La ricerca ha trovato 39 risultati
- sab lug 27, 2019 2:21 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
- Risposte: 9
- Visite : 6970
Re: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
Eccomi.... Racconto la mia esperienza perché possa magari essere d'aiuto a qualcuno... Ho smontato la sonda (originale) e rimontato quella indicata in precedenza e tutto ha funzionato perfettamente. La sonda originale si è molto probabilmente starata per via della condensa, io ho la GSU è installata...
- dom lug 14, 2019 4:36 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
- Risposte: 9
- Visite : 6970
Re: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
A pagina 45 del manuale "istruzioni per l'uso e regolazione theta - per installatori" dice che la sonda temperatura esterna e tutte le sonde di temperatura dell'acqua sono Delle PTC (KTY) indicando in una tabella temperature e relativi valori di resistenza (ohm) ... In pratica dovrebbe ess...
- sab lug 06, 2019 7:38 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
- Risposte: 9
- Visite : 6970
Re: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
Penso di aver capito cosa è successo.... Si è rotta la sonda che dalla tetha 23r va all'accumulo, se premo il tasto i (informazioni) e scorro i valori mi segna l'acqua calda sanitaria a 2 gradi (in realtà l'altra sonda quella che va alla centralina SOLARIS r3 misura come TS =70°c ).... Probabilmente...
- sab lug 06, 2019 5:25 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
- Risposte: 9
- Visite : 6970
Re: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
Il problema è che, sia per CD che per ACS, ruotando la rotellina centrale mi consente di selezionare tutti i vari programmi tranne l'estate (ossia il simbolo rubinetto). Per questo ripiegavo mettendo CD sul simbolo Standby e lasciando ACS sul programma orario (simbolo orologio) Sbaglio qualcosa? C'è...
- mer lug 03, 2019 6:14 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
- Risposte: 9
- Visite : 6970
Re: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
Si per pompa intendo quella installata sul GSU 520 per il ricircolo del riscaldamento, il modello della pompa è quello aggiornato ossia quello ad alta efficienza.. In inverno sulla centralina Theta 23r imposto sia AC che ACS sul programma orario (simbolo orologio); in estate AC viene impostata su St...
- mar giu 25, 2019 3:34 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
- Risposte: 9
- Visite : 6970
Rotex GSU 520S - In estate non si stacca la Pompa circolazione riscaldamento
Buongiorno a tutti, porgo un dubbio sulla mia caldaia Rotex GSU 520 S Arriva l'estate, la sonda esterna rileva una temperatura tale che sul display della GSU appare il simbolo "ombrellone", io come ogni anno metto modalità "standby" il solo riscaldamento (normalmente in inverno è...
- mar mag 09, 2017 1:53 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: pannello solare che perde
- Risposte: 16
- Visite : 14856
Re: pannello solare che perde
Io l'ho visto aprire dai tecnici dell'assistenza Rotex con un semplice cutter un po' robusto e ben affilato...
- mar mag 09, 2017 1:51 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
- Risposte: 4
- Visite : 5956
Re: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
Grazie lo stesso , io avendo due possibilità ho questo dubbio, che dal manuale di installazione non viene chiarito e può generare qualche differenza nel rilevamento delle temperatura.
- mer apr 12, 2017 12:22 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: problema acqua sanitaria con GSU530
- Risposte: 16
- Visite : 13288
Re: problema acqua sanitaria con GSU530
Buono a sapersi Grazie!
riassumendo la sonda Tk è una PT1000 mentre le sonde TS e TR nel bollitore sono tutte delle KTY81-210?
riassumendo la sonda Tk è una PT1000 mentre le sonde TS e TR nel bollitore sono tutte delle KTY81-210?
- mar apr 11, 2017 12:07 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: problema acqua sanitaria con GSU530
- Risposte: 16
- Visite : 13288
Re: problema acqua sanitaria con GSU530
Come hai fatto a capire che la sonda nei pozzetti del GSU è una sonda KTY81-210 e non una PT1000 ? hai un manuale? hai misurato la resistenza con un tester?
- mar apr 11, 2017 12:01 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: pannello solare che perde
- Risposte: 16
- Visite : 14856
Re: pannello solare che perde
I miei pannelli sono stati acquistati a aprile 2012, 1 è stato sostituito nel 2013 gli altri 2 nel 2014. Mi ricordo che il tecnico Rotex dopo aver verificato più volte l'impianto per verificare la corretta installazione, dopo di che sentita la casa madre mi chiese tutti i seriali da mandare in Rotex...
- mar apr 11, 2017 6:19 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: pannello solare che perde
- Risposte: 16
- Visite : 14856
Re: pannello solare che perde
In passato ho avuto lo stesso problema... In 2 anni di esercizio dell'impianto ho sostituito 3 pannelli solari...Tutti bucati all'interno. Alla fine l'assistenza rotex mi ha detto che ci sono delle partite di pannelli fallati e loro in funzione del numero di serie del pannello sanno dire se appartie...
- mar apr 11, 2017 6:01 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
- Risposte: 4
- Visite : 5956
Re: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
Grazie della risposta. La sonda è costituita dal bulbo PT1000 e da due graffette in metallo che consentono di pizzicare a modi molletta il bulbo sul lamierino captante , il bulbo pizzicato al lamierino captante può quindi essere messo o verso il sole o verso il tetto, entra nell'alloggiamento in ent...
- lun apr 10, 2017 12:20 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: problema acqua sanitaria con GSU530
- Risposte: 16
- Visite : 13288
Re: problema acqua sanitaria con GSU530
federchicco puoi cortesemente scrivere il link ebay dove hai comprato la sonda?
Grazie
Grazie
- lun apr 10, 2017 10:31 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
- Risposte: 4
- Visite : 5956
Sonda temperatura pannello (sonda TK)
Ciao a tutti, ho notato molta differenza tra le temperature del pannello solare sul tetto (Tk) e la temperatura dell'acqua in ritorno nell'accumulo (Tv). Faccio un esempio, Tk=103°c, l'impianto parte, si carica il circuito, le pompe sono quindi entrambe al 100% portata 9 l/min e la temperatura Tv di...