La ricerca ha trovato 1651 risultati

da fcattaneo
sab dic 15, 2018 11:00 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Sostituzione GSU con PDC
Risposte: 2
Visite : 14

Re: Sostituzione GSU con PDC

Difficile scegliere..... tuttavia io sono nelle stesse condizioni ed ho fatto la scelta di tenere antrambe.. Diciamo che l'autoconsumo di FV aumenta solo leggermente.. ( questi sono argomenti da venditore... ) con una PDC si passa ad un 100% di autoconsuno ma solo invernale ( cioè quando la produzio...
da fcattaneo
sab dic 15, 2018 10:46 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: rientranze di aria nel circuito del termocamino
Risposte: 2
Visite : 12

Re: rientranze di aria nel circuito del termocamino

Non ho capito molto bene perche il circuito è molto complesso per poter essere descritto cosi senza uno schema. Ad ogni modo ci sono dei dubbi e delle stranezze che nn capisco... La Compact HPSU ha un accumulo a vaso aperto.. e il modello BIV ha una serpentina che permette di immettere calore all'ac...
da fcattaneo
mar dic 04, 2018 12:41 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Completamento impianto termico
Risposte: 35
Visite : 3932

Re: Completamento impianto termico

La PDC che ho a casa da montare è la mitsubishi con elettronica FCT5. Questo il possibile collegamento: mandata direttamente al circuito AT..e col ritorno alimentare mandata al radiante. pdc in climatica con sonda di mandata sul collettore di mandata BT. ... Con una valvola bypass a pressione sul c...
da fcattaneo
gio nov 29, 2018 4:18 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: POMPA DI CALORE ZONA C
Risposte: 13
Visite : 945

Re: POMPA DI CALORE ZONA C

4000 Kg corrispondono a circa 2000 MC di metano...

Nel calcolo scegli ' camera aperta' e ome numero di persone 0 se la ACS oggi non la produci con il pellets ( quindi non è compresa nei consumi dichiarati ).
da fcattaneo
gio nov 29, 2018 4:18 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: POMPA DI CALORE ZONA C
Risposte: 13
Visite : 945

Re: POMPA DI CALORE ZONA C

4000 Kg corrispondono a circa 2000 MC di metano...

Nel calcolo metta camera aperta e ome numero di persone 0 se la ACS oggi non la produce con il pellets ( quindi non è compresa nei consumi dichiarati ).
da fcattaneo
gio nov 29, 2018 8:26 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: POMPA DI CALORE ZONA C
Risposte: 13
Visite : 945

Re: POMPA DI CALORE ZONA C

dovresti dirmi il peso totale di pellet usato/anno... cosi ti suggerisco il MC di metano equivalente.

F.
da fcattaneo
mer nov 28, 2018 4:29 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: POMPA DI CALORE ZONA C
Risposte: 13
Visite : 945

Re: POMPA DI CALORE ZONA C

In questo articolo su Portalsole è spiegato come dimensionare correttamente una PDC partendo dai dati di consumo di metano pregressi. Il calcolo è piuttosto conservativo ( nel senso che viene fornito un risultato leggermente sovrastimato rispetto alle reali necessità ) e puo essere d'aiuto per mitig...
da fcattaneo
mer nov 28, 2018 4:24 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Completamento impianto termico
Risposte: 35
Visite : 3932

Re: Completamento impianto termico

Pe i forum il migliore è FIDOCAD... fatto da un italiano.

L'output è testuale e puo essere incollato nei forum e da qui preso ed incollato nel programma cosi da vedere lo schema.
da fcattaneo
mer nov 28, 2018 4:22 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Integrazione al riscaldamento con sanicube
Risposte: 3
Visite : 87

Re: Integrazione al riscaldamento con sanicube

Esattato..
perfetto.
da fcattaneo
mer nov 28, 2018 4:20 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: freno a gravità
Risposte: 7
Visite : 154

Re: freno a gravità

LO legge in questa pagina... non lo scrivo qua perche viene grabbato dagli spammer :

http://www.portalsole.it/seo.php?a=115

Se non ricordo male l'ho inviato a te anche come messaggio privato.

F.
da fcattaneo
mar nov 27, 2018 10:31 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Completamento impianto termico
Risposte: 35
Visite : 3932

Re: Completamento impianto termico

Il ventilconvettore in serie fa solo bene.. al limite nel riscaldamento invernale non si accendono le ventole... lo scambio in questo caso è quasi zero.
da fcattaneo
mar nov 27, 2018 10:28 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Integrazione al riscaldamento con sanicube
Risposte: 3
Visite : 87

Re: Integrazione al riscaldamento con sanicube

Se si vuole mantenere il corretto profilo termico nel Sanicube meglio entrare in basso e uscire in alto... il verso indicato negli impianti on-line è solo indicativo. ( ad ogni modo non cambia quasi nulla ai fini pratici ). Importante capire che con la serpentina di carico collegata sul ritorno del ...
da fcattaneo
mer nov 21, 2018 9:52 am
Forum: Solare Termico
Argomento: freno a gravità
Risposte: 7
Visite : 154

Re: freno a gravità

L'indirizzo che ha indicato è sbagliato... infatti non mi è arrivato nulla...
da fcattaneo
sab nov 17, 2018 7:38 am
Forum: Solare Termico
Argomento: freno a gravità
Risposte: 7
Visite : 154

Re: freno a gravità

La HPSU Compact gestisce sicuramente la pompa di ricircolo dato che ha una uscita a cui collegarla e una parte che riguarda la programmazione del suo funzionamento; tuttavia non mi è chiara la 3 vie.. non mi risulta servino 3 vie per gestire un ricircolo. Lo schema non è allegato; se non riesce me l...
da fcattaneo
ven nov 16, 2018 9:08 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: freno a gravità
Risposte: 7
Visite : 154

Re: freno a gravità

Essenzialmente è una pratica circuitale che non permette la risalita del calore che per gravita ( densità.. ) risale i tubi che hanno uno sviluppo verticale. SI può evitare con delle valvole di non ritorno oppure predisponendo quello che si chiama 'sifone termico' .. una pratica impiantistica che te...

Vai alla ricerca avanzata