La ricerca ha trovato 3 risultati

da rick
lun mag 04, 2009 5:50 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: continui on-off caldaia
Risposte: 18
Visite : 23614

ciao RIKI, provo di nuovo con l'mp... mentre il parametro 6 CVBC nella mia theta é a 33%, comunque credo che le impostazioni di fabbrica vadano abbastanza bene e non cercherei di trovare parametri miracolosi .. Mi sembra che ,on/off a parte, hai ottenuto un buon risultato nei consumi di gas (io da o...
da rick
dom mag 03, 2009 11:19 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: continui on-off caldaia
Risposte: 18
Visite : 23614

[quote="Riki"]Rick, quello che racconti accende in me una speranza. Visto che é domenica rispondo alla preghiera in mp. ..ma secondo me non é un problema di parametri quello che hai, c'é qualche 'scorciatoia' tra mandata e ritorno (.. hai una media di on/off ogni 3,94 minuti). Poi, il tipo...
da rick
ven mag 01, 2009 1:24 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: continui on-off caldaia
Risposte: 18
Visite : 23614

Ciao, scusate il nome user simile a RIKI, anche io ho fatto istallare una gsu520s con 2 pannelli ( da un pessimo idraulico ...ma non mettiamo il dito nella piaga) , é attiva da novembre 2007. Mi ero accorto dei frequenti on-off che si verificavano quando la temperatura di mandata richiesta scendeva ...

Vai alla ricerca avanzata