La ricerca ha trovato 67 risultati

da pepiona
dom feb 19, 2012 12:48 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

Che non ne so ricavare niente (e mi scuso x la stupidità) Tranquillo che nessuno nasce imparato ... :wink: ho guardato stamattina il display, mi dava questi dati: TK: 43 °c (è la T ai pannelli) V: 0,01 /M (è la portata, in realtà va letto come 0,0 l/m ovvero litri al minuto) TR: 19 °C (è la T nella...
da pepiona
dom feb 19, 2012 10:54 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

Li puoi leggere sulla centralina che controlla il solare (RPS/3): sul display premendo in sequenza il tasto OK scorri tre schermate diverse: in una ci sono le temperature rilevate dalle sonde TK, TR, TS e TV, la portata istantanea in l/min e la potenza istantanea in kW; in un'altra c'è la potenza m...
da pepiona
ven feb 17, 2012 9:20 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

sergio&teresa ha scritto:Se Q e' la portata in l/s, TV e' la mandata e TR e' il ritorno, e il liquido e' acqua (senza glicole) la potenza P in kW si calcola come

P = Q * (TV - TR) * 4.186

Se hai il glicole bisogna moltiplicare per il suo calore specifico.


Ma dove li trovo questi dati?
da pepiona
ven feb 17, 2012 6:01 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

La potenza solare attuale e' il valore di potenza istantaneo reso dall'impianto solare: si ricava dal prodotto tra portata e deltaT tra mandata e ritorno solare. L'energia prodotta e' l'integrale sulla potenza istantanea. Le testine sui circuiti le hai o no? Ok. ma come si calcola? no le testine no...
da pepiona
ven feb 17, 2012 12:22 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

sergio&teresa ha scritto:Senza testine termostatiche sui circuiti, controllate dal termostato?


Scusa la mia ignoranza, ma come fai a calcolare "la potenza solare attuale", e i kwh prodotti?
da pepiona
ven feb 17, 2012 8:41 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

quelle sui termosifoni. Se non le hai devi lavorare sui detentori per equilibrare l'impianto, ma è più complicato. Se non hai grosse differenze di temperature fra i diversi locali puoi lasciare le cose come stanno. Io il termostato di zona non lo uso più per fare lavorare la climatica della caldaia...
da pepiona
ven feb 17, 2012 7:59 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

dovresti procedere a tentativi fino a che non hai la temperatura desiderata nella stanza più fredda, con le valvole termostatiche tutte aperte. Poi puoi regolare le termostatiche per equilibrare la temperatura in casa. Per valvole termostatiche cosa intendi? ho un solo termostato per tutto l'allogg...
da pepiona
gio feb 16, 2012 5:13 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

hai la centralina theta ? spero di si.. altrimenti non saprei.. devi agire sulla curva climatica.. tieni premuto il tasto rotativo per 5 secondi.. poi ruota fino a cd circuito diretto.. cambia la climatica , per le curve di temperatura guarda il diagramma sul manuale rotex theta piu' e' alto il val...
da pepiona
gio feb 16, 2012 11:57 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

Venerdì, sostituita la pompa, sembra tutto ok. a risentirci.[/quote]


Ciao, non capisco una cosa..temperatura impostata 21 g. ma in questi
giorni di freddo arriva a malapena a 19, dove bisogna intervenire? grazie
da pepiona
mar nov 29, 2011 10:25 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consiglio GSU + Solare o Sanicube
Risposte: 27
Visite : 17462

Re: Consiglio GSU + Solare o Sanicube

Susami,,,,,,,,,,,,,cosa intendi x "l'impianto in scarico" Stai attento, ora Cattaneo potrebbe suicisarsi, non conosci il brevetto di Cattaneo? :) sherzi a parte, consiste nell'innalzamento della T di ritorno del riscaldamento per mezzo dell'accumulatore solare accoppiato ad un generatore ...
da pepiona
lun nov 28, 2011 10:00 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consiglio GSU + Solare o Sanicube
Risposte: 27
Visite : 17462

Re: Consiglio GSU + Solare o Sanicube

L'unica cosa sbagliata e' il dimensionamento.. con i pannelli installati ad Ovest la differenza di produzione annua e' quasi zero.. hai messo un pannello in piu' di quanto serviva. L' ACS poi la usano 2 famiglie.. se ho capito bene; in questo caso l'errore del quarto pannello e' leggermente mitigato...
da pepiona
lun nov 28, 2011 11:21 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consiglio GSU + Solare o Sanicube
Risposte: 27
Visite : 17462

Re: Consiglio GSU + Solare o Sanicube

La gsu non e' un cattivo prodotto.. ho appena installato un gsu530 con 4v26.. certo non aspettarti i rendimenti che hanno quelli che usano il sanicube in scarico completo.. i miei rendimenti con la gsu 530 e 4 pannelli solari v26 sono veramente bassi.. in questo periodo (nov) tieni pero' conto che ...
da pepiona
dom nov 27, 2011 10:43 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consiglio GSU + Solare o Sanicube
Risposte: 27
Visite : 17462

Re: Consiglio GSU + Solare o Sanicube

PS evita la GSU, è un cattivo prodotto per com'è stata concepita[/quote]


Scusa..mi potresti spiegare perchè la gsu sarebbe un cattivo prodotto?
da pepiona
sab ott 29, 2011 11:17 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: ROTEX GSU IN RISONANZA
Risposte: 13
Visite : 12824

Re: ROTEX GSU IN RISONANZA

sono 24 ore che tutto fila liscio.. l'impianto e' uno spettacolo.. con il sole che ce' in questi giorni in provincia di Varese.. il bruciatore si accende a malapena dopo le 18.. l'impianto e' silenzioso, non dico che si puo' mettere in salotto.. ma quasi.. ciao Ciao Emanuele, io ho una gsu 520, x f...
da pepiona
sab ott 29, 2011 11:12 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Risposte: 40
Visite : 22754

Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26

Grazie del consiglio, adesso ho interpellato ROTEX e vediamo P.S. tengo a precisare che l'assistenza e venuta ben 2 volte, senza risolvere...per loro era a posto, fatto sta che io l'acqua caldo non ce l'ho. ciao Mi rifaccio vivo..sono venuti una settimana fa, hanno constatato (su mio suggerimento) ...