Re: Sonda Ts di ricambio

Trovata da loro, grazie della dritta!

Per i posteri, è interessante notare che:
- la sonda se provata con il tester dava valori sensati ma se collegata alla centralina dava 0C
da solarpeak
ven lug 26, 2013 9:49 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pannelli solari freddi e PDC: una buona idea?
Risposte: 3
Visite : 5567

Re: Pannelli solari freddi e PDC: una buona idea?

Interessante il tuo punto di vista. Ma come fai a fare questo conto? Quello del 10% Poi un'altra cosa: restringendo il campo agli impianti drain back, il comportamento dei pannelli non è più lineare ma, possiamo dire, digitale. Infatti quando l'insolazione è bassa il sistema compensa abbassando la v...
da solarpeak
ven lug 26, 2013 9:27 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sonda Ts di ricambio
Risposte: 5
Visite : 8320

Sonda Ts di ricambio

Questo post è relato a http://forum.portalsole.it/viewtopic.php?f=5&t=990 :roll: anche la sonda Ts sta tirando le cuoia: intermittentemente valori a cacchio . Il bagno ha fatto male pure a lei... (questo spiegherebbe perché inizialmente l'invertire le sonde mi dava cmq problemi di lettura e perc...
da solarpeak
sab lug 20, 2013 3:18 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pannelli solari freddi e PDC: una buona idea?
Risposte: 3
Visite : 5567

Pannelli solari freddi e PDC: una buona idea?

Ciao, prodotti come questo 1) http://thermasol.ie/thermodynamic-solar-panels.html o questo 2) http://www.consolar.de/fileadmin/Consolar/user/downloads_IT/PI/PI_IT-SOLAERA.pdf seguono l'idea di fare circolare un liquido freddo nei pannelli solari, piu' una pompa di calore, per poter usare i pannelli ...
da solarpeak
mar lug 02, 2013 8:44 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: RPS3 e Tr cortocircuito
Risposte: 6
Visite : 5936

Re: RPS3 e Tr cortocircuito

Ma è meglio mettere Ts in alto?
da solarpeak
lun lug 01, 2013 6:56 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: RPS3 e Tr cortocircuito
Risposte: 6
Visite : 5936

Re: RPS3 e Tr cortocircuito

Ho risolto. Nel tubo sonde c'era dell'acqua anche se il tappo sul fondo era presente. Forse dell'acqua piovana... ora ho sigillato l'ingresso sonde. Non dovrebbe succedere +. La sonda Tr era ormai inutilizzabile, l'ho sostituita. Cose interessanti: - Il tubo sonde è tenuto in sede da un punto di col...
da solarpeak
gio giu 20, 2013 9:30 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: RPS3 e Tr cortocircuito
Risposte: 6
Visite : 5936

Re: RPS3 e Tr cortocircuito

Provato ed il problema passa a Ts. Quindi sembra che il problema è la sonda. Un altro utente mi ha dato una dritta: forse si è tolto il tappo dal tubo sonde e le sonde sono rimaste immerse nell'acqua. Oggi ho provato ad estrarre le sonde ed effettivamente Tr era bagnata. Le ho lasciate fuori ad asci...
da solarpeak
dom giu 16, 2013 9:07 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: RPS3 e Tr cortocircuito
Risposte: 6
Visite : 5936

RPS3 e Tr cortocircuito

Ciao a tutti, la mia RPS3 segnala cortocircuito Tr. Ho verificato con un tester la sonda e penso che il problema sia nel circuito di campionamento della RPS3. La RPS3 è probabilmente fuori garanzia, qualcuno ha esperienze simili? E' un problema ricorrente? Esiste qualche alternativa alla sostituzion...
da solarpeak
dom giu 16, 2013 8:58 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Durata garanzia RPS3
Risposte: 0
Visite : 6890

Durata garanzia RPS3

Ciao a tutti, Il sito Rotex riporta per la centralina Solaris a volte 3 anni a volte 2 anni di garanzia. Con 2 anni sarei fuori garanzia. 3 anni: http://it.rotex-heating.com/professionisti/documentazione-tecnica/attuale/solaris.html?tx_damdownloads_pi1%5Bdownload%5D=5610 http://it.rotex-heating.com/...
da solarpeak
mar ago 16, 2011 10:05 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Dispersione impianto
Risposte: 28
Visite : 14179

Re: Dispersione impianto

Sarebbe piu interessante sapere a quanti gradi hai trovato il Sanicube dopo 8 giorni di assenza e impianto spento.. Dopo 8 giorni è molto probabile he lo hai trovato ancora con acqua sufficientemente calda da assicurare doccia per tutti. Ho potuto fare le prove ed ecco i risultati: Dopo 2gg con imp...
da solarpeak
mar lug 26, 2011 10:11 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Evaporazione acqua da Sanicube?
Risposte: 1
Visite : 2057

Evaporazione acqua da Sanicube?

Ciao, sempre io :) Dopo qualche mese (credo 3) dall' ultimo rabbocco noto che il livello nel sanicube 500L e sceso ancora. Ora con pompe spente e Ts a 80C (massimo volume) l'acqua non raggiunge nemmeno il troppo pieno in alto e l'asticella rossa del livello e' sempre al minimo. Notare che il troppo ...
da solarpeak
mar lug 26, 2011 10:04 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Dispersione impianto
Risposte: 28
Visite : 14179

Dispersione impianto

Sono stato fuori casa per 8gg ed ho rilevato che l'impinato ha prodotto 21kWh.
Ne deduco che, visto che nessuno ha usato ACS, il mio impianto disperde 2,65kwh al giorno.
Mi sembra un po esagerato, no?

Ecco un po di dettagli:
Sanicube 500L
Tsmax 80C

Grazie,
Solarpeak
da solarpeak
mar lug 26, 2011 10:02 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Domanda x Sergio & Teresa
Risposte: 1
Visite : 2061

Domanda x Sergio & Teresa

Ciao, osservando il tuo liveplant (ad esempio qui http://www.portalsole.it/solaretermico_online_lasca/chart-flash.php?d=30) noto che il tuo impianto produce spesso piu di 10kwh al giorno. Mi chiedevo come li consumi visto che sono molto maggiori di quelli che rilevo nel mio impianto (circa 3.5kwh al...
da solarpeak
dom giu 19, 2011 7:12 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Classe energetica spannometrica
Risposte: 2
Visite : 3786

Classe energetica spannometrica

Ciao a tutti, mi domando se esiste un modo spannometrico per capire se un edificio disperde troppo calore o no. Del tipo: data la superficie dell'involucro e i metri cubi di metano utilizzati in un anno ti dico a grandi linee la classe energetica. Piu' in generale, come fate voi esperti a dire se un...
da solarpeak
ven feb 25, 2011 11:03 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Help... RPS3 ver 4
Risposte: 5
Visite : 3388

Re: Help... RPS3 ver 4

bl75 ha scritto:Venerdì mi hanno riportato la RPS3 con la versione 4 installata.


Hai il manuale?
Sai che differenze ci sono con la versione 3.9 ?

Ciao!
Solarpeak