La ricerca ha trovato 25 risultati

da Libero39
ven set 07, 2012 4:40 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Vedi se tra i parametri che leggi sul display c'è la TV, e se hai il Flow Sensor cerca tra i parametri che si trovano dopo inserimento di pwd installatore il parametro F/S che deve essere messo a Si. Non ho ancora avuto modo di verificare se il Flow Sensor è attivo, quello di cui sono sicuro è che ...
da Libero39
gio set 06, 2012 8:38 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

sergio&teresa ha scritto:C'è qualcosa che non va, il P deve indicare la % di modulazione della pompa P1, il DT deve indicare la differenza tra TV e TR che fa scattare lo step di modulazione successivo. Oppure per qualche motivo hai la modulazione disabilitata.

Cosa devo fare per verificare se la modulazione è disabilitata?
da Libero39
mar set 04, 2012 3:57 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Ho finalmente attivato il mio impianto Rotex, vorrei porvi un quesito.
Perchè sul dispaly della RPS3 (Solaris R3 V 3.900) il valore P: ed il valore DT: indicano sempre ZERO sia quando l'impianto è in funzione sia quando l'impianto è fermo?

Grazie!!
da Libero39
mar mar 27, 2012 1:50 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Salve a tutti, ho un grosso dubbio vorrei utilizzare il blocco bruciatore della RPS3 per comandare una valvola atre vie, come da file allegato. Il quesito è il seguente, ovviamente utilizzando il cablaggio originale Rotex, potrei collegare la fase 220V al cavo n° 1 senza fare arrosti sulla RPS3? Gra...
da Libero39
mar feb 15, 2011 2:15 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

L'impianto migliore a mio avviso e' : 1- utilizzare tubo Duo 2- caldaia a condensazione regolata climaticaente, 3- Sanicube in scarico ( sul ritorno ) sia per quanto riguarda il riscaldamento che l' ACS ( utilizzo di una serpentina di carico e di quella di ACS ) Il Sanicube sara poi' caricato sia d...
da Libero39
ven feb 11, 2011 7:41 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

un quesito! Se utilizzassi il contatto blocco bruciatore della centralina RPS3 per comandare la valvola a tre vie che mi devia l'acqua in caldaia qualora la temperatura del Sanicube non fosse suffieciente, sarebbe corretto come funzionamento? Ovviamente poi con il contatto ausiliario della v3v coman...
da Libero39
mer feb 09, 2011 7:40 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Allego schema di come potrebbe essere il collegamento. La pompa caldaia e la pompa bollitore lavorano in modo alternato. Non ho modificato la parte ACS che va bene come hai pensato di fare. Secondo me la pompa sul bollitore non è necessaria, quella del radiante può far circolare sia l'acqua nel san...
da Libero39
mar feb 08, 2011 9:18 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Secondo te la pompa del radiante installata in quel modo non ci riuscirà a far circolare l'acqua sia nell'impianto che sul Sanicube? Nel caso che avevo descritto, no. Scusa ma non capisco! La valvola miscelatrice ha una portata di 130l/min, quindi dalla via miscelata avrò sempre una portata di 130l...
da Libero39
mar feb 08, 2011 7:22 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

sergio&teresa ha scritto:
Libero39 ha scritto:Per questioni di spazio posso installarne soltanto due, anche se poco qualcosa faranno.


Cerca di mettere almeno i V26...


Si, si i pannelli sono i V26!
da Libero39
lun feb 07, 2011 3:07 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

@libero39: rispetto ai pannelli hai poi deciso di metterne due o tre? Nello schema ne vedo due, ma sappi che per integrare il riscaldamento saranno pochini. Come hai l'orientamento e come li metteresti a inclinazione? Per questioni di spazio posso installarne soltanto due, anche se poco qualcosa fa...
da Libero39
lun feb 07, 2011 8:01 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Jek, non ho capito se pensi che lo scambiatore piccolo scambi in alto o in basso. Stando alla documentazione Rotex, nell'SCS 538/16/16 dovrebbe essere posizionato più o meno verso il centro del Sanicube (a differenza dell'HYC, dove è invece posizionato in basso). Quindi entrando nello scambiatore p...
da Libero39
lun feb 07, 2011 7:51 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

La pompa a inverter adatta la portata in base alla richiesta dell' impianto radiante. Quello che manca è una pompa che mette in circolo l' acqua dell' accumulo che serve ad alimentare l' impianto radiante. Devi avere un circuito primario bollitore, valvola deviatrice, bollitore. A richiesta la devi...
da Libero39
lun feb 07, 2011 7:33 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

@libero39: rispetto ai pannelli hai poi deciso di metterne due o tre? Nello schema ne vedo due, ma sappi che per integrare il riscaldamento saranno pochini. Come hai l'orientamento e come li metteresti a inclinazione? Per questioni di spazio posso installarne soltanto due, anche se poco qualcosa fa...
da Libero39
ven feb 04, 2011 7:23 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Avevo intenzione di installare sul circuito del radiante un circolatore a velocità variabile con regolazione automatica: la pompa adatta automaticamente il proprio funzionamento in base alla richiesta dell’impianto. Al diminuire della portata di lavoro rilevata dalla pompa il convertitore di frequen...
da Libero39
gio feb 03, 2011 2:46 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Risposte: 53
Visite : 36672

Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16

Ho dato una rapida occhiata. Attento che potrebbe esserci un problema. Quando escludi con le tre vie la caldaia e la miscelatrice del radiante chiude ti viene a mancare una pompa per il circuito ritorno-boiler-mandata. Per me dovresti spostare la pompa della caldaia in posizione adeguata. La caldai...