La ricerca ha trovato 46 risultati
- lun lug 29, 2019 4:02 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Le modifiche che mi avete indicato sono state fatte tutte. Ho modificato il parametro di correzione della sonda TV e diminuito la portata della pompa dal 100% (la pompa e' si unica ma comandata in PWM) al 60%. La portata adesso e' di 8 l/min. Domenica ho mantenuto a TK Max al suo valore e ha portato...
- sab lug 27, 2019 6:53 am
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Ho fatto altre prove. Con 99 gradi di TK max la temperatura massima raggiunta dal boiler e' stata di 66. Ho provato a portarla a 110 ed il boiler e' arrivato a 68. Punta massima in assoluto. Dalla porta seriale non esce un bit nemmeno sotto tortura ho provato con 3 convertitori diversi e niente. Pro...
- mar lug 23, 2019 7:04 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Ho fatto il test che mi hai chiesto:
Tk: 66
Tr: 65
TS: 66
TV: 63
Dopo circa 20 minuti con pompa attiva. Misurati ora. Quindi la TK sembra misurare giusto......
Inizio a pensare che non sia possibile arrivare a piu' di 67/68 gradi di temperatura nel boiler.
Tk: 66
Tr: 65
TS: 66
TV: 63
Dopo circa 20 minuti con pompa attiva. Misurati ora. Quindi la TK sembra misurare giusto......
Inizio a pensare che non sia possibile arrivare a piu' di 67/68 gradi di temperatura nel boiler.
- mar lug 23, 2019 5:50 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
La portata segnata sulla centralina e' sempre stata di 12,5 l/minuto. Stamattina alle 6 ho impostato il DT a 15. Stasera ho controllato e il boiler era a 67 gradi (stamattina segnava 66). Energia prodotta nelle ultime 15h 0.9 kWh. Stasera faccio il test che suggerisci per la TK e vediamo cosa succede.
- lun lug 22, 2019 8:05 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Con riavvio forzato intendo che ho fatto partire l'impianto anche se la temperatura del pannello era superiore alla temperatura max ammessa. Ho aspettato che non fosse eccessiva ma attorno ai 110 gradi ho fatto partire. Dopo circa 20 minuti la situazione era quella descritta. La DT da sabato sera e'...
- dom lug 21, 2019 3:15 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Ho forzato un avvio.
Dopo circa 20 minuti:
Tk: 86
Tr: 67
TS: 66
TV: 67
E da qua non si muove.
Alle 17.48
Tk: 88
Tr: 67
TS: 66
TV: 65
C'è da dire che una nuvola ha oscurato i pannelli. Domani tento il collegamento della centralina via seriale a un esp così prendo i dati minuto per minuto.
Dopo circa 20 minuti:
Tk: 86
Tr: 67
TS: 66
TV: 67
E da qua non si muove.
Alle 17.48
Tk: 88
Tr: 67
TS: 66
TV: 65
C'è da dire che una nuvola ha oscurato i pannelli. Domani tento il collegamento della centralina via seriale a un esp così prendo i dati minuto per minuto.
- dom lug 21, 2019 1:13 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Allora.. oggi il cielo e' molto piu' limpido e quindi sole piu' forte. TS di partenza 56. TS al blocco per sovratemperatura 66, quindi circa 6kWh (il boiler e' da 500L). Quando ho guardato stamattina la situazione era: TK: 88 TR: 57 TS: 56 TV: 58 Poco dopo (meno di un ora) la TK era a 93 e la TS a 5...
- sab lug 20, 2019 9:34 am
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
La sonda funziona correttamente. Non ce la fa proprio a smaltire il calore dei pannelli. Ho tolto le pause di funzionamento della pompa (ne ho una sola) e con il poco sole di oggi comunque i pannelli sono a 93 gradi. Meglio dei giorni scorsi dove ovviamente erano gia' bella che fermi. Boiler 60, man...
- ven lug 19, 2019 8:26 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Oggi sono arrivato a casa prima e l'impianto era ancora fermo con boiler a 58 e pannelli a 107. Ho forzato l'avvio anche se cosciente che si sarebbe formato del vapore. La temperatura e' scesa abbastanza velocemente sotto i 100.. da li in avanti ci ha mezzo molto tempo ad arrivare a 94 e praticament...
- ven lug 19, 2019 8:30 am
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Re: Rotex/Daikin nessuna produzione
Grazie Sergio,
ovviamente per ora non tocco nulla. Voglio prima capire quale sia effettivamente il problema.
La cosa che e' strana e' che una volta forzato l'impianto continua a funzionare correttamente (anche se NON modula).
Quando ho qualche dettaglio in piu' vi aggiorno.
ovviamente per ora non tocco nulla. Voglio prima capire quale sia effettivamente il problema.
La cosa che e' strana e' che una volta forzato l'impianto continua a funzionare correttamente (anche se NON modula).
Quando ho qualche dettaglio in piu' vi aggiorno.
- gio lug 18, 2019 6:11 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Rotex/Daikin nessuna produzione
- Risposte: 29
- Visite : 17128
Rotex/Daikin nessuna produzione
Buonasera a tutti, riscrivo dopo molto tempo su questo forum perche' finalmente dopo 14 anni di litigi con i vicini sono riuscito a rifare il tetto (con isolamento) e a installare due pannelli termici a svuotamento. Temperatura max boiler impostata a 85. Delta di partenza 15 gradi. Delta di stop 2 g...
- lun gen 13, 2014 10:35 am
- Forum: Risparmio Energetico
- Argomento: Pitture termoisolanti
- Risposte: 3
- Visite : 8988
Re: Pitture termoisolanti
Ciao, ho appena effettuato una termografia di due muri di cui uno con pittura tradizionale e uno con pittura a microsfere di vetro. La temperatura e' totalmente paragonabile (quindi nessun effetto isolamento). In compenso il muro con pittura termoisolante al tatto "sembra" piu' caldo e non...
- lun giu 11, 2012 8:45 am
- Forum: Risparmio Energetico
- Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 10939
Re: Valutazione PDC/Ventilconvettori
Ringrazio entrambi. Che la PDC debba funzionare in continuo mi era abbastanza chiaro. Gli scorsi anni pero' (prima dell'isolamento della casa) non era sufficiente per avere una temperatura superiore a 17.5/18 gradi in casa. Il camino funziona dalla mattina alle 7.00 fino a sera.. ovviamente con dell...
- mer giu 06, 2012 8:18 pm
- Forum: Risparmio Energetico
- Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 10939
Re: Valutazione PDC/Ventilconvettori
Fiko.. te la vendo? :) Quindi l'unica soluzione e' la sostituzione con un modello piu' potente mi sembra di capire. Oppure un funzionamento piu' continuo nel tempo? Per capirci.. essendoci il termocamino ad aria che scalda durante il giorno la PDC entra in funzione il pomeriggio inoltrato.. potrebbe...
- mer giu 06, 2012 7:29 pm
- Forum: Risparmio Energetico
- Argomento: Valutazione PDC/Ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 10939
Re: Valutazione PDC/Ventilconvettori
E' da 8.4 kW. Uno dei grossi problemi e' che quella macchina e' in grado di garantire i 55 gradi di mandata praticamente a COP dimezzato rispetto a quanto dichiarato dalla casa e soprattutto gia intorno ai -5 non e' in grado di fornire quella temperatura di mandata. Pensavo che dei Ventilconvettori,...