con r...
da fcattaneo
lun apr 23, 2018 6:54 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 22
Visite : 387

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Quindi se lei allo spunto consuma 2.31 kW, ipotizzando che si stabilizza ad 1,8 Kw x 12 ore sono 21,60 kWh x 0.20= 4,32€ sarebbe il mio consumo? Scusa... ma come fai a dire che il consumo si stabilizza a 1.8 ? 1.8 con COP 4 sono piu di 7 kw di potenxza termica.... ci scaldi una classe G 120 mq. a G...
da fcattaneo
ven apr 20, 2018 5:54 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: 4450 kwh in un anno...come vi sembra?
Risposte: 13
Visite : 397

Re: 4450 kwh in un anno...come vi sembra?

Mi sembra piuttosto improbabile che hai consumato in tutta la casa 4450 kwh di cui 4000 solo di PDC.... :D
da fcattaneo
mer apr 18, 2018 4:33 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 22
Visite : 387

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Però se in una stanza necessitano per riscaldarla 2000 watt a 60 gradi, lavorando a 38 gradi non raggiungo mai i Watt necessari nell’ ambiente o sbaglio? Il concetto che hai espresso è sbagliato.... non significa nulla dire 2000 watt a 60 gradi. Se una casa disperde 2000 watt lo fa indipendentement...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 7:21 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 22
Visite : 387

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Numero 1) usandola tante ore al giorno quanto spendo di corrente ? Numero 2) 40 gradi di mandata sui radiatori non producono tanto calore. Numero 1.... il consumo di una PDC NON dipende dal tempo... Se casa tua consuma 24 kwh di energia termica al giorno puoi decidere tu se produrli con una potenza...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 7:08 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 22
Visite : 387

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Un mio amico termotecnico ha detto che casa mia a 7 gradi esterni ha bisogno di 4,7 KW ( non eccessivo secondo me) :lol: :lol: :lol: 4.7 Kw a 7 gradi esterni !!!!!! heheh.. x una casa del 2016 in riva al mare in zona C ? Giusto per fari capire che è impossibile..... se fosse vero e ammettendo che l...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 6:59 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: 4450 kwh in un anno...come vi sembra?
Risposte: 13
Visite : 397

Re: 4450 kwh in un anno...come vi sembra?

Il tuo consumo è sicuramente molto basso , ma per meglio identificare i consumi della tua PDC sarebbe opportuno mettere un contatore dedicato che conteggi solo quella. .. tipo questi.. costano davvero una inezia. https://www.ebay.it/itm/Power-Contatore-di-Energia-Elettrica-KWH-Guida-DIN-Monofase-S0-...
da fcattaneo
mar apr 17, 2018 6:48 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa calore radiatori alluminio
Risposte: 22
Visite : 387

Re: Pompa calore radiatori alluminio

... villetta costruita a metà2016. Zona a 4 km dal mare, zona climatica C, Guardando una delle curve climatiche io opterei x la seguente :a 7 gradi esterni la temperatura di mandata e’ circa 43 gradi, mentrre a 0 gradi esterni la temperatura e’ Circa 52 gradi. Io vorrei usare la pompa di calore Cir...
da fcattaneo
dom mar 04, 2018 4:17 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Nuovo impianto - dubbi assortiti
Risposte: 5
Visite : 382

Re: Nuovo impianto - dubbi assortiti

250 Mq. di casa ristrutturata con 10 Cm di cappotto fa si che una 11 kw se dovesse essere sovradimensionata lo sarebbe in misura comunque sopportabile. Se il termotecnico propende per una 11 io metterei qualle taglia... discorso diverso quando vengono consigliate PDC da 11 kw in case isolate da 90 M...
da fcattaneo
sab mar 03, 2018 6:02 am
Forum: Solare Termico
Argomento: Problema Pannelli sottovuoto con glicole catramizzato
Risposte: 1
Visite : 403

Re: Problema Pannelli sottovuoto con glicole catramizzato

Qua una esperienza come la tua descrtitta sul nostro sito piu di 15 anni fa...

Il Sottovuoto semplicemente NON funziona.. lo diciamo da sempre...

http://www.portalsole.it/seo.php?a=118


Saluti,
F.
da fcattaneo
ven feb 23, 2018 9:21 am
Forum: Solare Termico
Argomento: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Risposte: 12
Visite : 539

Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?

Questo ultimo disegno è quello di tua indicazione, penso intendevi questo. No, non intendevo fatto cosi... leggi bene : ( per primo boiler intendo quello solare... ) Collegare la mandata calda dal termocamino all' ingresso alto ( rosso ) serpentina di carico II boiler, L'uscita bassa ( blu ) di que...
da fcattaneo
gio feb 22, 2018 9:24 am
Forum: Solare Termico
Argomento: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Risposte: 12
Visite : 539

Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?

Se consumate moltissima ACS la soluzione dei 2 accumuli di ACS diventa accettabile. Facendo come dici tu, il rendimento del boiler del termo camino si abbassa notevolmente perche il delta è più basso, alimentando il suo ingresso con acqua calda dal solare. Come penso di fare io, la riserva è più ele...
da fcattaneo
mer feb 21, 2018 5:52 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Risposte: 12
Visite : 539

Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?

Quello che vuoi realizzare non è ideale per la resa dell'impianto. Se le coibentazioni dei due accumuli sono buone è molto meglio farli lavorare in serie... l'uscita del boiler solare all'ingresso di quello riscaldato dal termocamino. Facendo ricircolare l'acqua ( ACS ) con una pompa tra uscita e in...
da fcattaneo
lun feb 19, 2018 8:52 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 1833

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

.Appena dopo mezzogiorno nelle giornate di sole la pompa di calore si spegne, leggo sul display temperatura esterna 22 gradi (effettivi 7) di conseguenza parte la caldaia a gas nelle ore che potrei usare la corrente del fotovoltaico. Puo' essere che la sonda si trovi nell'unita' esterna sulla quale...

Vai alla ricerca avanzata