La ricerca ha trovato 61 risultati

da EmilianoM
ven dic 28, 2012 6:29 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

Jekterm ha scritto:Invece della FTC3 preferisco la FTC2, l' Hydrotank non ha niente a che vedere con un Hybridcube, non prenderlo nemmeno in considerazione!


Ma la FCT2 la producono ancora ? Sul catalogo Mitsubishi vedo solo la FCT3.
da EmilianoM
ven dic 28, 2012 6:16 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

L' idea di far passare la mandata del riscaldamento è molto affascinante ma non ne sono molto convinto: Almeno nel mio caso, mandata a 29°C, si creerebbe la situazione che piano piano la mandata va a scaricare l' H2O accumulata a circa 50° per produzione ACS, aumentando il n° di cicli per produzion...
da EmilianoM
gio dic 27, 2012 6:00 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

Ad esempio che pompa di circolazione monta la HPSU Compact ? Mi rispondo da solo (autoreferenziale): Grundfos UMP2 15-70 CES87 Fonte: http://it.rotex-heating.com/professionisti/documentazione-tecnica/attuale/hpsu-compact.html?tx_damdownloads_pi1%5Bdownload%5D=7121 I dettagli su questa pompa si trov...
da EmilianoM
gio dic 27, 2012 5:57 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

Per quanto riguarda il tipo di pompa usato e le nuove funzioni di stand-by, posso chiedere appena avro' modo di sentire un tecnico commerciale. ... No , faccio il tecnico in un altro campo, ma mi interesso di energie rinnovabili da sempre. Per essere un "amatore" hai dei buoni agganci all...
da EmilianoM
gio dic 27, 2012 11:07 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

fcattaneo ha scritto:Per quanto riguarda il tipo di pompa usato e le nuove funzioni di stand-by, posso chiedere appena avro' modo di sentire un tecnico commerciale.


Grazie !

Ma tu sei un professionista nel campo ?
da EmilianoM
gio dic 27, 2012 7:20 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

La produzione di ACS e' studiata meglio di ogni altra PDC e in quelle nuove e' stato fatto un altro grosso passo avanti nella gestione dello stand-by che, come abbiamo visto nella PDC on-line di Maurizio, incidono parecchio nella resa della PDC a basso carico. Anche lo sbrinamento del condensatore ...
da EmilianoM
gio dic 27, 2012 5:28 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

E incappare comunque in un errore di progettazione per esempio dell' impianto radiante... Se vuoi una soluzione con il tubo gas già montato devi andare sulle monoblocco, l' idraulico fa solo le tubazioni idrauliche. Vuol dire però portarsi fuori casa H2O. Errori sul pavimento radiante ci possono es...
da EmilianoM
mer dic 26, 2012 10:33 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

sergio&teresa ha scritto:Se ne vuoi studiare un'altra, c'è la Viessmann Vitocal 222/242: http://www.viessmann.it/it/casa_mono-bi ... 242-S.html


Come caratteristiche interessante. Temo solo il prezzo da "tedesca".
da EmilianoM
mer dic 26, 2012 10:17 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

Ricorda che la differenza nell' installazione di una PDC non la fa l' idraulico ma il tutto è messo nelle mani del progettista. E' proprio per questo che sto cercando una macchina all-in-one. Cosi' gli unici errori possono essere: 1) erroneo dimensionamento della PdC 2) errore nel collegamento dei ...
da EmilianoM
mer dic 26, 2012 9:57 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

Ma rispetto a queste esigenze le manca solo l'accumulo o sbaglio? (anch'io sono un profano :wink: ). Mi sembrerebbe il male minore, metti un HybridCube e sei a posto.... no? Se tu sei un profano io sono uno zombie :roll: Comunque non mi convince/soddisfa appieno per i motivi seguenti: 1) c'e' il pr...
da EmilianoM
mer dic 26, 2012 9:39 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

EmilianoM, una domanda: su altri forum ho visto che stavi considerando anche Panasonic Aquarea. Su quel prodotto hai saputo qualcosa che non ti è piaciuto oppure...? Premesso che sono un profano che sta imparando sui forum e su internet. Devo soprattutto trovare un tecnico che sia in grado di proge...
da EmilianoM
mer dic 26, 2012 6:27 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

Jekterm ha scritto:Proprio l' unica non direi...


Purtroppo Mitsubishi non la fa. Quando ho fatto visita alla loro sede mi hanno detto che non se ne parla prima del 2014.

Altre opzioni (che abbiano una quota di mercato significativa in Italia) ?

Grazie,
Emiliano.
da EmilianoM
mar dic 25, 2012 7:43 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

fcattaneo ha scritto:Si conosco abbastanza la PDC hpsu.

Allora ne approfitto: pregi e difetti della HPSU ?

Per me il pregio principale e' l'essere l'unica macchina di "marca" ad essere splittata + riscaldamento/ACS/raffrescamento in un'unica macchina compatta.
da EmilianoM
dom dic 23, 2012 8:07 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

ES : per avere 80 Lt di acqua sanitaria garantita a 40 gradi serve un accumulo a 46 gradi con la 308 e a 42 con la 508... di conseguenza la 508 puo essere programmata per stare a T piu' bassa a parita' di acqua sanitaria prelevata. Stare a T piu' bassa significa far rendere di piu' la proprio PDC.....
da EmilianoM
mar dic 18, 2012 10:44 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 28602

Re: Rotex HPSU Compact 308

La PDC è la soluzione giusta per te e la HPSU secondo me, ha una resa globale ACS+riscaldamento , migliore sul mercato ( soprattutto nella configurazione con accumulo da 500 Lt ) . F. Grazie. Una domanda ulteriore: perché la HPSU 508 e' meglio della 308 ? Non corro il rischio di riscaldare una quan...

Vai alla ricerca avanzata