Ciao..... per sostituzione motore proverei on line da RS oppure negozi di componentistica elettronica se ne hai vicino a dove abiti.
Flavio.
La ricerca ha trovato 12 risultati
- mer gen 27, 2021 12:24 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riparazione valvola a 3 vie Honeywell per Rotex (GSU530)
- Risposte: 8
- Visite : 9568
- lun dic 16, 2019 5:05 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riparazione valvola a 3 vie Honeywell per Rotex (GSU530)
- Risposte: 8
- Visite : 9568
Re: Riparazione valvola a 3 vie Honeywell per Rotex (GSU530)
Ciao a tutti....vorrei esporre la mia esperienza anch'io ho avuto un problema alla valvola tre vie di una hpsu da 8 kilowatt solo che ho chiamato l'assistenza di zona ed è stato un delirio. La PDC andava in modo anomalo, in riscaldamento inviava calore dal serbatoio da 500lt. continuando a ricaricar...
- gio nov 17, 2016 9:59 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Finalmente..... :D la PDC stà girando e in climatica. Grazie alle soluzioni impiantistiche consigliatemi da Fabrizio sono soddisfatto di aver eliminato i 3 circolatori delle tre zone dell'impianto a pavimento. Sono oltre 36 h dal collaudo e con le impostazioni immesse dal tecnico sembrano abbastanza...
- gio set 15, 2016 6:17 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Aggiornamento della situazione, lo studio ha risposto alle modiche e dubbi sollevati prima delle vacanze.....ci ha pensato bene allora :D . Allego lo schema inviatomi come definitivo e per chiusura contratto. Inoltre posto la relazione sulla mia scelta di voler rotex. Sono amareggiato perché le moti...
- lun ago 08, 2016 7:40 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Ok fabrizio, grazie di tutto spero che sarà così come hai spiegato.
Dopo la pausa estiva dello studio terrò informato il forum.
Dopo la pausa estiva dello studio terrò informato il forum.
- gio ago 04, 2016 6:17 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Ciao a tutti, oggi è stato fatto l'incontro per i miei disappunti al progetto che ho rifiutato. Mi hanno fatto parlare con il termos..... junior forse perché il senior era troppo capace per un cliente che conta poco. Dai a parte le polemiche ha riconosciuto le nuove scelte consigliatemi :P e ha scar...
- mer ago 03, 2016 7:56 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Okay domani ci provo .......sei stato chiarissimo.
Purtroppo scopro le vantate velleità a giochi fatti.
grazie almeno ho delle idee più chiare.
Purtroppo scopro le vantate velleità a giochi fatti.
grazie almeno ho delle idee più chiare.
- mer ago 03, 2016 12:55 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Ciao fabrizio e sergio domani ho l'incontro con il progettista :( anticipandogli qualcosa per telefono mi ha gia detto "ma perchè così funziona" e lo dovrò anche pagare. Spiegherò la pulizia d'impianto da attuare rispetto al progetto che mi vuole far fare con separatore idraulico e pompe v...
- lun ago 01, 2016 8:57 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Ciao e grazie per le soluzioni.....spero che siano anche di interesse per il forum, mi piacciono e condivido le teorie. Riguardo ai cronotermostati fino ad oggi lavorano con un concetto un pò più spinto del semplice on-off. Mi spiego meglio; innanzitutto hanno un differenziale termico tarato a 0.1 g...
- lun ago 01, 2016 10:22 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Ciao 1 Solare termico solo per ACS 2 decido tramite valvole manuali se diretto all'impianto ACS o integrazione all'accumulo da 120 litri sempre x solo ACS presente in caldaia se sotto i 40 gradi 3 per immagazzinare più energia possibile tramite la PDC quando ci sono le condizioni di sole quindi in a...
- dom lug 31, 2016 10:41 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Re: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Vorrei mantenere l'esistente ossia il solare termico e la caldaia ed installare la pdc per autoconsumare l'energia dell'impianto fv, per consumare meno mc di metano, rifacendo i collegamenti per migliorare l'insieme dell'impianto.
- dom lug 31, 2016 9:42 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
- Risposte: 26
- Visite : 18579
Consigli per nuovo impianto con hpsu rotex
Salve a tutti sono nuovo del forum, da una relazione tecnica la mia abitazione necessita di un fabbisogno termico da 9 kw a -5°di progetto. Ho intenzione di installare una HPSU compact da 500 lt ma ho dei dubbi come interfacciarla al mio impianto esistente per farla rendere al meglio. Attualmente po...