La ricerca ha trovato 17 risultati
- dom dic 25, 2011 7:46 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU regolazione climatica
- Risposte: 10
- Visite : 7222
Re: Rotex GSU regolazione climatica
Nei manuali è riportato che la centralina si "autoadatta" la curva anche senza regolatore remoto. http://www.impiantiecologici.com/Manuali%20tecnici/Theta/THETA_06_2005a_it_web.pdf Tabella 5.4 pagina 23 parametro 05 accessibile solo dal menu installatore Il valore della curva puo essere v...
- dom dic 25, 2011 7:38 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Depotenziare gsu530
- Risposte: 4
- Visite : 3588
Re: Depotenziare gsu530
Si, è fattibile, anche senza sostituire il bruciatore.
Bisogna solo regolare correttamente il gas e modificare i paramentri della centralina.
Quanto tempo fa l'hai installata?
Bisogna solo regolare correttamente il gas e modificare i paramentri della centralina.
Quanto tempo fa l'hai installata?
- dom dic 25, 2011 7:35 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Aggiornamento ... E' venuto un "ispettore" della Rotex da modena (TECNOFREDDO) che mi ha regolato la caldaia in modo moolto migliore di prima.... E mi ha detto che posso "trasformare" la GSU 530 in una 520 riducendo la mandata del GAS e modificando i parametri interni della centr...
- dom dic 25, 2011 7:03 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: ROTEX GSU 25 troppe partenze
- Risposte: 29
- Visite : 13274
Re: ROTEX GSU 25 troppe partenze
Potrebbe esserci una ostruzione nella via di uscita fumi? Visto che fa così anche in modalità "spazzacamino" mi viene questo dubbio.... Se hai un pozzetto di ispezione alla base della canna fumaria ed hai la possibilità di usare uno specchietto sul tetto puoi vedere se "c'è luce"...
- dom dic 11, 2011 6:03 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Con questa mega accensione tutto aperto, la caldaia ha lavorato così:
11 partenze in 13 ore = 1 partenza ogni 71minuti
11,408 mc gas = 0,88 mc/h
considerando un rendimento del 100% ed il potere calorifico del gas della mia bolletta 38,58 MJ/Smc ottengo che la caldaia ha lavorato mediamente a 9,4KWh
11 partenze in 13 ore = 1 partenza ogni 71minuti
11,408 mc gas = 0,88 mc/h
considerando un rendimento del 100% ed il potere calorifico del gas della mia bolletta 38,58 MJ/Smc ottengo che la caldaia ha lavorato mediamente a 9,4KWh
- dom dic 11, 2011 5:23 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Ho valvole di zone collegate ai termostati posti 1 per piano, ma ho due pompe che agiscono una per ogni 2 piani (una per abitazione) che sono sempre attive, anche quando le 4 valvole sono chiusse perchè i piani sono tutti a 20 gradi. Ma le valvole di zona in che condizioni si chiudono? Non puoi las...
- sab dic 10, 2011 9:08 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
La lamentela circa la potenza minima e' fuori luogo se hai acquistato una 530... potevi aquistare una 520 e avresti avuto una potenza piu' idonea alla tua abitazione. ( e' come aver acquistato uan Ferrari e lamentarsi perche va troppo forte ). Hai perfettamente ragione, ma avendo tolto 52kw di pote...
- sab dic 10, 2011 9:03 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Vi voglio bene... Corro subito in centrale termica a provare le modifiche.... VIVIVAVIA!!! Oggi dalle 11.00 Partenze 1802 contatore 13399,407 alle 15.00 Partenze 1808 contatore 13399,798 Grazie dei vostri preziosi consigli e del vostro infinito supporto morale. Puoi aprire la valvola a saracinesca c...
- sab dic 10, 2011 5:43 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Durante la giornata di oggi mi sono dedicato a nuove ed ulteriori sperimentazioni, in particolare ho provato a "scaldare" due piani che erano freddi (ed ottengo una salita termica mooolto lenta nelle stanze diciamo che fatico a guadagnare 1 grado in 6-8 ore) è inaccettabile secondo me per ...
- sab dic 10, 2011 5:19 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Leggendo la documentazione scopro che la potenza erogata è proporzionale alla velocità con cui gira la soffiante, ma non riesco a leggere tale valore dalla centralina, è nuovamente necessaria la password installatore... Ho quindi ricollegato il sensore fumi alla centralina theta ma facendo questo il...
- sab dic 10, 2011 3:24 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Il 6 dicembre 2011 ho fatto modificare il prelievo delle pompe dal circuito ad anello in quanto quella di prelievo dei miei genitori pescava dal circuito DOPO quella di ritorno della mia abitazione, per questo in casa dei miei i termo si scaldavano solamente quando il ciclo di riscaldamento della mi...
- sab dic 10, 2011 3:02 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Re: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
A questo punto inizio a rendermi conto di alcune cose: PRIMO ERRORE DI VALUTAZIONE Il delta T di attivazione delle pompe lo porto da 15 a 25 gradi e riduco il tempo di attivazione della doppia pompa da 200sec a 120 sec, in quanto l'acqua "girando troppo velocemente" nei pannelli li abbassa...
- sab dic 10, 2011 2:43 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
- Risposte: 15
- Visite : 9084
Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Carissimi amici di Portalsole, vi seguo da diverso tempo, diciamo quasi da quando siete partiti... Il principio: Insieme ai miei genitori decidiamo di acquistare una bifamiliare di nuova costruzione (2000). Durante i lavori (2002) ho chiesto all'idraulico della ditta costruttrice montare i pannelli ...
- sab dic 10, 2011 11:29 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Rotex GSU regolazione climatica
- Risposte: 10
- Visite : 7222
Re: Rotex GSU regolazione climatica
Buongiorno, Ho un problemino con regolazione curva climatica GSU 530, il termotecnico dice che una volta impostato il valore la curva rimarra' invariato si adattera' solo la mandata. A me succede invece che la curva climatica si modifica da sola . Cosa posso fare ? Grazie Renato Nei manuali è ripor...
- sab dic 10, 2011 11:17 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: ROTEX GSU IN RISONANZA
- Risposte: 13
- Visite : 12802
Re: ROTEX GSU IN RISONANZA
Anche io ho avuto questo problema con una 530 + 4 v26, ma l'installatore ha regolato il bruciatore e scollegato il sensore di temperatura dei fumi. Il rumore è scomparso, ma la caldaia non funziona correttamente. Apro un post apposito a riguardo. Anche io ho fatto il tuo stesso ragionamento: la pres...