La ricerca ha trovato 11 risultati

da PpDoc
lun feb 04, 2013 4:37 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

eccoci di nuovo qua. per prima cosa devo ringraziare i due SUPERtecnici del forum FCattaneo e Maurizio che sono venuti a trovarmi per rendersi conto di persona del perchè avessi consumi stratosferici di energia elettrica. Dopo aver controllato minuziosamente che l'impianto fosse stato fatto a dovere...
da PpDoc
lun gen 21, 2013 9:00 am
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

ho visto che il consumo di energia si attesta a 75 / 76 KWh al giorno ! sicuramente sono tra quelli che non aderirà al partito di Monti con il "salva Italia" ; non vorrei che mio malgrado mi facciano aprire il partito "salva Enel" urge visita per fare il punto della situazione co...
da PpDoc
dom gen 20, 2013 6:40 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

letto il manuale sono salito a leggere i valori richiesti e come al solito la macchina era in funzione e la doccetta lampeggiava, nel boiler 60° in accumulo e 59 sotto mi sono portato lo schemino a pag. 8 e a fianco mi sono scritto i seguenti i seguenti valori : 58,3 T dell'acqua in entrata 59,3 T d...
da PpDoc
dom gen 20, 2013 8:35 am
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

oggi, domenica 20, sta nevicando con una temperatura esterna rilevata dalla sonda , di 2°. Alle 7e30 in casa rilevavo 20,9° , sono salito nel sottotetto dove c'è l'impianto rilevando : 50° sul termometro analogico posizionato prima della pompa che spinge l'acqua nell'appartamento ; sulla centralina ...
da PpDoc
sab gen 19, 2013 7:05 am
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

Questo puo succedere... non e' detto infatti che i parametri climatici che abbiamo inserito vadano bene al primo colpo. Che e' essenziale e' che dici quanto e' la temperatura dell'acqua... se e' a valori bassi e dipendenti dalla T esterna, vuol dire che la PDC funziona correttamente ed occorre solo...
da PpDoc
ven gen 18, 2013 7:53 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

mi sa che qualcosa non sta andando per il verso giusto. come ho scritto sopra, le indicazioni di fcattaneo sono state inserite, posizionando cautelativamente il termostato ambiente sempre aperto a 22° tutto il giorno. Questa mattina alle 7e15 mi sono trovato con 21,7° in casa e la PDC che continuava...
da PpDoc
gio gen 17, 2013 6:24 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

Il parametro 1-01 setta il valore di temperatura esterna minima ( impostare -5 ) Il parametro 1-02 setta il valore di temperatura esterna massima ( impostare 18 ) Il parametro 1-03 setta il valore che avra la T di mandata quando fuori ci sara' la T esterna minima o inferiore ( impostare 45 ) Il para...
da PpDoc
lun gen 14, 2013 2:14 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

Non ho nessuna sonda esterna esterna e collegata alla centralina dell'unità di scambio interna un banalissimo termostato Fantini e quindi mi sa di si che produce sempre a temperatura di mandata fissa di 50°. Chi mi può risistemare la regolazione ? descrizione dell'impianto termico : 3 collettori sol...
da PpDoc
dom gen 13, 2013 6:27 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

ho fatto un po' di casino con "quote" ma il messaggio di imbranataggine è uscito. Volevo chiedere alcune precisazioni a Fabrizio : - la PDC è attiva 24 h - cosa vuole dire "lavori in climatica" ? per il momento ho capito che il termostato ambiente deve avere al massimo 1 grado di...
da PpDoc
dom gen 13, 2013 5:33 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

Tutto questo per riscaldare / raffreddare il mio appartamento al primo piano di circa 95 mq + mansarda mantenendo i termosifoni in ghisa coaudiuvandoli con 4 split che al momento ho utilizzato solo per raffrescare. Nel solo mese di dicembre ho prelevato 1.940 KWh utilizzanzo solo 184 KWh del FV. Da...
da PpDoc
dom gen 13, 2013 9:33 am
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 16531

come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

abito a Busto Arsizio. Da aprile 2011 ho in funzione un impianto FV da 9.2 e da novembre dello stesso anno, ho modificato il mio impianto termico eliminando la vecchia,ma non tanto (13 anni), caldaia a metano, installando sul tetto 3 pannelli V 26 , sull torretta l'unità esterna da 11 KW con assorbi...

Vai alla ricerca avanzata