La ricerca ha trovato 4 risultati

da pattume
ven feb 03, 2012 5:59 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Adattamento alla curva di riscaldamento
Risposte: 1
Visite : 2834

Adattamento alla curva di riscaldamento

Ho un problema di corretto funzionamento con la mia GSU 320e. Premetto che ho collegato solo la sonda esterna e non ho quella interna, ho impostato una temperatura interna di 19 e una curva di adattamento di 0.95 La disfunzione consiste nel fatto che quando la temperatura giornaliera è molto bassa (...
da pattume
lun dic 05, 2011 9:24 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Riscaldamento a pavimento Rotex 70: quesiti
Risposte: 5
Visite : 5009

Re: Riscaldamento a pavimento Rotex 70: quesiti

Si, se installi la sua sonda interna originale, dotata di cronotermostato e replica remota dei comandi, la caldaia aggiustera la curva in funzione della T interna reale e di conseguenza terra' conto di eventuali apporti di calore esterni. Non vorrei approfittare della tua competenza e preparazione,...
da pattume
lun dic 05, 2011 11:25 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Riscaldamento a pavimento Rotex 70: quesiti
Risposte: 5
Visite : 5009

Re: Riscaldamento a pavimento Rotex 70: quesiti

Avrei inoltre un altro quesito: qualora installassi una stufa a legna (isolata dall'impianto), sarebbe necessario dotare la caldaia anche di una sonda interna? Altrimenti come potrebbe la caldaia "regolarsi" basandosi sono sulla sonda esterna ignorando che c'è una fonte di calore "agg...
da pattume
mer nov 30, 2011 1:23 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Riscaldamento a pavimento Rotex 70: quesiti
Risposte: 5
Visite : 5009

Riscaldamento a pavimento Rotex 70: quesiti

Probabilmente qua e la per il forum questi argomenti sono già stati trattati e in parte ho trovato le risposte, tuttavia mi è sembrato che manchi uno specifico sull'argomento e comunque mi scuso in anticipo se ripeto questioni già trattate. Casetta indipendente pianura padana (isolamento classe &quo...