Caldaia a pellet da integrare con GSU 520.
Buongiorno a tutti. Dopo tanti anni torno a chiedere consulenza a questa bella comunità. Io ho un GSU 520 alla quale avevo integrato un termo camino che mi ha dato tante soddisfazioni. Purtroppo i termo camini invecchiano e anche io. Da qualche anno ho smesso di portare acqua calda nel sanicube dell...
- sab mag 16, 2015 12:38 am
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29922
Re: Pannello v21 perde acqua
Ciao a tutti. Mi scuso con Alby66 per la mancata risposta, non mi sono più collegato . Il pannello l'ho aperto tagliando il retro. A tre anni dalla riparazione la brasatura ha ceduto e ora il pannello perde acqua a goccia.. Sotto il pannello è cresciuto un rigoglioso muschio e una simpatica colonia ...
- sab mar 17, 2012 9:26 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29922
Re: Pannello v21 perde acqua
Ho terminato la riparazione e verificato personalmente che l’impianto si svuoti totalmente.
Per ora unica conseguenza è tanta condensa sul pannello riparato. La causa è nella lana di roccia che ha assorbito tanta acqua. Il sole dovrebbe risolvere questo problema.
Ciao
M.
Per ora unica conseguenza è tanta condensa sul pannello riparato. La causa è nella lana di roccia che ha assorbito tanta acqua. Il sole dovrebbe risolvere questo problema.
Ciao
M.
- dom mar 04, 2012 9:12 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29922
Re: Pannello v21 perde acqua
Ciao Fabrizio. I tubi verticali non sono accorciati, ho preparato dei manicotti di lunghezza adeguata per ripristinare il collegamento originale. Voglio essere assolutamente certo non vi sia acqua nei pannelli. Se non trovo idee migliori dopo lo svuotamento salgo sul tetto e svito il bicono, si il t...
- dom mar 04, 2012 5:10 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29922
Re: Pannello v21 perde acqua
Ciao Fabrizio, grazie per i consigli, la penso allo stesso modo , ho fatto esattamente come tu consigliavi. Mercoledì è venuto l’assistenza Rotex, abbiamo smontato il pannello e verificato che vi erano 7 tubi da 8 mm esplosi vicino al tubo da 22 mm. Con il pannello al suolo ho tagliato con il flessi...
- gio feb 23, 2012 5:41 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29922
Re: Pannello v21 perde acqua
Ciao Pietro, magari fosse un problema dei giunti. Sono certo, il pannello si è ghiacciato e perde acqua, tanta. Inoltre stanno nascendo altri problemi, il V21A non è più in produzione e il suo costo è raddoppiato. Il V21P pare, pare non sia compatibile con il V21A…quindi se Rotex fa orecchie da merc...
- mer feb 08, 2012 8:16 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29922
Re: Pannello v21 perde acqua
Svuotamento.
Evidentemente non si è svuotato.
Ciao
Mcrep
Evidentemente non si è svuotato.
Ciao
Mcrep
- mer feb 08, 2012 6:51 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Pannello v21 perde acqua
- Risposte: 28
- Visite : 29922
Pannello v21 perde acqua
Ciao a tutti.
Il gelo ha messo KO uno dei miei pannelli V21 Rotex.
Qualcuno ha esperienza di tentativi di riparazione?
Il pannello è ancora in garanzia per 9 mesi ma nutro poca fiducia che mi venga sostituito in tempi rapidi.
Ciao
Mcrep
Il gelo ha messo KO uno dei miei pannelli V21 Rotex.
Qualcuno ha esperienza di tentativi di riparazione?
Il pannello è ancora in garanzia per 9 mesi ma nutro poca fiducia che mi venga sostituito in tempi rapidi.
Ciao
Mcrep
- mer mar 24, 2010 3:42 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15710
Re: Interruttore di blocco bruciatore
Ciao Amarth, i parametri di cui chiedi ( sp30.....) sono descritti nel manuale della RSP 3 P Tu hai una RSP 3 con o senza P? Sono due cose diverse, la Versione P è per impianti in pressione, senza P è per impianti a svuotamento. Non so se Rotex ha fatto una versione 3 di software per lo svuotamento....
- dom mar 14, 2010 7:13 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15710
Re: Interruttore di blocco bruciatore
Ciao Dino, io ho collegato un cavo a due poli tra i pin 3 e 4 di J8 della GSU e i pin 1 e 3 del connettore BSK sulla RPS2. Nessun deviatore per escludere o blocco permanente. Deviatore che penso serva, perchè vi è un punto critico in cui il blocco si attiva e si disattiva provocando alcuni on off su...
- ven mar 12, 2010 10:19 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15710
Re: Interruttore di blocco bruciatore
Caro Dino, ti scrivo e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. :P Mi hai fatto lavorare, ho montato il blocco bruciatore seguendo le tue istruzioni, ho collegato un cavo dal pin 3 e 4 di J8 sulla Theta ai pin 1 e 2 del connettore BSK sulla rps2. Al collaudo, nonostante la B accesa sul displ...
- gio mar 11, 2010 2:27 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: continui on-off caldaia
- Risposte: 18
- Visite : 20746
Re: continui on-off caldaia
Ciao a tutti, ho letto con molto interesse la discussione. Porto il mio piccolo contributo sul parametro 4 del Circuito Diretto, anche se in lingua Spagnola. Factor de influencia ambiental APAG, 10 ... 500, RC 50 10 % PARAMETRO 04 APAG - Ninguna influencia ambiental 10 ... 500 % - Influencia ambient...
- mar mar 09, 2010 10:38 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: gsu 520s , potenza minima
- Risposte: 39
- Visite : 18228
Re: gsu 520s , potenza minima
Ciao a tutti, per Dino, la circolare la puoi leggere qui http://it.rotex.de/fileadmin/prospekte/de/Technische_Unterlagen__Ersatzteile/Technische_Unterlagen/Solaris/ZB_RPS3_0081607699_02_0308_print_com.pdf è il sito tedesco della Rotex. A questo link http://it.rotex-heating.com/fileadmin/prospekte/it...
- lun mar 08, 2010 10:25 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: gsu 520s , potenza minima
- Risposte: 39
- Visite : 18228
Re: gsu 520s , potenza minima
Un cordiale saluto a tutti. Ho una GSU520 installata nel settembre 2007 e accesa il primo Marzo 2010, prima usavo un termocamino, ora in pensione, per riscaldare l’acqua vettore del sanicube. Dopo un paio di giorni di utilizzo, infastidito dai continui on/off del bruciatore,ho deciso di fare alcune ...
- sab ago 09, 2008 9:44 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: GSU : come migliorare l'integrazione al risc.
- Risposte: 9
- Visite : 12577
Ciao Fabrizio, eccomi a raccontare le mie esperienze con il GSU 520. Anche la mia esperienza conferma quello che in tanti hanno già esposto in questo Forum. 1- Per aumentare il rendimento dell integrazione solare il sanicube deve essere essere a temperatura più bassa possibile. 2- Il bruciatore deve...