Mi pare che l'unica soluzione sia cambiarli tutti.
Ora vi chiedo:
Esistono modelli nuovi di pannelli Rotex/Daikin che possano sostituire quelli attuali (V26A) senza modificare nulla?
In caso di sostituzione di tutti i pannelli è possibile accedere a degli incentivi?
Grazie
La ricerca ha trovato 9 risultati
- mar ago 13, 2019 5:57 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Pannelli Rotex V26A- Equivalenti?
- Risposte: 2
- Visite : 4014
- mar lug 30, 2019 11:04 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Pannelli Rotex V26A- Equivalenti?
- Risposte: 2
- Visite : 4014
Pannelli Rotex V26A- Equivalenti?
dopo 10 anni di funzionamento mi trovo 3 di 4 pannelli che perdono acqua, ogni giorno devo reimmettere nel bollitore da 10 a 20 litri! Prossimamente dovendo rifare il tetto, smonterò tutti i pannelli e pongo la domanda. Volendo rimettere in funzione l'impianto, esistono pannelli equivalenti ai V26A,...
- gio mar 25, 2010 10:59 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15744
Re: Interruttore di blocco bruciatore
Grazie mcrep
Ho scaricato il manuale che mi hai suggerito e anche se il mio impianto è a svuotamento e alcuni parametri sono differenti,
il parametro Tempo SP30 esiste e viene descritto come "tempo di blocco pompe" ma non so cosa significa.
Buona notte
Ho scaricato il manuale che mi hai suggerito e anche se il mio impianto è a svuotamento e alcuni parametri sono differenti,
il parametro Tempo SP30 esiste e viene descritto come "tempo di blocco pompe" ma non so cosa significa.
Buona notte
- mer mar 24, 2010 9:33 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15744
Re: Interruttore di blocco bruciatore
Quando installai l'impianto, un anno fa, c'era una ditta a Torino che fungeva da centro di "consulenza tecnica" molto disponibile che rispose a tutti i dubbi che avevo (quel poco che sapevo di solare termico lo avevo appreso leggendo il forum) e mi diede le dritte per risolvere il problema...
- dom mar 21, 2010 10:41 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15744
Re: Interruttore di blocco bruciatore
A proposito di isteresi nel software che comanda il blocco bruciatore, se stiamo parlando di RPS3, il problema è stato risolto. A marzo 2009 appena avviato l'impianto, constatai che il segnale oscillava provocando continue accensioni e spegnimenti della caldaia, contattata la Rotex mi fu aggiornato ...
- mer gen 07, 2009 5:40 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Utilizzo del contatto di blocco bruciatore BSK
- Risposte: 2
- Visite : 3171
http://www.fileden.com/files/2007/7/30/1307903/Modifica%20caldaia%20con%20Sanicube3.jpg Mia figlia che smanetta su internet mi ha caricato lo schema della caldaia a cui ho aggiunto due relè. Deviatore estate/inverno su estate: Quando BSK è chiuso, temperatura sanicube sufficientemente alta, mette i...
- mar gen 06, 2009 5:37 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Utilizzo del contatto di blocco bruciatore BSK
- Risposte: 2
- Visite : 3171
Utilizzo del contatto di blocco bruciatore BSK
Parliamo di un impianto che è simile a quello on-line di Maurizio: 4 pannelli, sanicube, caldaia a camera stagna a metano Riello, radiatori. In casa c'è una grossa stufa a legna che fa il grosso, i radiatori servono solo per intiepidire le zone dove la stufa non arriva, ho sperimentato in questi gio...
- mer set 17, 2008 7:31 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Quanto è robusto il Sanicube ?
- Risposte: 4
- Visite : 4635
- mer set 10, 2008 7:29 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Quanto è robusto il Sanicube ?
- Risposte: 4
- Visite : 4635
Quanto è robusto il Sanicube ?
Ciao a tutti e grazie a chi mi vorrà rispondere. E' la prima volta che scrivo su un forum e chiedo clemenza per quello che ne verrà fuori. Voglio installare un impianto a pannelli solari per ACS+integrazione riscaldamento; dopo essermi un po' documentato e aver letto qualcosa su vari forum mi sono o...