La ricerca ha trovato 1925 risultati

da sergio&teresa
mer nov 24, 2021 11:40 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Non va il riscaldamento GSU con TR26
Risposte: 3
Visite : 61

Re: Non va il riscaldamento GSU con TR26

Ma no non staccare la sonda esterna, prima almeno controlla che dia un dato di temperatura corretto: se fosse sballata e segnasse una T elevata allora sarebbe giustificato che il riscaldamento non parte.
da sergio&teresa
mer nov 24, 2021 11:37 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Gruppo pompe RPS3+Sanicube non parte
Risposte: 3
Visite : 46

Re: Gruppo pompe RPS3+Sanicube non parte

L'accensione forzata premendo i due tasti tiene entrambe le pompe accese per mezzora, non serve a far partire in manuale l'impianto con la sua procedura di spegnimento della P2 al termine del Tempo P2. Non vorrei dire una cosa stupida, ma controlla se la portata bassa non ti ha disabilitato tutti i ...
da sergio&teresa
mar ott 05, 2021 10:12 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: dimensionamento solare termico x acs
Risposte: 10
Visite : 513

Re: dimensionamento solare termico x acs

Per 6 persone 400 litri sono pochi, e 7.5 mq di pannelli (se sono piani) invece sono inutilmente troppi. Vedo tanta approssimazione in quel che ti dicono, difficile dare consigli.....
da sergio&teresa
lun ott 04, 2021 10:08 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: dimensionamento solare termico x acs
Risposte: 10
Visite : 513

Re: dimensionamento solare termico x acs

20 metri per quattro piani mi sembra un po' tantino
da sergio&teresa
mer set 29, 2021 11:02 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: dimensionamento solare termico x acs
Risposte: 10
Visite : 513

Re: dimensionamento solare termico x acs

Che io sappia si può fare, collegandoli in parallelo (quindi dividendo il ritorno e raccogliendo la mandata dai due rami), se il tuo installatore chiama in Daikin glielo sanno dire.
da sergio&teresa
mar set 28, 2021 10:32 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: dimensionamento solare termico x acs
Risposte: 10
Visite : 513

Re: dimensionamento solare termico x acs

Non sbagli ma senza impianto a svuotamento 10 mq su 500 litri vuol dire problemi di sovratemperatura per sei mesi l'anno, con stress notevoli per tutto l'impianto. Non capisco quale problema abbia l'idraulico.... è più facile fare un impianto a svuotamento che uno in pressione.
da sergio&teresa
lun set 27, 2021 10:17 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: dimensionamento solare termico x acs
Risposte: 10
Visite : 513

Re: dimensionamento solare termico x acs

Con 6 persone 500 litri è d'obbligo, ma 10 mq di pannelli sono troppissimi solo per acs, te le bastano 5-6. Fai impianto a svuotamento.... Se ciascuno degli appartamenti avrà la sua caldaia per riscaldamento, per avere comfort basta mettere caldaie con piccolo accumulo (80-100 litri), e puoi fare im...
da sergio&teresa
ven set 24, 2021 11:11 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: ACS in scarico + PDC
Risposte: 4
Visite : 262

Re: ACS in scarico + PDC

In Lombardia non hai certo problemi a trovare Daikin/Rotex... però se dici che vuoi fare impianto in scarico in realtà non accumuli acqua calda ma vai ad integrare con la caldaia quello che il solare non riuscirà a dare da solo.
da sergio&teresa
gio set 23, 2021 10:59 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: ACS in scarico + PDC
Risposte: 4
Visite : 262

Re: ACS in scarico + PDC

Ciao, per quanto riguarda il solare termico non siamo probabilmente più aggiornatissimi, ma comunque Vaillant e Viessmann hanno il loro punto forte nelle caldaie, e i prodotti di solare termico credo siano solo un completamento di gamma (e nel caso di Viessmann anche abbastanza costosi a quel che ri...
da sergio&teresa
sab mag 22, 2021 11:06 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: uso basico di una pdc
Risposte: 5
Visite : 1119

Re: uso basico di una pdc

Come ogni generatore modulante, se alla T impostata la pdc riesce a tenere almeno la potenza minima prosegue senza on-off, indipendentemente dal fatto che la T sia impostata fissa o mediante climatica. Comunque per impostare la climatica bastano quattro parametri, non serve essere esperti di computer.
da sergio&teresa
gio mag 13, 2021 10:57 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Dimensionamento pdc
Risposte: 10
Visite : 1436

Re: Dimensionamento pdc

Grazie della risposta, volevo chiederti, se puoi rispondermi, quale può essere la causa del consumo eccessivo? Forse potrebbe essere un dimensionamento errato degli elementi dei termosifoni? Se il fabbisogno è elevato il motivo non sta quasi mai negli elementi riscaldanti ma nell'involucro. Magari ...
da sergio&teresa
mer mag 12, 2021 11:22 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Dimensionamento pdc
Risposte: 10
Visite : 1436

Re: Dimensionamento pdc

Per una zona climatica calda come la tua hai un consumo molto elevato, consumo che non comprende nemmeno l'acs e dunque già i 16 kW sarebbero per difetto. Inoltre con i termosifoni devi considerare che la potenza che viene fuori è quella che i termosifoni devono dare alla T di progetto.... che NON è...
da sergio&teresa
dom mar 21, 2021 11:18 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: SOLARINCAL-T PLUS 263
Risposte: 5
Visite : 1141

Re: SOLARINCAL-T PLUS 263

Non saprei dirti, io non l'ho mai fatto e ho messo un defangatore (magnetico penso sia solo quello che agisce su acs per trasformare il calcare in aragonite)
da sergio&teresa
sab mar 20, 2021 12:32 am
Forum: Solare Termico
Argomento: SOLARINCAL-T PLUS 263
Risposte: 5
Visite : 1141

Re: SOLARINCAL-T PLUS 263

A me l'ha ripulita l'idraulico, che però è uno bravo :wink: Non è detto che ti mandi acs a 45, la regolazione va da 35 a 55 se non sbaglio, quindi dipende da come hai impostato la ghiera, e comunque dipende anche da che acqua le arriva in ingresso... io comunque mi preoccuperei solo vedendo cali di ...
da sergio&teresa
gio mar 18, 2021 11:36 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: SOLARINCAL-T PLUS 263
Risposte: 5
Visite : 1141

Re: SOLARINCAL-T PLUS 263

Io ce l'ho da 11.... ho dovuto solo farla pulire una volta, ma funziona benissimo. Senza rubinetti di chiusura a monte e a valle ti si svuota l'impianto acs, quando lo riempi poi dovrai sfiatare pian piano tutti i rubinetti, a partire da quello più vicino fino a quello più lontano e più in alto. Per...