La ricerca ha trovato 35 risultati

da warfox
lun gen 13, 2014 10:35 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Pitture termoisolanti
Risposte: 3
Visite : 3563

Re: Pitture termoisolanti

Ciao, ho appena effettuato una termografia di due muri di cui uno con pittura tradizionale e uno con pittura a microsfere di vetro. La temperatura e' totalmente paragonabile (quindi nessun effetto isolamento). In compenso il muro con pittura termoisolante al tatto "sembra" piu' caldo e non...
da warfox
lun giu 11, 2012 8:45 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 3670

Re: Valutazione PDC/Ventilconvettori

Ringrazio entrambi. Che la PDC debba funzionare in continuo mi era abbastanza chiaro. Gli scorsi anni pero' (prima dell'isolamento della casa) non era sufficiente per avere una temperatura superiore a 17.5/18 gradi in casa. Il camino funziona dalla mattina alle 7.00 fino a sera.. ovviamente con dell...
da warfox
mer giu 06, 2012 8:18 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 3670

Re: Valutazione PDC/Ventilconvettori

Fiko.. te la vendo? :) Quindi l'unica soluzione e' la sostituzione con un modello piu' potente mi sembra di capire. Oppure un funzionamento piu' continuo nel tempo? Per capirci.. essendoci il termocamino ad aria che scalda durante il giorno la PDC entra in funzione il pomeriggio inoltrato.. potrebbe...
da warfox
mer giu 06, 2012 7:29 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 3670

Re: Valutazione PDC/Ventilconvettori

E' da 8.4 kW. Uno dei grossi problemi e' che quella macchina e' in grado di garantire i 55 gradi di mandata praticamente a COP dimezzato rispetto a quanto dichiarato dalla casa e soprattutto gia intorno ai -5 non e' in grado di fornire quella temperatura di mandata. Pensavo che dei Ventilconvettori,...
da warfox
mar giu 05, 2012 8:22 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 3670

Re: Valutazione PDC/Ventilconvettori

No.. ho solo il valore di dispersione calcolato con il CENED. Che risulta essere appunto di 115,5 kWh/m2 anno. Sono circa 16.000 kWh/anno per la climatizzazione invernale.
da warfox
lun giu 04, 2012 1:14 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 3670

Valutazione PDC/Ventilconvettori

Giorno a tutti, visto le deludenti performance della PDC Altherma, oltre ad una causa alla societa' che si e' occupata di progettare e realizzare l'impianto sto pensando di cercare di aggiustare la situazione in qualche modo. Premesso che lo scorso anno sono stati fatti degli interventi di isolament...
da warfox
mer mag 09, 2012 11:07 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Nuovo Isolante Termico con indice trasmittanza = 0,14
Risposte: 18
Visite : 7042

Re: Nuovo Isolante Termico con indice trasmittanza = 0,14

Estreme non troppo. Esempio. Casa mia e' una vecchia villa di fine 800 e quindi ha dei vincoli. Aggiungiamo che l'inquilino del piano inferiore non ne vuole sapere di concedere un allargamento del volume. Unica soluzione, fare il cappotto sulla mia parte di casa (quella superiore) contenendo al mini...
da warfox
mar feb 14, 2012 7:35 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: COP pompa di calore
Risposte: 30
Visite : 11074

Re: COP pompa di calore

Purtoppo non posso avere un DT di 5°, con i caloriferi in alluminio il DT sarà sempre più alto. Il punto credo che sia una questione di professionalità e responsabilità.. nel mio lavoro il rilascio di un software spesso è sottoposto a vincoli di qualità e controllo tali per cui se non li rispetti ti...
da warfox
mar feb 14, 2012 6:07 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: COP pompa di calore
Risposte: 30
Visite : 11074

Re: COP pompa di calore

Dalle curve in realtà risulta che con -10 gradi una mandata di 55 non la fà nemmeno se si suicida.Senza contare che il COP tanto sbandierato di 4 e qualcosa è tale con un DT tra mandata e ritorno di 5 gradi T esterna 5 gradi T interna 20..Insomma è tanto marketing e poco arrosto. Il catorcio è in re...
da warfox
mar feb 14, 2012 12:16 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: COP pompa di calore
Risposte: 30
Visite : 11074

Re: COP pompa di calore

Non scalda.. semplice.. :) E' una Altherma da 8Kw quindi equivalente alla tua.. La differenza è che mi sembra di aver capito che tu hai il riscaldamento a pannelli radianti. Noi no, caloriferi in alluminio. Il lavoro fù fatto tempo fà con un ingegnere che evidentemente ha commesso troppi errori. La ...
da warfox
mar feb 14, 2012 10:30 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: COP pompa di calore
Risposte: 30
Visite : 11074

Re: COP pompa di calore

Jekterm.. La pompa di calore di che marca e tipo è? Io sto avendo non pochi problemi con una Altherma.
da warfox
mer dic 21, 2011 9:40 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Tariffe BT altri usi
Risposte: 6
Visite : 2707

Re: Tariffe BT altri usi

Più equo per chi? :) Mi vien da dire per Enel... verrà fuori un porcaio ininterpretabile.. un pò come i pagamenti dello scambio sul post GSE che sono illeggibili.
da warfox
mer dic 21, 2011 9:30 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Progetto "domotico" di integrazione FV e clima con arduino
Risposte: 2
Visite : 2603

Re: Progetto "domotico" di integrazione FV e clima con arduino

Ti consiglio di utilizzare moduli di comunicazione seriale a 433Mhz, tanto più di 9000 baud non ti servono assolutamente a nulla vista la quantità di informazioni che devi veicolare. Non devi piazzare fili in giro per i muri e l'interfacciamento con altri sistemi è semplice. I moduli di controllo (i...
da warfox
mar giu 15, 2010 2:12 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Trasformazione di un termocamino aria in aria/acqua - How to
Risposte: 1
Visite : 1578

Trasformazione di un termocamino aria in aria/acqua - How to

Premesse: questa non e' una guida diy. E' il resoconto di quanto ho realizzato per casa mia.. e puo' funzionare da ispirazione per chi volesse fare la pazzia. Motivi della trasformazione: - il camino e' in una posizione infelice e quindi riscalda solo la stanza in cui si trova. - pur essendo di picc...
da warfox
ven gen 15, 2010 6:56 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Rotex da abbinare a termocamino?
Risposte: 9
Visite : 4028

Re: Rotex da abbinare a termocamino?

Questa e' l'interfaccia della centralina di controllo.
Appena riesco posto anche le schermate dei vari menu'.

Vai alla ricerca avanzata