La ricerca ha trovato 59 risultati

da renatomi
gio mar 11, 2010 10:10 am
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: Interfaccia Web per Rotex RPS/2 e RPS/3
Risposte: 100
Visite : 141124

Re: Interfaccia Web per Rotex RPS/2 e RPS/3

ciao, ma per i "poveri" tapini che non capiscono di nulla di elettronica e che vorrebbero mettere on-line la propria gsu non può qualche volenteroso costruire l'accrocchio e farselo pagare (il giusto ;-)) ? Io ho un router wifi e quindi l'accrocchio dovrebbe "agganciarsi" in wifi...
da renatomi
mar mar 09, 2010 11:57 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu 520s , potenza minima
Risposte: 39
Visite : 18176

Re: gsu 520s , potenza minima

scusa mcrep mi puoi cortesemente dire come hai configurato i parametri della RPS/2 , io ho un problema analogo con poca permanenza in modulazione. grazie mille, interessante anche la discussione sulla potenza minima della 520 che anche a me continua a fare un mucchio di accensioni/spegnimenti. grazi...
da renatomi
lun gen 11, 2010 6:33 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

Ciao Cattaneo, mi spieghi cortesemente meglio il collegamento idraulico in parallelo ?
Inoltre mi potresti dare delle indicazioni sul tipo di collegamento elettrico tra le due caldaie ?
Grazie e saluti dal caldo del Brasile ... Ma purtroppo devo tornare al mio freddo Piemonte
da renatomi
dom gen 10, 2010 1:20 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

allora con la caldaia da 20 kWh a condensazione attuale consumo (nelle giornate mediamente più fredde quindi con temperature sotto o vicine allo zero) circa 30L di GPL al giorno (che sono 8,9 m3 di GPL al giorno). Questo vuol dire che mi servono 211 kWh/ giorno (1m3 di GPL produce 23,7 kWh). Pertant...
da renatomi
ven gen 08, 2010 6:53 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

ok, capito.
Ma per quanto riguarda il controllo della gsu dovrei fermarla o la faccio andare sempre ? E se si devo farlo in manuale ?
Hai qualche tipo di termostufa da consigliarmi ?

Grazie super-mille.

ciao ciao

r.
da renatomi
gio gen 07, 2010 11:08 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

certo che chiederò all'idraulico ma vorrei una mia idea, non hai una schema da mandarmi cortesemente o anche solo una spiegazione di 10 righe.

grazie, buonanotte.

ciao
da renatomi
gio gen 07, 2010 6:43 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

mmmmm grazie della risposta ma potresti per cortesia spiegarti meglio:
- come mai una termostufa di solo 8KW ?
- che collegamenti devo fare tra le varie mandate / ritorni e con che valvole ?
- che tipo di collegamenti elettrici dovrei fare ?


grazie mille e buona serata
da renatomi
gio gen 07, 2010 4:50 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

una alternativa che stavo pensando era quella di attaccare la termostufa direttamente alla mandata/ritorno del riscaldamento e di usarla in alternativa alla gsu con magari un collegamento elettrico che quando parte la pompa della termostufa mi commuta in estivo la gsu (che produrrebbe solo ACS) e qu...
da renatomi
mer gen 06, 2010 5:36 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

Grazie Sergio, ho messo un post per la persona che ha collegato la gsu520s, speriamo che risponda.

Nessun altro ha fatto o sa come fare quello che vorrei fare io ?


grazie mille
da renatomi
mer gen 06, 2010 2:12 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: software per il calcolo del rendimento s solare termico
Risposte: 13
Visite : 11137

Re: software per il calcolo del rendimento s solare termico

Ciao Beppe, puoi per cortesia spiegarmi meglio comè installata la tua termostufa sulla GSU. Io ho una 520S e non ho capito dove far entrare la mandata calda della termostufa e poi cosa mettere come ritorno nella termostufa. Che termostufa hai ? E con che prestazioni e consumi e che tipo di casa devi...
da renatomi
mar gen 05, 2010 10:18 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

cattaneo mi dai qualche suggerimento ?

grazie mille e buon anno.

ciao
da renatomi
lun gen 04, 2010 8:58 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

Re: gsu520s e termostufa pellet

nessuna idea o suggerimento ?

.... dura ripresa dai panattoni ;-)
da renatomi
dom gen 03, 2010 9:32 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: gsu520s e termostufa pellet
Risposte: 14
Visite : 6639

gsu520s e termostufa pellet

ciao, stavo pensando di integrare il mio impianto di riscaldamento con una termostufa a pellet ma ho dei dubbi su come inserirla sul mio impianto e di che potenza prenderla. Ho una casa di circa 220m2, termosifoni di ghisa, muri di pietra di circa 1m, rotex gsu 520s con due pannelli orientati a sud,...
da renatomi
dom dic 20, 2009 1:39 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problema su una GSU520s
Risposte: 0
Visite : 2156

problema su una GSU520s

ciao in questi giorni di gran freddo (ho visto un -12!!!) la mia GSU ha un comportamento strano. Nel senso che vedo la climatica chiedere una temperatura di mandata di 62g mentre la caldaia la vedo andare al massimo a 53g. Risultato in casa ho al massimo una temperatura di 18g invece dei 19,5g che v...
da renatomi
ven dic 11, 2009 9:20 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: logica temperatura/velocità circolazione acqua su GSU
Risposte: 10
Visite : 5772

Re: logica temperatura/velocità circolazione acqua su GSU

allora ho verificato i valori tenendo la pompa della gsu520 sull'1: - temperatura esterna 5 gradi - climatica impostata a 1,5 - temperatura GENERATORE 48 - temperatura voluta dalla climatica 44 - temperatura di ritorno 38/39 Ti sembra che siano dei valori ragionevoli ? ... i termosifoni sono caldi ,...

Vai alla ricerca avanzata