La ricerca ha trovato 25 risultati
- ven set 07, 2012 4:40 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Vedi se tra i parametri che leggi sul display c'è la TV, e se hai il Flow Sensor cerca tra i parametri che si trovano dopo inserimento di pwd installatore il parametro F/S che deve essere messo a Si. Non ho ancora avuto modo di verificare se il Flow Sensor è attivo, quello di cui sono sicuro è che ...
- gio set 06, 2012 8:38 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
sergio&teresa ha scritto:C'è qualcosa che non va, il P deve indicare la % di modulazione della pompa P1, il DT deve indicare la differenza tra TV e TR che fa scattare lo step di modulazione successivo. Oppure per qualche motivo hai la modulazione disabilitata.
Cosa devo fare per verificare se la modulazione è disabilitata?
- mar set 04, 2012 3:57 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Ho finalmente attivato il mio impianto Rotex, vorrei porvi un quesito.
Perchè sul dispaly della RPS3 (Solaris R3 V 3.900) il valore P: ed il valore DT: indicano sempre ZERO sia quando l'impianto è in funzione sia quando l'impianto è fermo?
Grazie!!
Perchè sul dispaly della RPS3 (Solaris R3 V 3.900) il valore P: ed il valore DT: indicano sempre ZERO sia quando l'impianto è in funzione sia quando l'impianto è fermo?
Grazie!!
- mar mar 27, 2012 1:50 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Salve a tutti, ho un grosso dubbio vorrei utilizzare il blocco bruciatore della RPS3 per comandare una valvola atre vie, come da file allegato. Il quesito è il seguente, ovviamente utilizzando il cablaggio originale Rotex, potrei collegare la fase 220V al cavo n° 1 senza fare arrosti sulla RPS3? Gra...
- mar feb 15, 2011 2:15 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
L'impianto migliore a mio avviso e' : 1- utilizzare tubo Duo 2- caldaia a condensazione regolata climaticaente, 3- Sanicube in scarico ( sul ritorno ) sia per quanto riguarda il riscaldamento che l' ACS ( utilizzo di una serpentina di carico e di quella di ACS ) Il Sanicube sara poi' caricato sia d...
- ven feb 11, 2011 7:41 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
un quesito! Se utilizzassi il contatto blocco bruciatore della centralina RPS3 per comandare la valvola a tre vie che mi devia l'acqua in caldaia qualora la temperatura del Sanicube non fosse suffieciente, sarebbe corretto come funzionamento? Ovviamente poi con il contatto ausiliario della v3v coman...
- mer feb 09, 2011 7:40 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Allego schema di come potrebbe essere il collegamento. La pompa caldaia e la pompa bollitore lavorano in modo alternato. Non ho modificato la parte ACS che va bene come hai pensato di fare. Secondo me la pompa sul bollitore non è necessaria, quella del radiante può far circolare sia l'acqua nel san...
- mar feb 08, 2011 9:18 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Secondo te la pompa del radiante installata in quel modo non ci riuscirà a far circolare l'acqua sia nell'impianto che sul Sanicube? Nel caso che avevo descritto, no. Scusa ma non capisco! La valvola miscelatrice ha una portata di 130l/min, quindi dalla via miscelata avrò sempre una portata di 130l...
- mar feb 08, 2011 7:22 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
sergio&teresa ha scritto:Libero39 ha scritto:Per questioni di spazio posso installarne soltanto due, anche se poco qualcosa faranno.
Cerca di mettere almeno i V26...
Si, si i pannelli sono i V26!
- lun feb 07, 2011 3:07 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
@libero39: rispetto ai pannelli hai poi deciso di metterne due o tre? Nello schema ne vedo due, ma sappi che per integrare il riscaldamento saranno pochini. Come hai l'orientamento e come li metteresti a inclinazione? Per questioni di spazio posso installarne soltanto due, anche se poco qualcosa fa...
- lun feb 07, 2011 8:01 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Jek, non ho capito se pensi che lo scambiatore piccolo scambi in alto o in basso. Stando alla documentazione Rotex, nell'SCS 538/16/16 dovrebbe essere posizionato più o meno verso il centro del Sanicube (a differenza dell'HYC, dove è invece posizionato in basso). Quindi entrando nello scambiatore p...
- lun feb 07, 2011 7:51 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
La pompa a inverter adatta la portata in base alla richiesta dell' impianto radiante. Quello che manca è una pompa che mette in circolo l' acqua dell' accumulo che serve ad alimentare l' impianto radiante. Devi avere un circuito primario bollitore, valvola deviatrice, bollitore. A richiesta la devi...
- lun feb 07, 2011 7:33 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
@libero39: rispetto ai pannelli hai poi deciso di metterne due o tre? Nello schema ne vedo due, ma sappi che per integrare il riscaldamento saranno pochini. Come hai l'orientamento e come li metteresti a inclinazione? Per questioni di spazio posso installarne soltanto due, anche se poco qualcosa fa...
- ven feb 04, 2011 7:23 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Avevo intenzione di installare sul circuito del radiante un circolatore a velocità variabile con regolazione automatica: la pompa adatta automaticamente il proprio funzionamento in base alla richiesta dell’impianto. Al diminuire della portata di lavoro rilevata dalla pompa il convertitore di frequen...
- gio feb 03, 2011 2:46 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
- Risposte: 53
- Visite : 36672
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Ho dato una rapida occhiata. Attento che potrebbe esserci un problema. Quando escludi con le tre vie la caldaia e la miscelatrice del radiante chiude ti viene a mancare una pompa per il circuito ritorno-boiler-mandata. Per me dovresti spostare la pompa della caldaia in posizione adeguata. La caldai...