C'era una o-ring rovinata/quasi sciolta i cui resti erano andati ad ostruire il passaggio in prossimità della sonda.
La pressione nell'impianto non poteva essere ideale.
Per ora cambiato anche lo scambiatore con parecchio calcare e rimontata la deviatrice nostra.
Spero sia conclusa la storia.
La ricerca ha trovato 11 risultati
- ven gen 05, 2018 2:52 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
- mer gen 03, 2018 10:17 am
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Quella esterna ha 3 velocità ed è sul max. Il circolatore della caldaia c'è scritto solo che è ad alta efficienza e a risparmio energetico. Cmq queste Viessmann le spacciano per avere acqua calda subito e per un certo periodo;la funzionalità del resto l'hanno un attimo accantonata o non sviluppata a...
- mer gen 03, 2018 8:18 am
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Questo scherzo lo faceva anche prima ma i casi erano rari. Venerdi' con il tecnico rivedremo anche la configurazione e rimonteremo la nostra deviatrice. La tipologia dell'impianto è quella che dici. Quando riscaldavamo sotto (circa 80 mq )e sopra non riusciva a riscaldare bene lo stesso e dovevamo r...
- mar gen 02, 2018 5:40 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Il simbolo del circolatore in foto è vicino il simbolo del calorifero.
L'unica cosa che non c'e' quando l'acs è a 40° è il simbolo del bruciatore.
L'unica cosa che non c'e' quando l'acs è a 40° è il simbolo del bruciatore.
- mar gen 02, 2018 10:50 am
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
-ok
-ok
-il bruciatore è acceso sui termo,a 10° di impostazione acs la valvola è di default solo caloriferi.
-Il boiler è integrato nella caldaia
-ok
-il bruciatore è acceso sui termo,a 10° di impostazione acs la valvola è di default solo caloriferi.
-Il boiler è integrato nella caldaia
- dom dic 31, 2017 4:03 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Con attiva la funzione acs+termo e termostato off il circolatore è spostato accanto al simbolo dell'acs.
Tutto corretto in teoria
Tutto corretto in teoria
- sab dic 30, 2017 6:18 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
In tutte e due le foto non si vede ma è attiva la funzione acs+termo. Non so che dire,visto e considerato che l'elettronica della caldaia fa ridere... Sembra subentri un'impostazione di default per cui taglia potenza :lol: forse fa staccare la pompa o azionare la deviatrice al raggiungimento di una ...
- sab dic 30, 2017 12:25 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
- ven dic 29, 2017 5:05 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Aggiornamento.. Sembra non ci sia aria nel circuito,ogni anno togliamo l'aria direttamente dai caloriferi senza trovarne. La temperatura dell'acqua della caldaia in ingresso del compensatore è buona,in uscita è minore e si sente. Fatte prove abbassando la temperatura dell'acqua sanitaria al minimo d...
- ven dic 29, 2017 12:06 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Grazie per la risposta,
ora verifichero' di nuovo la presenza di aria nei caloriferi e le temperature di entrata e uscita dal compensatore.
ora verifichero' di nuovo la presenza di aria nei caloriferi e le temperature di entrata e uscita dal compensatore.
- gio dic 28, 2017 4:20 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
- Risposte: 19
- Visite : 13272
VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Buonasera a tutti, mi chiamo Michele e dal 2010 abbiamo installato questa caldaia Viessmann dotata di vitotronic 100. Insieme ad essa abbiamo montato un compensatore idraulico e un separatore fanghi. E' stata montata per poter scaldare 2 piani da 140 mq ciascuno. Attualmente ne scalda solo 1 mentre ...