La ricerca ha trovato 62 risultati

da vDani
lun dic 17, 2018 8:46 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10565

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Ho provato a sfiatare sia il termo sia i collettori del piano di sopra. Dal termo è uscita un po' di acqua sporca. Credo anch'io ci sia aria. Due giorni fa in mansarda faceva troppo caldo, decido quindi di chiudere un po i termosifoni (c'è un termostato ma è staccato non vi sono batterie). Il giorno...
da vDani
dom dic 16, 2018 2:11 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10565

VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Buongiorno e buona domenica, scrivo anche da questa parte visto che mi siete stati di grande aiuto tempo addietro. Ho il seguente problema: villetta costituita su 4 piani, cappotto e serramenti con doppio vetro. Non riesco ad avere la stessa T sui piani che montano il radiante, in più l'acqua calda ...
da vDani
mer dic 06, 2017 7:32 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Perfetto, quindi non è un problema se l'inclinazione del sistema dei termosifoni è impostata su 7. Ho appena parlato con il mio amico idraulico, Sergio era come presupponevi, devo lavorare sulla brugola esagonale e regolare il flussimetro. Oggi svuoterà l'impianto per mettere l'antialghe dopodiché p...
da vDani
sab dic 02, 2017 11:12 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Sempre avuta
da vDani
sab dic 02, 2017 9:54 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Domanda : Sul grafico del'inclinazione trovo scritto B) Inclinazione della curva di riscaldamento con impianti a bassa temperatura (secondo la normativa per il risparmio energetico) Dove l'inclinazione dovrebbe essere fra 0.7 e 1.2 Nel sistema dove ci sono i termosifoni ho 7 inclinazione 4 scostamen...
da vDani
ven dic 01, 2017 8:53 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Capito, intendi quelle dorate.
da vDani
gio nov 23, 2017 12:04 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Le manopole arancioni sono servocomandi elettrotermici per collettori A-AM230. Cerco di mostrarvi l'intero sistema (per semplicità e visibilità nella pagina vi garantisco l'url) A - Caldaia: https://image.prntscr.com/image/vYlOVk0OS6GbuaFhEdbpGw.jpg B - Connettori con bolitore/solare: https://image....
da vDani
lun nov 20, 2017 2:38 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Non dovrebbero essere quei due rubinetti sulla destra del sistema? Rosso in alto e blu in basso?
da vDani
dom nov 19, 2017 10:04 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Qui però avrei bisogno del vs aiuto. https://i.imgur.com/YCGfQfC_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium Questo è il circuito del soggiorno, dove la T risulta più alta. quale valvola bisogna manovrare per chiudere di poco il circuito? La devo girare verso l'alto o verso il basso? Gra...
da vDani
dom nov 19, 2017 12:17 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Ciao Sergio, ho parlato con il mio amico che si è occupato della manutenzione. Gli ho fatto presente il tuo consiglio di agire sui circuiti. Lui mi ha detto di non agire direttamente sulle testine bensì sfruttare il termostato affinché raggiunta la T nel soggiorno, le testine del soggiorno si chiudo...
da vDani
lun nov 13, 2017 9:06 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Hai ragione, non è F6 bensì Fb, per cui anche quello è impostato come da fabbrica. Domanda da ignorante: Il radiante si trova a piano terra e piano superiore piano superiore parquet pavimento piano terra Verifico una differenza di temperatura 23.1 pavimento 21.9 parquet Comprendo che il parquet trat...
da vDani
sab nov 11, 2017 10:06 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Ciao Sergio, Grazie come sempre per il supporto. In questi giorni un mio amico ha fatto manutenzione al radiante, svuotamento e antialghe,alcune zone infatti ora alcune zone il pavimento è nuovamente caldo. Supponendo adesso che i parametri della curva settati sembrano corretti, devo verificare dopo...
da vDani
lun nov 06, 2017 5:26 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Che calcolo/proporzione si applica?
5 > 21
10 > 16

Inoltre per la T. ridotta? Metto su entrambi i circuiti 16?

Grazie Sergio
da vDani
dom nov 05, 2017 8:04 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32170

Re: Consiglio curva climatica

Perdonami, A5: 5