Ho un'altra perplessità ...
Come mai la temperatura dell'acqua in uscita del pannello è sempre fissa a 49°C e non varia minimamente anche se l'acqua circola? io mi aspetto un andamento variabile della temperatura di uscita o sbaglio? Per questo che credo il problema sia di circolazione del fluido ...
La ricerca ha trovato 3 risultati
- gio dic 01, 2011 1:07 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Problematiche di circolazione fluido
- Risposte: 4
- Visite : 5489
- gio dic 01, 2011 7:34 am
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Problematiche di circolazione fluido
- Risposte: 4
- Visite : 5489
Re: Problematiche di circolazione fluido
Buongiorno, la temperatura dell'acqua è 50 °C, misurati. All'uscita del boiler è di circa 40 °C (perde 10°C) ma il boiler è a 30 °C. Sicuramente è un problema di scambio termico. I pannelli sono collegati così: (4 pannelli serie) parallelo a (4 pannelli serie) parallelo a (2 pannelli serie). L'orien...
- mer nov 30, 2011 9:35 am
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Problematiche di circolazione fluido
- Risposte: 4
- Visite : 5489
Problematiche di circolazione fluido
Buongiorno, sono un nuovo iscritto al forum, vorrei parlarvi di un problema che ho su un impianto solare termico. Si tratta di un impianto condominiale. Il solare termico è costituito da n°10 pannelli da 2,5 mq. Il Boiler è da 1500 litri. La pompa Grundfoss ha una portata massima di 100 litri/min (e...