Non serviva montare un regolatore di flusso. Per regolare la portata della P1 hai due possibilità: 1) obbligarla a lavorare a step di modulazione inferiori al 100%, come ti ho già detto.... forse non sai come si fa? chiedi.... 2) regolare la velocità del circolatore su una tacca più bassa del massim...
da sergio&teresa
sab dic 09, 2017 1:53 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Consumi Eccessivi Pompa di Calore Rotex
Risposte: 43
Visite : 12609

Re: Consumi Eccessivi Pompa di Calore Rotex

Casa mia è metà della tua, in un anno (2016) tenuto conto anche del FV ho avuto un prelievo totale (cioè sia PDC sia altri consumi elettrici) di circa 5200 kWh, di cui una buona metà se non di più se li è presi la PDC. Nel 2016 il prezzo medio dell'energia elettrica era di 0.2 euro/kWh più o meno, p...
da sergio&teresa
gio dic 07, 2017 9:52 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Pannelli solari Rotex V 26 a svuotamento
Risposte: 11
Visite : 72

Re: Pannelli solari Rotex V 26 a svuotamento

Io continuo a non capire quale sia l'obiettivo. Se si tratta del fatto che d'inverno il sistema fa molti on-off, non dipende certo dall'impostazione della portata iniziale, il cui scopo è solo quello di garantire il riempimento dell'impianto. Quindi più è alta e meglio è.... in ogni stagione, e anco...
da sergio&teresa
mer dic 06, 2017 10:53 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 388

Re: Consiglio curva climatica

vDani ha scritto:Perfetto, quindi non è un problema se l'inclinazione del sistema dei termosifoni è impostata su 7.


A me pare di no.... se hai T interna più o meno costante al variare della T esterna vuol dire che la pendenza è quella giusta.... devi solo abbassare tutta la curva verso il basso.
da sergio&teresa
mer dic 06, 2017 10:51 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Pannelli solari Rotex V 26 a svuotamento
Risposte: 11
Visite : 72

Re: Pannelli solari Rotex V 26 a svuotamento

Puoi disabilitare tutti gli step di modulazione tranne quello che rritieni più giusto. Però come ti dice fcattaneo la RPS3 dovrebbe già fare quel lavoro: se non lo fa, può essere che abbia già scartato gli step di modulazione sotto al 100% perchè non riescono a mantenere la portata minima. Può succe...
da sergio&teresa
lun dic 04, 2017 10:45 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: Impianto solare termico, ACS e riscaldamento a pavimento
Risposte: 8
Visite : 1229

Re: Impianto solare termico, ACS e riscaldamento a pavimento

Come ha già risposto Fabrizio in altra discussione, se si ha un buon orientamento verso SUD allora il massimo per l'integrazione al riscaldamento lo si ottiene inclinando i pannelli a 45° o più. Io ce li ho a 57°, montati su una struttura apposita disposta su tetto piano. Se invece non si ha buon or...
da sergio&teresa
lun dic 04, 2017 10:41 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: CONTRIBUTO SOLARE A RISCALDAMENTO - SICILIA
Risposte: 11
Visite : 240

Re: CONTRIBUTO SOLARE A RISCALDAMENTO - SICILIA

Gaetano ha scritto:Sig Sergioteresa...ma lei di dove è?? Si occupa danche di montaggio?


No.... :oops: sono un appassionato con un impianto che funziona.... :wink:
da sergio&teresa
dom dic 03, 2017 9:53 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 388

Re: Consiglio curva climatica

Allora devi abbassare lo scostamento, non la pendenza: in pratica finora hai mandato più energia di quella che serve per mantenere una T in casa più bassa, ma se la T in casa ti è rimasta quella vuol dire che la pendenza è corretta. Abbassa lo scostamento a 2 e vedi come va. Lascia sempre qualche gi...
da sergio&teresa
sab dic 02, 2017 10:20 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 388

Re: Consiglio curva climatica

Ma la T interna così alta è arrivata solo adesso che fa freddo o l'hai sempre avuta?
da sergio&teresa
gio nov 30, 2017 10:58 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact
Risposte: 30
Visite : 8424

Re: Rotex HPSU Compact

Io metterei 6 kW, poi tieni comunque conto che oggi si può andare a modificare la potenza anche di 0.5 kW senza costi, quindi se vedi che è troppo o troppo poco fai in fretta a cambiare.
da sergio&teresa
gio nov 30, 2017 10:56 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: Impianto solare termico, ACS e riscaldamento a pavimento
Risposte: 8
Visite : 1229

Re: Impianto solare termico, ACS e riscaldamento a pavimento

Solare termico per cosa, solo ACS o anche integrazione riscaldamento?
da sergio&teresa
gio nov 23, 2017 11:30 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 388

Re: Consiglio curva climatica

Non parlo di quelle arancioni ma delle manopoline tonde ottonare che si vedono nella foto in posizione frontale
da sergio&teresa
lun nov 20, 2017 9:22 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 388

Re: Consiglio curva climatica

No, quelli aprono e chiudono completamente tutto il collettore (normalmente per attività di manutenzione).

Fabrizio, non sono quelle manopoline tonde che si vedono frontalmente davanti a ogni circuito?
da sergio&teresa
dom nov 19, 2017 10:51 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 388

Re: Consiglio curva climatica

Non si vede l'immagine...
da sergio&teresa
dom nov 19, 2017 6:03 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 31
Visite : 388

Re: Consiglio curva climatica

Ora, supponiamo che la climatica del radiante sia corretta, ottengo 23.2 in soggiorno e 21.9. La mia idea era appunto garantire la stessa T su entrambi i piani. Domanda: per far ciò agisco sui termostati oppure sulle valvole/testine? Inoltre secondo te tale T in casa è ottimale oppure dovrei ridurl...