La ricerca ha trovato 4 risultati
- mer mar 04, 2015 8:22 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
- Risposte: 10
- Visite : 10027
Re: Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
Allora... Dubbio 3 risolto : dal pannello di controllo fare accesso come installatore, menu "impostazioni installatore" > "acqua calda sanitaria (ACS)" > "Modo sept." impostare "Solo programm.". Con questa impostazione ho la possibilità di impostare un program...
- lun dic 29, 2014 7:13 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
- Risposte: 10
- Visite : 10027
Re: Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
La tua spiegazione Fabrizio è chiara. L'idraulico che ha realizzato l'impianto mi dice che ha fatto il tutto come da manuale ROTEX http://downloadsit.rotex-heating.com/service/techn-unterlagen/aktuell/hpsu-compact.html?tx_damdownloads_pi1%5Bdownload%5D=9500 . a pagina 12 ci sono gli schemi dell'accu...
- dom dic 28, 2014 7:54 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
- Risposte: 10
- Visite : 10027
Re: Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
Sergio, grazie per le tue risposte. Sei stato molto chiaro. Verifico se quella indicata è effettivamente la temperatura di mandata o quella di impostazione. Appena scopro di quale T si tratta, lo riporto nel post. Fabrizio, grazie tante anche a te. Lo scorso anno mi hanno sostituito una "valvol...
- sab dic 27, 2014 6:39 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
- Risposte: 10
- Visite : 10027
Dubbi su corretto funzionamento PDC Rotex
Salve a tutti, sono un nuovo utente e mi sono iscritto per togliermi alcuni dubbi in quanto venditore, installatore e manutentore non mi hanno convinto. Per quanto non sia "uno del mestiere" a me sembra evidente che c'è qualcosa che non va e vorrei un vostro parere in base alla vostra espe...