La ricerca ha trovato 6 risultati

da Albertog
ven ott 16, 2009 8:44 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi
Risposte: 10
Visite : 6916

Re: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi

Penso che nella vers 3.1 (ultima versione che ho) non sfarfalli, ho diversi impianti installati con il contatto utilizzato e non ho mai avuto problemi! Per la porta RS232 esistono adattatori che la simulano tramite usb...ma attenzione...non tutti funzionano. :( L'impianto è stato installato nel lug...
da Albertog
ven ott 16, 2009 8:41 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi
Risposte: 10
Visite : 6916

Re: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi

In realtà, la soglia sfarfallante capita di rado (errore software, senza dubbio!!), infatti devono accadere alcune cose... che l'acqua dal solare sia a quella temperatura e che, nello stesso momento, si continui a prelevare calore ma anche che non sia soddisfatto il Pmin (visto che sono in OR logic...
da Albertog
ven ott 16, 2009 8:34 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi
Risposte: 10
Visite : 6916

Re: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi

Provo a segnalarlo cosi magari possono risolverlo in una nuova realase del software della RPS/3 ( se non e' gia' stato risolto). Se fosse risolto, sarebbe una gran cosa. Magari se ci tiene aggiornati ci fa una grande cortesia. Per risolvere il tuo problema in attesa magari di un fix Rotex, devi per...
da Albertog
ven ott 16, 2009 8:30 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi
Risposte: 10
Visite : 6916

Re: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi

o il tipo di elettrovalvola non è quello giusto e andrebbe equipaggiato con un "ritardatore" (cosa che farò se non trovo altra soluzione) esistono? Mai sentito parlare... Io ho utilizzato un semplice temporizzatore per la luce delle scale con settaggi da 0 a 30 minuti. Ovvero quando sente...
da Albertog
ven ott 16, 2009 8:20 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi
Risposte: 10
Visite : 6916

Re: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi

Intanto ringrazio tutti, inizio a rispondere punto per punto a quello che non torna. Collegare un impianto "in scarico" , cioè come descritto nel sito, porta ad avere miglioramenti nella resa del solare termico, tuttavia questa soluzione implica una certa complessità che è giustificata sol...
da Albertog
lun ott 12, 2009 8:59 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi
Risposte: 10
Visite : 6916

Impianto Rotex SCS 538/16/0 Dubbi e problemi

Buongiorno, vorrei ringraziare anticipatamente chi avrà la pazienza di leggersi questo 3d e chiedo scusa per eventuali castronerie tecniche. Avrei bisogno di un aiuto per dipanare questi dubbi/problemi. Ho fatto installare un anno fa a casa mia un solaris, SCS 538/16/0 (anche se non sono sicuro sia ...