La ricerca ha trovato 1944 risultati

da sergio&teresa
mer nov 11, 2009 9:20 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Impianto solare termico e termosifoni
Risposte: 5
Visite : 4584

Re: Impianto solare termico e termosifoni

Sul solare termodinamico non ti so dire. Sui termosifoni, tu a che temperatura tieni la mandata? Non è sempre oro colato che i termosifoni vadano tenuti sopra 60°, io ho dei termosifoni in alluminio e vanno anche a 40-42° con la caldaia a condensazione ed il solare termico, senza che abbia freddo, i...
da sergio&teresa
dom nov 08, 2009 11:47 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

Sul funzionamento in climatica, credo di non averlo ancora capito al meglio. Ecco il dubbio: di giorno, il solare può inviare diversi decimi di grado a tutta la casa (a ottobre, anche 1 grado e più); in tale periodo si rende necessario l'ON-OFF (perché è inutile consumare gas); a dicembre, l'effett...
da sergio&teresa
dom nov 08, 2009 11:10 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

Se forzi spento in queste condizioni ti potresti ritrovare la casa leggermente fredda dopo una giornata di pallido sole e la curva climatica dovrebbe essere tarata per poter innalzare un gradiente ....condizione sfavorevole perche la climatica, se ben tarata, deve consentire solamente di mantenere ...
da sergio&teresa
sab nov 07, 2009 11:10 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

cosa voglio realizzare? In funzionamento in BLOCCO SEMPRE del bruciatore, collegato come spiegato nel mio articolo, con Marco di Magenta vogliamo realizzare un circuito automatico che rileva la temperatura nell'accumulo e, se inferiore a un valore impostato, spegne la caldaia; se superiore, la cald...
da sergio&teresa
ven nov 06, 2009 10:58 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

1. segnati a che ora ti serve l'ACS e verifica che temperatura è a quell'ora; 2. cambia la posizione da comfort al programma P3; 3. modifica l'orario di produzione ACS in modo che al termine delle abluzioni al mattino sia la più bassa possibile (ti serve una temperatura diversa a seconda che ti fac...
da sergio&teresa
ven nov 06, 2009 10:53 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

Cari amici del forum, ieri ho avuto modo, grazie all'influenza che mi costringe a casa, di monitorare il funzionamento dell'impianto solare. In effetti ho constatato che quando la Tk (pannelli solari) supera di oltre 15° la Tr (ritorno) partono le pompe, e quando la Tv (mandata) è superiore alla Tr...
da sergio&teresa
ven nov 06, 2009 10:33 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consiglio per nuovo impianto solare
Risposte: 25
Visite : 11981

Re: Consiglio per nuovo impianto solare

Confrontata con il mio preventivo l'opzione A) è paragonabile.

Sulla B) non saprei perchè non so niente di PDC, ma certo è una bella spesa... :roll:
da sergio&teresa
gio nov 05, 2009 11:01 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

apporto può dare all'accumulo dell'ACS (42° grazie al metano) un acqua proveniente dai pannelli a meno di 40° ? Direi che può solo raffreddare... La serpentina che riscalda il boiler tramite la caldaia è situata nella parte alta, nella parte bassa(dove hai 22 gradi) c'è la serpentina dei pannelli s...
da sergio&teresa
mer nov 04, 2009 10:25 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 30105

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

La configurazione che mi hanno proposto è quella classica in carico. Ho Fatto presente all'impiantista la soluzione in scarico ma mi ha risposto un po' "scettico", della serie "cosa sta dicendo, gli impianti non si fanno in quel modo lì"... da quanto ho capito lui installa sempr...
da sergio&teresa
mer nov 04, 2009 10:16 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

Insomma come posso sapere con una certa esattezza se il solare interviene e quanto nel riscaldamento domestico? L'unica è cercare su un display della caldaia se c'è un indicatore dei kwh prodotti dal solare. Come ti ho detto, io ce l'ho sulla centralina RPS/3, forse sulla GSU è tra i dati mostrati ...
da sergio&teresa
mer nov 04, 2009 12:27 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Nuovo impianto solare Rotex
Risposte: 7
Visite : 3123

Re: Nuovo impianto solare Rotex

Ciao, Qui su portalsole per integrare il riscaldamento si consiglia spesso la configurazione in scarico, di cui vedi un esempio nel mio impianto (link nella firma), e che trovi descritta in questo articolo: http://www.portalsole.it/sezione.php?d=108. Però non credo sia possibile applicarla con la GS...
da sergio&teresa
mar nov 03, 2009 11:44 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Impianto rotex tutto da scoprire.
Risposte: 44
Visite : 13418

Re: Impianto rotex tutto da scoprire.

Caro Sergio, prima di tutto scusa per il ritardo. Ho trascurato la ns. conversazione lasciandola un po' così in sospeso perché mi è venuta l'influenza e sono stato a letto malato. Ci sono delle cose nel tuo ultimo post che non ho capito per niente: cosa è la RPS/3 che mi dovrebbe dare i kwh termici...
da sergio&teresa
mar nov 03, 2009 11:18 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 30105

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Noto sempre che i tuoi pannelli hanno mediamente 15-20° di temperatura in più rispetto a quelli degli altri due impianti online! Come mai? Se non ricordo male avete tutti dei normali pannelli piani... Oppure è perchè il tuo impianto a nuovo? Magari c'è qualche altro motivo. La ragione e' solo l'ori...
da sergio&teresa
lun nov 02, 2009 12:03 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: temperatura generatore per produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 3254

Re: temperatura generatore per produzione ACS

Scusate, mi sto rendendo conto solo ora che renatomi dovrebbe avere la configurazione "in carico", quindi con la caldaia che interviene per mantenere la zona ACS del boiler a 43°. Il mio caso è diverso, visto che invece ho la caldaia in scarico, per cui il bruciatore parte regolandosi a se...
da sergio&teresa
dom nov 01, 2009 10:33 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: temperatura generatore per produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 3254

Re: temperatura generatore per produzione ACS

Con la mia si può fare, c'è un parametro che limita la T massima raggiungibile dalla caldaia. Credo che però il rischio sia di non avere ACS istantanea.

Vai alla ricerca avanzata