La ricerca ha trovato 62 risultati

da vDani
dom ott 18, 2020 6:18 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32257

Re: Consiglio curva climatica

Ciao Sergio buongiorno, ti disturbo per un'info sui settaggi. Dopo anni ho trovato i settaggi coretti per la caldaia: T normale 20 T ridotta 17 A1 (caloriferi) A5 10 (funzione estiva) C5 30 (min mandata) C6 60 (max mandata) D3 4 (inclinazione) D4 0 (scostamento) M2 (radiante) A5 10 C5 25 C6 35 D3 5 ...
da vDani
dom gen 19, 2020 10:42 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32257

Re: Consiglio curva climatica

Direi di sì. Ma il fatto di aver impostato 20 gradi come T normale e in casa ci sono 21 gradi dipende da come è stata costruita la casa (cappotto, vetri, etc) oppure dai settaggi dei due sistemi? Se dovessi raggiungere i 20 gradi significherebbe abbassare ancora l'inclinazione? e quindi portare l'in...
da vDani
sab gen 18, 2020 9:28 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32257

Re: Consiglio curva climatica

Quindi secondo te è giusto lasciare tutto così? L'appartamento è di circa 200mq e sto consumando 12/13smc giornalieri. Ho 2 piani con radiante, taverna e mansarda con radiatori e nei bagni ci sono i termoarredi. Pur avendo impostato 20 gradi di T normale nell'appartamento ogni piano ha 21 gradi e i ...
da vDani
gio gen 16, 2020 12:23 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32257

Re: Consiglio curva climatica

Una domanda relativa ai consumi. In questo momento ho in casa una T pari a 21, la T. Ambiente settata è 20. M2 inclinazione 5 scostamento 0 A1 inclinazione 4 scostamento - 3 In questo momento ci sono 8 gradi di T esterna La T della caldaia è 36 Ho un consumo medio di 12/13 mc al giorno. La mia logic...
da vDani
lun dic 16, 2019 8:50 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32257

Re: Consiglio curva climatica

Ciao, Vorrei capire con voi una cosa. Due giorni fa ho modificato l'inclinazione su M2 in modo da aumentare la T. in casa. Precedentemente avevo su M2 T normale 19 D3 (inclinazione) 4 D4 (scostamento) 0 Ho impostato T normale a 20 e D3 a 5 ed effettivamente la T dove c'è il radiante da 20 è passata ...
da vDani
ven dic 28, 2018 10:09 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32257

Re: Consiglio curva climatica

La classe energetica è una C 69.21 KWh/m2 Il maggior consumo era dovuto al l'inclinazione più alta. Infatti oggi dopo aver settato a 5 noto un consumo di 14mc giornalieri. Sicuramente le impostazioni della caldaia non sono ancora ottimali Stasera provo a staccare l'impianto dalle 23 alle 4.30 e vede...
da vDani
mer dic 26, 2018 10:34 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Ho staccato tutte le testine e aumentato l'inclinazione da 5 a 7. Rilevo 20.7 piano terra 20.3 piano primo T esterna 0 La temperatura del primo piano è aumentata mentre quella del piano terra è rimasta invariata. Faccio quindi tale considerazione, con le testine inserite e termostati settati a 22 gr...
da vDani
mer dic 26, 2018 10:14 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Consiglio curva climatica
Risposte: 69
Visite : 32257

Re: Consiglio curva climatica

Riprendo questo 3d per una domanda: Ho impostato l'inclinazione del radiante a 7 ottenendo una temperatura tra i 20 e 21 gradi. Ho notato però un aumento di consumi, circa 19 m3 al giorno. L'impianto è attivo 24h, ed è il primo giorno settato a 7. Dall'ultima rilevazione 0,763 m3 all'ora. Un consumo...
da vDani
lun dic 24, 2018 6:55 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Si, ho i regolatori manuali sul ritorno e sono tutti aperti sia al piano terra sia al primo piano. Stasera rientrando ho notato un abbassamento della temperatura Piano terrta 20.8 Primo piano 18.5 È un problema la differenza fra i due piani proprio perché al piano superiore è zona notte e moglie e b...
da vDani
lun dic 24, 2018 3:31 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

L'attuatatore era bruciato, ho provato ad invertire i due attuatori dei due diversi piani e quello funzionante garantiva calore al termo arredo. Alchè ho deciso di staccare tutte le testine, sia impianto alta temperatura (caloriferi) sia impianto bassa temperatura (radiante) - mi mancherebbe un'ulti...
da vDani
mer dic 19, 2018 10:21 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Ti faccio vedere tutto l'impianto: https://imgur.com/a/GRSiRVo Ho aumentato i Watt a 20 raggiunto la T max di mandata a 40 è diminuito a 16 come in foto. Nella foto 01 dove c'è la valvola a sinistra toccandola si sente il caldo (piano terra) mentre la valvola a destra (primo piano) è leggermente tie...
da vDani
mer dic 19, 2018 7:09 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Quello che ho notato è che dove c'è il comando elettrotermico e la relativa termostatica toccando la termostatica del piano terra è calda, mentre quella del primo piano è fredda (nella foto quella a dx) Quindi mi domando è possibile che si sia bruciata o altro? Ieri sera al primo piano verso le 01.0...
da vDani
mar dic 18, 2018 12:36 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Quindi guardando la foto dove ci sono le coperture di spugna?
da vDani
mar dic 18, 2018 8:12 am
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Come non detto, pur avendo stretto la manopola a differenza della manopola relativa al piano terra, quella del primo piano resta fredda. Ed anche i termosifoni della mansarda e termoarredo del bagno sono freddi. Chiederò l'intervento di un tecnico affinché riesca a sfiatare l'aria presente nell'impi...
da vDani
lun dic 17, 2018 9:19 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Risposte: 16
Visite : 10572

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Probabilmente ho trovato la causa.
All'impianto è collegato un circolatore.
Circolatore
Nella seconda foto, la manopola a destra relativa al piano di sopra era allentata.