La ricerca ha trovato 26 risultati
- lun dic 17, 2018 12:24 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sostituzione GSU con PDC
- Risposte: 4
- Visite : 4520
Re: Sostituzione GSU con PDC
Ciao, provo ad esporre un paio di dubbi: 1) La GSU ha tutto integrato, tecnicamente posso utilizzare solo l'accumulo escludendo la parte di caldaia? 2) è necessario avere due PDC (ACS e riscaldamento) tenendo conto che l'impianto a pavimento lavora in bassa temperatura, oppure è sufficiente averne u...
- sab dic 15, 2018 7:23 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sostituzione GSU con PDC
- Risposte: 4
- Visite : 4520
Sostituzione GSU con PDC
Ciao, ho ricevuto una bella visita, direi di carattere commerciale, da chi mi ha installato i pannelli fotovoltaici nel se non erro 2010, cmq con il 2° conto energia. Al momento ho una Rotex GSU25, per capirci quella che integrato l'accumulo da 500lt e l'ACS, il tutto con n°2 pannelli solaris V26, d...
- sab nov 15, 2014 2:44 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Problemi centralina Theta 23R
- Risposte: 13
- Visite : 13560
Re: Problemi centralina Theta 23R
Credo che al 99% sia un problema sull'alimentazione; magari basta cambiare i condensatori di livellamento. Se hai una qualche esperienza elettronica è una cosa semplice da fare... oppure parlane a qualche centro assistenza di elettrodomestici, dicendo che vorresti provare a sostituire i condensator...
- mer nov 12, 2014 6:09 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Vendo pannelli V26A
- Risposte: 5
- Visite : 4487
Re: Vendo pannelli V26A
Noooooo!!!!! è esattamente il mio stesso problema.
Purtroppo vedo solo ora questo post....
Se qualcuno ha un pannello V26 che si avanza, sono interessato!!!!
Purtroppo vedo solo ora questo post....
Se qualcuno ha un pannello V26 che si avanza, sono interessato!!!!
- mer nov 12, 2014 6:07 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Problemi centralina Theta 23R
- Risposte: 13
- Visite : 13560
Problemi centralina Theta 23R
Ciao, continua la mia perenne sfiga, ora ho la centralina Theta impazzita. Per la precisione ha un problema di alimentazione elettrica, continua ad accendersi e spegnersi, dopo qualche ora di questo "slampamento" ritorna normale, ovviamente devo ripristinare la data e ora corretti. in ques...
- ven mar 07, 2014 3:07 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29372
Re: Pannello v21 perde acqua
Il sanicube è da 500 lt. e di pannelli ne ho 2. Il tecnico mi ha detto che è un modello vecchio e non facnedoli più costano molto: 1400€ un pannello!!!! ma è normale???? per ripararlo è un lavoraccio, mi dice che bisogna tirarlo giù, smontarlo, rimontarlo, e rimetterlo sul tetto, quindi non sa dirmi...
- ven gen 17, 2014 3:36 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29372
Re: Pannello v21 perde acqua
Risolto un problema, ecco che due giorni prima di Natale, mi si rompe un collettore. L'accumulatore dava mancanza acqua, ed ho passato tutta la sera a riempirla senza farcela, risultato: ho dormito al freddo! Il giorno dopo, armato di canna dell'acqua del giardino cerco di riempire l'accumulo, ma il...
- ven gen 17, 2014 3:16 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riduzione potata ACS
- Risposte: 13
- Visite : 8123
Re: Riduzione potata ACS
In una casa che aveva un problema analogo ho scoperto con difficoltà, che c'era un problema di miscelazione tra l'acqua calda e quella fredda, da parte di una vecchia linea in disuso di ricircolo della ACS. Prova a sezionare solamente l'acqua calda in uscita dalla caldaia e vedi se dal rubinetto de...
- gio dic 05, 2013 11:47 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riduzione potata ACS
- Risposte: 13
- Visite : 8123
Re: Riduzione potata ACS
uhm? ottima idea! come identifico il sezionamento dell'acqua calda? ci sono parecchie manopole/tubi che escono... domanda banale, suppongo che l'uscita dell'acqua calda ACS sia distinta da quella del riscaldamento, inoltre suppongo che l'uscita dela calda ACS sia unica per tutto l'impianto e non dis...
- mer dic 04, 2013 7:21 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riduzione potata ACS
- Risposte: 13
- Visite : 8123
Re: Riduzione potata ACS
Per scrupolo ho fatto una misurazione con il termometro sotto l'acqua e numeri alla mano, al P.T. ho 43° che pian piano diminuisce fino ad arrivare a 40° (e fin qui mi sembra tutto fisiologico), al 1°P a parte i primi secondi ho registrato 33° costanti. In sintesi: ho una perdita pressochè nulla al ...
- lun dic 02, 2013 3:56 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Regolazione parametro 4 del circuito diretto
- Risposte: 3
- Visite : 3324
Re: Regolazione parametro 4 del circuito diretto
Salvea tutti,sStanotte mi sono accorto che pur avendo impostato la temperatura sia diurna che notturna sulla theta RS interna a 20.5° , la stessa segnava 21,5° che per noi sono troppi. All'esterno vibrano erano 8° e la curva climatica ha un valore 0,95 e quella di adattamento (parametro 5 del circu...
- lun dic 02, 2013 3:40 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riduzione potata ACS
- Risposte: 13
- Visite : 8123
Re: Riduzione potata ACS
La prima acqua che ti arriva è quella che ha stazionato nella serpentina, ed è certamente più calda rispetto a quella che entra arrivando dall'acquedotto è passando nella serpentina. Poi perdi nei tubi ed ecco che ti arriva tiepida. Puoi solo alzare il setup acs, come già detto.... Si, anche se di ...
- ven nov 29, 2013 12:47 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riduzione potata ACS
- Risposte: 13
- Visite : 8123
Re: Riduzione potata ACS
Vi aggiorno in merito, fin da subito ho seguito il consiglio della pulizia della serpentina, svuotando velocemente l'ACS dal rubinetto posto ad 1mt. dalla caldaia, è venuta un pò di acqua arancione anche se non ho visto niente di significativo come capitato ad alcuni di voi. Il tecnico della caldaia...
- gio ott 03, 2013 11:45 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riduzione potata ACS
- Risposte: 13
- Visite : 8123
Re: Riduzione potata ACS
Anch'io ho pensato ad una dispersione nel passaggio tra i due piani, anche se mi stupisce che incida così tanto (sono passaggi interni alla casa). Il tuo ragionamento spiegherebbe tutto, tranne il fatto che tenendo aperto un rubinetto, l'acqua della doccia diventa più calda. In ogni caso il giochino...
- mar ott 01, 2013 6:34 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Riduzione potata ACS
- Risposte: 13
- Visite : 8123
Re: Riduzione potata ACS
Salve, ho una GSU che sembra avere un problema analogo. Da un pò di tempo ho l'acqua calda senza problemi al piano della caldaia (P. -1) e a quello superiore (P.T.), mentre mi arriva tiepida al 1°P. Premetto che anche la mia zona presenta un'acqua molto calcarea, ma non ho intenzione di installare u...