Questo succede perche con la serpentina di carico fissi la T nella parte alta e con il sole oltre a cedere calore aumenti la T nella parte bassa ... le T cosi tendono ad uniformarsi ma non a causa di una turbolenza... La T. nell'accumulo tenderà a salire se l'energia solare immessa è inferiore a qu...
da Mauro1980
gio set 08, 2011 3:37 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Risposte: 52
Visite : 22310

Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza

Ciao Sergio, Riguardo il tuo dubbio sulla pompa, la caldaia con la regolazione climatica si regola sulla T esterna e fa variare la T di mandata Che il ritorno sia a 30 o 40°C a lei poco importa, utilizzerà meno combustibile tanto più il ritorno sarà elevato, il che significa che il solare ha integra...
da Mauro1980
mer set 07, 2011 11:34 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
Risposte: 14
Visite : 7603

Re: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid

C'e' un tubo di calma che evita qualsiasi turbolenza... Questo succede perche con la serpentina di carico fissi la T nella parte alta e con il sole oltre a cedere calore aumenti la T nella parte bassa ... le T cosi tendono ad uniformarsi ma non a causa di una turbolenza... La T. nell'accumulo tende...
da Mauro1980
lun set 05, 2011 7:55 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
Risposte: 14
Visite : 7603

Re: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid

Lo scopo è annotare le differenze di funzionamento dell'SCS e dell''Hybrid col collegamento in scarico Quindi mi concentrerei solo su questa configurazione, perché più efficiente per chi vuole integrare il riscaldamento Il discorso della stratificazione è intervenuto perché un utente Rotex mi ha rif...
da Mauro1980
lun set 05, 2011 5:54 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
Risposte: 14
Visite : 7603

Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid

Da qualche anno a questa parte la Rotex ha ampliato il catalogo con una nuova serie di bollitori solari a svuotamento. La serie Hybrid Sulle schede scrivono essere bollitori progettati appositamente per l'integrazione con le pdc, mentre per l'integrazione con la caldaia propongono l'SCS. Caratterist...
da Mauro1980
lun set 05, 2011 5:52 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Risposte: 52
Visite : 22310

Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza

Vorrei iniziare Sergio con un grazie mille, perché i tuoi interventi sono davvero utili, e grazie dell'Excel :D Si ma tu hai detto che il 528 non puoi metterlo, quindi la scelta è tra 328 e HYC, quindi tra 0.92 e 1.3. Si il 528 non posso metterlo oppure dovrei metterlo in soffitta,ma a quel punto do...
da Mauro1980
ven set 02, 2011 12:39 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Risposte: 52
Visite : 22310

Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza

Allora, Lo scambiatore di carico dell'SCS 328 è da 920 W/°K quello dei 528 è da 1030, non 1300, 1300 è l'HYC http://it.rotex-heating.com/fileadmin/prospekte/it/Informazioni_varie/Prospetti_Rotex/rotexSANICUBEit.pdf La differenza è solo del 10%, ma facciamo qualche calcolo Dato che nelle ore diurne 1...
da Mauro1980
gio set 01, 2011 10:29 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Risposte: 52
Visite : 22310

Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza

Si, ma tra 930 e 1030 (10%) non c'è molta differenza anche perché il calore solare d'inverno lo userei tutto comunque,non ho il problema di averne troppo e quindi poca superficie per scambiarlo, ma mano che il caore si accumula lo dissipo nell'abitazione Per un impianto a radiatori,credo sia meglio ...
da Mauro1980
gio set 01, 2011 9:51 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Risposte: 52
Visite : 22310

Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza

Allora Fabrizio, Ti allego lo schema di Jek ed il mio rivisto e corretto Ora è quasi del tutto identico a quello di Jek Quello di Jek è un 2 e non 3 accumuli, Sanicube più secondo accumulo per i sanitari e secondo me va bene anche con la caldaia. Questo secondo accumulo avrebbe sempre una serpentina...
da Mauro1980
gio set 01, 2011 7:47 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Risposte: 52
Visite : 22310

Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza

Ciao Fabrizio, In effetti il collegamento del secondo accumulo è poco chiaro, ma è poco chiaro anche quello di Jek Nel secondo accumulo Jek ha preferito fare proprio così, far passare l'acs nella serpentina per mantenere un livello superiore d'igiene, troppa acqua ferma può formare legionella, mentr...
da Mauro1980
mer ago 31, 2011 10:30 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Risposte: 52
Visite : 22310

Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza

Ciao, E' il mio primo topic su questo forum, ma non nascondo che conosco già alcuni utenti, con cui ho discusso in altri forum. Sto per ammodernare o meglio rifare l'impianto idrotermosanitario di casa e complice il 55% e soprattutto la passione per le tecnologie solari, ho pensato ad un impianto so...

Vai alla ricerca avanzata