La ricerca ha trovato 33 risultati
- dom mar 06, 2016 10:15 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Ho messo sui due tappi che perdevano un bel po' di teflon e un po' di grasso sulla parte in rame, ho rimontato tutto e per ora sembra che non ci siano perdite: speriamo bene
- mer feb 10, 2016 9:23 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Ok, provero' con del grasso sperando che funzioni. Nel caso contrario un po' di teflon potrebbe giovare?
- mer feb 10, 2016 4:48 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
[/quote] Per rivelare queste perdite occorre accendere entrambe le pompe in manuale e possibilmente strozzare un po la mandata solare.. allora cosi le perdite si rilevano alla vista. Ciao, F.[/quote] Ho capito, strozzando il passaggio aumenta la pressione dentro i pannelli quindi e' piu' facile indi...
- mer feb 10, 2016 4:40 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Il tappo dove ho sentito rumore d'aria e' quello superiore dove c'e' attaccato il tubo che ritorna al sanicube. Non avendo le chiavi per staccare il tubo e ruotare il tutto di 90° ho smontato il tappo superiore dell'ultimo pannello per rendermi conto del sistema di tenuta. Credevo che ci fossero deg...
- mar feb 09, 2016 3:37 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Ciao a tutti. Un paio di giorni fa ho acceso le pompe del sanicube e sono salito sul tetto. Naturalmente non ho notato perdite, i pannelli sembravano asciutti internamente. Poi ho sentito un debole rumore d'aria provenire da uno dei tappi ( quello in alto ) . Muovendolo il rumore d'aria diminuiva qu...
- sab gen 09, 2016 9:49 am
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: Curiosita' su caldaia a condensazione
- Risposte: 2
- Visite : 4927
Re: Curiosita' su caldaia a condensazione
Grazie mille.
- ven gen 08, 2016 11:20 pm
- Forum: Caldaie e bruciatori
- Argomento: Curiosita' su caldaia a condensazione
- Risposte: 2
- Visite : 4927
Curiosita' su caldaia a condensazione
Ho una caldaia a condensazione che prevede due settaggi diversi: bassa temperatura 25-45 per impianti a pavimento e normale 30-80 per impianti a termosifoni.
Cosa cambia nel funzionamento della caldaia impostando, ad esempio, 44° nelle due opzioni ( bassa e normale )? Pura curiosita'
Cosa cambia nel funzionamento della caldaia impostando, ad esempio, 44° nelle due opzioni ( bassa e normale )? Pura curiosita'
- ven mar 06, 2015 3:22 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Stamattina sono sono salito sul tetto per controllare meglio la perdita ma non ne ho trovato traccia, tutto asciutto. Quindi la bastarda e' piccola e dentro un pannello, ma quale?? Mentre controllavo sentivo l'acqua scorrere nel tubo di ritorno con il classico rumore di gorgoglio. Prossima mossa que...
- mer mar 04, 2015 9:41 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Questo e' tutto quello che ho, per ora.
- mer mar 04, 2015 6:13 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Ho fatto una foto con il telefonino, provero' a postarla stasera. Non e' un granche' , giusto per dare l'idea. Postero' qualcosa di meglio quando ritornero' sul tetto con l'idraulico.
- mer mar 04, 2015 8:52 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Purtroppo e' interna. Ho chiamato l'idraulico e mi ha detto che qualche pannello ogni tanto lo ripara, quindi per lui non e' una novita'. Se riesce a ripararlo sul posto sarebbe la cosa migliore. Ti terro' aggiornato.
Ciao.
Ciao.
- mar mar 03, 2015 4:31 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Oggi pomeriggio sono andato sul tetto ed ho individuato la perdita: e' sul primo pannello( quello vicino all'arrivo dei tubi dal sanicube ) , non molto grande ma sufficiente a non far circolare l'acqua con una sola pompa. Ho letto il post su come aprire il pannello e mi e' venuto lo sgomento: non so...
- mar mar 03, 2015 10:11 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Ciao,
mi e' venuta in mente l'idea di mettere un anodo di magnesio nel sanicube! E' un'idea malsana o puo' portare qualche vantaggio?
mi e' venuta in mente l'idea di mettere un anodo di magnesio nel sanicube! E' un'idea malsana o puo' portare qualche vantaggio?
- gio feb 26, 2015 7:00 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Grazie per il suggerimento, provero' la prossima settimana e ti faro' sapere.
FLS=flussometro, giusto??
FLS=flussometro, giusto??
- mer feb 25, 2015 9:31 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Portata pompe sanicube
- Risposte: 23
- Visite : 14397
Re: Portata pompe sanicube
Se la portata dell'acqua va a zero con una sola pompa in motoè molto probabile che c'e' una perdita sui pannelli.... :( Ho fatto una ricerca sulla rete ed ho trovato dei turafalle specifici per impianti solari. Pensi che possano risolvere il mio problema visto che probabilmente la perdita e' di lie...