La ricerca ha trovato 30 risultati

da vDani
mer dic 06, 2017 7:32 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Perfetto, quindi non è un problema se l'inclinazione del sistema dei termosifoni è impostata su 7. Ho appena parlato con il mio amico idraulico, Sergio era come presupponevi, devo lavorare sulla brugola esagonale e regolare il flussimetro. Oggi svuoterà l'impianto per mettere l'antialghe dopodiché p...
da vDani
sab dic 02, 2017 11:12 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Sempre avuta
da vDani
sab dic 02, 2017 9:54 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Domanda : Sul grafico del'inclinazione trovo scritto B) Inclinazione della curva di riscaldamento con impianti a bassa temperatura (secondo la normativa per il risparmio energetico) Dove l'inclinazione dovrebbe essere fra 0.7 e 1.2 Nel sistema dove ci sono i termosifoni ho 7 inclinazione 4 scostamen...
da vDani
ven dic 01, 2017 8:53 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Capito, intendi quelle dorate.
da vDani
gio nov 23, 2017 12:04 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Le manopole arancioni sono servocomandi elettrotermici per collettori A-AM230. Cerco di mostrarvi l'intero sistema (per semplicità e visibilità nella pagina vi garantisco l'url) A - Caldaia: https://image.prntscr.com/image/vYlOVk0OS6GbuaFhEdbpGw.jpg B - Connettori con bolitore/solare: https://image....
da vDani
lun nov 20, 2017 2:38 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Non dovrebbero essere quei due rubinetti sulla destra del sistema? Rosso in alto e blu in basso?
da vDani
dom nov 19, 2017 10:04 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Qui però avrei bisogno del vs aiuto. https://i.imgur.com/YCGfQfC_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium Questo è il circuito del soggiorno, dove la T risulta più alta. quale valvola bisogna manovrare per chiudere di poco il circuito? La devo girare verso l'alto o verso il basso? Gra...
da vDani
dom nov 19, 2017 12:17 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Ciao Sergio, ho parlato con il mio amico che si è occupato della manutenzione. Gli ho fatto presente il tuo consiglio di agire sui circuiti. Lui mi ha detto di non agire direttamente sulle testine bensì sfruttare il termostato affinché raggiunta la T nel soggiorno, le testine del soggiorno si chiudo...
da vDani
lun nov 13, 2017 9:06 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Hai ragione, non è F6 bensì Fb, per cui anche quello è impostato come da fabbrica. Domanda da ignorante: Il radiante si trova a piano terra e piano superiore piano superiore parquet pavimento piano terra Verifico una differenza di temperatura 23.1 pavimento 21.9 parquet Comprendo che il parquet trat...
da vDani
sab nov 11, 2017 10:06 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Ciao Sergio, Grazie come sempre per il supporto. In questi giorni un mio amico ha fatto manutenzione al radiante, svuotamento e antialghe,alcune zone infatti ora alcune zone il pavimento è nuovamente caldo. Supponendo adesso che i parametri della curva settati sembrano corretti, devo verificare dopo...
da vDani
lun nov 06, 2017 5:26 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Che calcolo/proporzione si applica?
5 > 21
10 > 16

Inoltre per la T. ridotta? Metto su entrambi i circuiti 16?

Grazie Sergio
da vDani
dom nov 05, 2017 8:04 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Perdonami, A5: 5
da vDani
dom nov 05, 2017 4:13 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

Ho appena notato di avere come T ridotta

A1 3° antigelo
M2 37°

Il parametro C5 (Limitazione elettronica temperatura minima di mandata pari a 20 °C (solo con regolazione
per esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne) è impostato a 20

Il parametro C6 (massima) a 75°
da vDani
gio nov 02, 2017 6:09 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 2255

Re: Consiglio curva climatica

T normale 20 T esterna 12 sistema A1 (caloriferi) inclinazione 8 scostamento 4 sistema A2 (radianti) Inclinazione 3 scostamento 2 In casa ottengo una T di 23 Per abbassare di un grado, diminuisco la T normale oppure entrambe le inclinazioni? Una domanda particolare: è possibile che diminuendo l'incl...