da Jekterm
gio gen 17, 2013 9:33 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 13753

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

PpDoc ha scritto: l'Ybridcube segnava 61° in accumulo e 36° in basso


Abbassa il set point ACS, 61° sull' accumulo è una temperatura esagerata, 45° dovrebbero bastare e avanzare.

Ciao
da Jekterm
dom gen 13, 2013 9:59 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Risposte: 25
Visite : 13753

Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato

riscaldare / raffreddare :!: Quindi non hai la HT.... :? Hai normali termostati ambiente o hai la centralina che corregge la regolazione climatica? Per avere vantaggio dalla macchina devi scendere con le temperature di mandata il più possibile. Per far questo devi mettere tutti i termostati al mass...
da Jekterm
ven gen 04, 2013 8:41 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC in scarico
Risposte: 234
Visite : 157175

Re: PDC in scarico

gundamx ha scritto:Spendere 400€ in utenze domestiche con un FTV da 6kW


Confrontandomi con colleghi e amici con una famiglia simile alla mia, con elettrodomestici simili, ho visto che è difficile spendere meno di 400€ annui anche con FV superiore i 3 kWp...

Dopo ognuno deve fare le proprie valutazioni...
da Jekterm
ven gen 04, 2013 8:07 pm
Forum: Fotovoltaico
Argomento: nuova costruzione - fv+pompa di calore+
Risposte: 5
Visite : 8755

Re: nuova costruzione - fv+pompa di calore+

mantenere anche il solare termico previsto Quando monti una PDC devi montare anche un accumulo per preparare ACS, a questo punto aggiungere un solare termico non viene a costare tantissimo, hai la spesa per i pannelli, pompa e centralina. Però dovendo scegliere fra un impianto da 5kW per montare il...
da Jekterm
ven gen 04, 2013 3:24 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC in scarico
Risposte: 234
Visite : 157175

Re: PDC in scarico

una PdC può fare anche produzione istantanea di ACS A meno di avere tanta potenza che permetta di farlo ,teoricamente no, ma.... L' ACS viene preriscaldata in un accumulo tenuto in temperatura dal ritorno al riscaldamento, successivamente viene portata in temperatura in un secondo accumulo da 100 l...
da Jekterm
ven gen 04, 2013 2:29 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC in scarico
Risposte: 234
Visite : 157175

Re: PDC in scarico

Inserisco le ripartizioni % in F2 + F3 dic/12____ 76,0% nov/12____ 77,0% ott/12____ 79,2% set/12____ 90,5% ago/12____ 92,7% lug/12____ 92,8% giu/12____ 92,2% mag/12___ 91,8% apr/12____ 85,7% mar/12____ 86,8% feb/12____ 80,3% gen/12____ 76,5% dic/11_____ 76,3% nov/11____ 78,1% ott/11____ 82,7% set/11...
da Jekterm
ven gen 04, 2013 1:03 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC in scarico
Risposte: 234
Visite : 157175

Re: PDC in scarico

Io ho un contratto biorario in mercato libero, il prezzo della sola componente energia in F1 è di 0.095€/kWh, mentre in F2 e F3 è di 0.049€/kWh
Inserisco un grafico più adatto al tipo di analisi
Storico letture F1 e F2+F3.JPG
(88.77 KiB) Mai scaricato
da Jekterm
ven gen 04, 2013 10:36 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC in scarico
Risposte: 234
Visite : 157175

Re: PDC in scarico

Per analizzare i consumi ho dedicato un pò di tempo a ricavarmi un grafico che riporti le letture mensili del contatore prelievi, visto che non mi costa niente lo inserisco...

Storico letture.JPG
(77.42 KiB) Mai scaricato



Saluti
da Jekterm
ven gen 04, 2013 9:49 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CALDAIA VAILLANT ECOBLOCK PLUS E TERMOSIFFONI+TERMOCONVETT.
Risposte: 5
Visite : 9015

Re: CALDAIA VAILLANT ECOBLOCK PLUS E TERMOSIFFONI+TERMOCONVETT.

Bypass per diminuire la portata Sarà una valvola di Bypass e non un semplice rubinetto. Dovrebbe essere una sicurezza in caso che la pompa lavori con tutte le termostatiche chiuse, la valvola garantisce sempre la circolazione sulla pompa per evitarne un precoce usura. Lavori completamente in climat...
da Jekterm
gio gen 03, 2013 10:17 am
Forum: Fotovoltaico
Argomento: nuova costruzione - fv+pompa di calore+
Risposte: 5
Visite : 8755

Re: nuova costruzione - fv+pompa di calore+

Leggiti la discussione:
viewtopic.php?f=11&t=572

Dove puoi trovare molte risposte alle varie domande.
Puoi evitare tranquillamente l' allacciamento al metano e sono inutili due PDC per ACS
Per la precisione io abito a Povegliano...

Ciao
da Jekterm
gio gen 03, 2013 8:01 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC in scarico
Risposte: 234
Visite : 157175

Re: PDC in scarico

EmilianoM ha scritto:Non ho capito un fico secco


Immaginavo... Ma secondo me sull' argomento, si potrebbe fare una tesi di laurea!

Ciao
da Jekterm
gio gen 03, 2013 7:57 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Soglie distacco contatore Enel
Risposte: 3
Visite : 9298

Re: Soglie distacco contatore Enel

Qui le istruzioni per l' uso del contatore monofase:
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_ ... ase_v1.pdf

Si le soglie sono anche per i vari contratti.

Ciao
da Jekterm
mer gen 02, 2013 9:24 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Soglie distacco contatore Enel
Risposte: 3
Visite : 9298

Re: Soglie distacco contatore Enel

Si, quello che riporti è corretto.
Ciao
da Jekterm
mer gen 02, 2013 7:28 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC in scarico
Risposte: 234
Visite : 157175

Re: PDC in scarico

Penso che la batteria esterna sia troppo fredda e l' um dell aria congeli troppo velocemente.
Considera che l' unità esterna, per le sue capacità è comunque enorme!
Ciao