La ricerca ha trovato 356 risultati
- gio set 08, 2011 3:49 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
- Risposte: 14
- Visite : 7668
Re: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
Questo succede perche con la serpentina di carico fissi la T nella parte alta e con il sole oltre a cedere calore aumenti la T nella parte bassa ... le T cosi tendono ad uniformarsi ma non a causa di una turbolenza... La T. nell'accumulo tenderà a salire se l'energia solare immessa è inferiore a qu...
- gio set 08, 2011 3:37 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
- Risposte: 52
- Visite : 22549
Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Ciao Sergio, Riguardo il tuo dubbio sulla pompa, la caldaia con la regolazione climatica si regola sulla T esterna e fa variare la T di mandata Che il ritorno sia a 30 o 40°C a lei poco importa, utilizzerà meno combustibile tanto più il ritorno sarà elevato, il che significa che il solare ha integra...
- mer set 07, 2011 11:34 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
- Risposte: 14
- Visite : 7668
Re: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
C'e' un tubo di calma che evita qualsiasi turbolenza... Questo succede perche con la serpentina di carico fissi la T nella parte alta e con il sole oltre a cedere calore aumenti la T nella parte bassa ... le T cosi tendono ad uniformarsi ma non a causa di una turbolenza... La T. nell'accumulo tende...
- lun set 05, 2011 7:55 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
- Risposte: 14
- Visite : 7668
Re: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
Lo scopo è annotare le differenze di funzionamento dell'SCS e dell''Hybrid col collegamento in scarico Quindi mi concentrerei solo su questa configurazione, perché più efficiente per chi vuole integrare il riscaldamento Il discorso della stratificazione è intervenuto perché un utente Rotex mi ha rif...
- lun set 05, 2011 5:54 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
- Risposte: 14
- Visite : 7668
Differenza tra Sanicube SCS e Hybrid
Da qualche anno a questa parte la Rotex ha ampliato il catalogo con una nuova serie di bollitori solari a svuotamento. La serie Hybrid Sulle schede scrivono essere bollitori progettati appositamente per l'integrazione con le pdc, mentre per l'integrazione con la caldaia propongono l'SCS. Caratterist...
- lun set 05, 2011 5:52 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
- Risposte: 52
- Visite : 22549
Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Vorrei iniziare Sergio con un grazie mille, perché i tuoi interventi sono davvero utili, e grazie dell'Excel :D Si ma tu hai detto che il 528 non puoi metterlo, quindi la scelta è tra 328 e HYC, quindi tra 0.92 e 1.3. Si il 528 non posso metterlo oppure dovrei metterlo in soffitta,ma a quel punto do...
- ven set 02, 2011 12:39 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
- Risposte: 52
- Visite : 22549
Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Allora, Lo scambiatore di carico dell'SCS 328 è da 920 W/°K quello dei 528 è da 1030, non 1300, 1300 è l'HYC http://it.rotex-heating.com/fileadmin/prospekte/it/Informazioni_varie/Prospetti_Rotex/rotexSANICUBEit.pdf La differenza è solo del 10%, ma facciamo qualche calcolo Dato che nelle ore diurne 1...
- gio set 01, 2011 10:29 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
- Risposte: 52
- Visite : 22549
Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Si, ma tra 930 e 1030 (10%) non c'è molta differenza anche perché il calore solare d'inverno lo userei tutto comunque,non ho il problema di averne troppo e quindi poca superficie per scambiarlo, ma mano che il caore si accumula lo dissipo nell'abitazione Per un impianto a radiatori,credo sia meglio ...
- gio set 01, 2011 9:51 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
- Risposte: 52
- Visite : 22549
Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Allora Fabrizio, Ti allego lo schema di Jek ed il mio rivisto e corretto Ora è quasi del tutto identico a quello di Jek Quello di Jek è un 2 e non 3 accumuli, Sanicube più secondo accumulo per i sanitari e secondo me va bene anche con la caldaia. Questo secondo accumulo avrebbe sempre una serpentina...
- gio set 01, 2011 7:47 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
- Risposte: 52
- Visite : 22549
Re: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Ciao Fabrizio, In effetti il collegamento del secondo accumulo è poco chiaro, ma è poco chiaro anche quello di Jek Nel secondo accumulo Jek ha preferito fare proprio così, far passare l'acs nella serpentina per mantenere un livello superiore d'igiene, troppa acqua ferma può formare legionella, mentr...
- mer ago 31, 2011 10:30 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
- Risposte: 52
- Visite : 22549
Sanicube per sanitari+riscaldamento e caldaia bassa potenza
Ciao, E' il mio primo topic su questo forum, ma non nascondo che conosco già alcuni utenti, con cui ho discusso in altri forum. Sto per ammodernare o meglio rifare l'impianto idrotermosanitario di casa e complice il 55% e soprattutto la passione per le tecnologie solari, ho pensato ad un impianto so...