La ricerca ha trovato 23 risultati

da roc
mer gen 13, 2021 5:06 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

Si, di default propone 5 gradi. Sul manuale c'è anche scritto di alzare la curva climatica di conseguenza, attivando la modulazione. Allora ho pensato di provare ad impostare 2 gradi lasciando però invariata la climatica. Non mi sembra lavori male e quindi nn l'ho più toccata. (Può essere che fosse ...
da roc
mar gen 12, 2021 9:26 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

tutto sommato mi sembra di aver trovato una discreta configurazione: ho limitato il consumo a 14 A (sono poco meno di 3,1 KW di assorbimento max) e riscaldatore di riserva a 0,8 KW (c'è anche un riscaldatore di riserva2 che ho disattivato) Inoltre ho attivato la modulazione con un range di 2 gradi. ...
da roc
gio gen 07, 2021 6:15 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

Infatti.
Tra l'altro è il ciclo antilegionella quello che richiede più risorse.
Per abbassare i consumi, il tecnico tolse l'attivazione del riscaldatore di riserva.
Riusciva a fare ACS ma abortiva il ciclo.
da roc
mer gen 06, 2021 11:35 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

Immaginavo una cosa del genere, per la corrente elettrica è sufficiente un amperometro, è sulla resa in calore che in effetti dubitavo. Non so se esistono accrocchi per rilevare dati più precisi. Ho visto il tuo e gli altri impianti online, non sapevo se certi dati dipendevano dal sw della pdc o dag...
da roc
mar gen 05, 2021 7:13 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

Ah ieri ho attivato quello in corrente (A) anzichè in potenza (kW), che ha dei gradini di controllo a 1 A (0.2 kW) anziché di 0.5 kW per curiosità: che limite hai imposto? Ieri davo un'occhiata alle rilevazioni energetiche fornite dalla PDC (assorbimento elettrico e calore generato). I valori resi ...
da roc
lun gen 04, 2021 7:29 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

si, confermo che limitando l'assorbimento max vengono limitati (quasi azzerati) gli spegnimenti/riavvi. Con 3,5 KW di max, ha portato a termine anche il ciclo anti legionella senza problemi. Grazie per l'infomazione ! :wink: Sabato scorso la temperatura ext è rimasta tutto il giorno intorno a +1 e +...
da roc
sab gen 02, 2021 10:21 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

Buon anno a tutti :P Dunque: sono riuscito a scaricare un altro manuale dove ho trovato più info e dettagli. ho trovato il parametro per limitare la potenza max in W o in A Ho impostato max 3,5 Watt e già lavora meglio. (Devo solo verificare se così porta a termine il ciclo antilegionella) Ho poi vi...
da roc
gio dic 31, 2020 8:56 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

Io ho parzialmente risolto impostando un controllo della potenza massima (intesa come potenza elettrica), mi sono fatto l'idea che sparasse troppo alla ripartenza dopo uno sbrino e che si fermasse per raffreddare un po' il gas, e che controllando la potenza massima ripartisse un po' più tranquilla....
da roc
mer dic 30, 2020 6:28 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

l'altro giorno eravamo intorno allo zero (tra +1 e -0.6) e il tacca/stacca è stato molto evidente (nel mezzo ho visto anche uno sbrinamento) questa mattina siamo a 3-4 gradi, temperatura di mandata 40° e al momento la pompa sta andando con regolarità. qualche giorno fa, temperatura esterna tra 8 e 9...
da roc
mar dic 29, 2020 7:10 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

al contrario. Vedo che la temperatura di madata raggiunge quella impostata con la curva mentre quella di ritorno è ovviamente più bassa (es: 38° di mandata - 33° di ritorno) Si ferma il compressore e resta accesa la pompa di circolazione. (in questa fase la portata della pompa non è costante) mandat...
da roc
lun dic 28, 2020 10:30 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

bungiorno a tutti, e auguri :-) ogni tanto torno a "rompere" .. in questo mese ho un pò rivisto la curva, abbassando anche la temperatura sulla coda (avevo esagerato anche con i 39 a +15). al di là di questo, mi piacerebbe anche capire il funzionamento della pompa di calore, mi spiego: cer...
da roc
gio dic 17, 2020 7:35 am
Forum: Veicoli elettrici
Argomento: Macchina elettrica con FV VS motore tradizionale ciclo 8 .
Risposte: 13
Visite : 21289

Re: Macchina elettrica con FV VS motore tradizionale ciclo 8 .

Basta volersi disinformare e si trova di tutto ;) . :lol: si, vero. Anche solo in questo periodo, a proposito del covid, ci sono fior di medici che dicono l'uno il contrario dell'altro. Ora, in mancanza di conoscenze tecniche o scientifiche.. specialistiche ... è anche difficile dare il giusto peso...
da roc
ven dic 04, 2020 5:04 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

Se nn ho capito male, aumentare le ore di comfort serve per poter produrre il calore necessario con temperature di mandata inferiore. Allo stesso tempo, con più ore di funzionamento, si sfrutta l'inerzia per contrastare la dispersione durante la notte. Nei giorni scorsi, alle 5,30 del mattino, in ca...
da roc
gio dic 03, 2020 5:16 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

I consumi sono complessivi. Alle punte di assorbimento più alte del mattino ci sarà da togliere 300-400 w del resto della casa. Laddove si alzano dopo mezzogiorno è ACS Per quanto riguarda la curva, avevo notato che raggiungeva i 20 gradi nel primo pomeriggio e da li oscillava tra i 20 e 20,2 per pa...
da roc
mer dic 02, 2020 6:43 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: daikin altherma 3h - impostazioni
Risposte: 36
Visite : 19746

Re: daikin altherma 3h - impostazioni

PROVO A CAMBIARE CURVA CLIMATICA: -4 -> 50 +15 -> 39 temperatura ambiente: 23° (+/- 0,5°) dalle 5:30 alle 20 19° (+/- 0,5°) dalle 20 alle 5:30 del giorno dopo ho rilevato temperature esterne tra i 2 e 4,6 gradi Al termostato, non sono MAI arrivato al target (23,5°) Max temp. raggiunta: 21,8°- QUASI ...

Vai alla ricerca avanzata