La ricerca ha trovato 1812 risultati

da STAFF
mer feb 12, 2020 9:40 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: Nuovo impianto solare termico
Risposte: 29
Visite : 10577

Re: Nuovo impianto solare termico

Puo darsi che i nuovi siano anche leggerissimamente più piccoli... la mia Compact, che è una PDC in un Sanicube, mi sembra sia 78X78.

F.
da STAFF
mer feb 12, 2020 9:36 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: funzionamento caldaia
Risposte: 3
Visite : 3523

Re: funzionamento caldaia

Prova a guardare se c'e' una qualche ostruzione oppure dell'aria nel circuito.

Se vuoi cimentarti nella misura della portata, questo articolo può darti degli spunti interessanti :
http://www.portalsole.it/seo.php?a=135

F.
da STAFF
mar feb 11, 2020 8:53 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: funzionamento caldaia
Risposte: 3
Visite : 3523

Re: funzionamento caldaia

.... La cosa strana è che sembra che lo stop della caldaia avvenga quando la T° dell'acqua nel circuito di ritorno sia piuttosto fredda, intorno ai 30-35° e quindi tale da non dover causare lo spegnimento. che ne pensate? Sembra in effetti che ci sia un problema... non tanto perché il bruciatore si...
da STAFF
mar feb 11, 2020 8:46 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC su impianto a radiatori
Risposte: 6
Visite : 4252

Re: PDC su impianto a radiatori

Vedo che siete tutti più propensi alla soluzione ibrida. Come funziona grossomodo? Pdc fa riscaldamento mentre caldaia fa acs oppure il sistema decide a seconda delle condizioni quale delle due usare? Dimensionamento? Vedo che la altherma hybrid c'è solo 4kw mentre la hpu hybrid da 5kw o 8kw. Quand...
da STAFF
lun feb 10, 2020 8:46 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: PDC su impianto a radiatori
Risposte: 6
Visite : 4252

Re: PDC su impianto a radiatori

1800 mc. di metano x 100 mq. sono molti e probabilmente sono dovuti anche al vecchio generatore ( immagino non a condensazione ) oltre che alle dispersioni della casa. Le soluzioni sono 3, che elenco in ordine di costo impianto e di efficienza ( quindi minori costi d'esercizio ) -solo PDC, -sistema ...
da STAFF
dom feb 02, 2020 10:21 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: info PDC & termostati
Risposte: 11
Visite : 5751

Re: info PDC & termostati

No.. i detentori sono valvole di regolazione della portata dell'acqua.. ci sono in tutti gli impianti a pavimento e servono a regolare la portata e bilanciare l'impianto. Le testine invece sono valvole automatiche che aprono o chiudono l'acqua e servono, insieme ad un cronotermostato, a regolare la ...
da STAFF
gio gen 30, 2020 10:44 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Consumi Eccessivi Pompa di Calore Rotex
Risposte: 68
Visite : 43330

Re: Consumi Eccessivi Pompa di Calore Rotex

.. Buongiorno , Pdc 11 kw( resistenza staccata) 220 metri e cappotto da 10! . Adesso consuma circa 30 kWh al giorno quindi immagino che consumerò 30*60 giorni= 1800kwh... Pensate sia normale??? Io 130 mq. con cappotto da 6 ( parte da 4 ) e triplo vetro mi sembra di consumare circa quei numeri... qu...
da STAFF
mar gen 28, 2020 6:09 pm
Forum: Solare Termico
Argomento: Nuovo impianto solare termico
Risposte: 29
Visite : 10577

Re: Nuovo impianto solare termico

Ciao Fabrizio ad oggi faccio ACS con caldaia istantanea Vaillant. Chiaro.. Allora se metti 2 accumuli in parallelo ha senso solo per aumentare la disponibilita di ACS.. con il riscaldamento la capacità dell'accumulo non centra nulla. Infatti il calore prodotto dal sole viene inviato subito alla cas...
da STAFF
dom gen 26, 2020 10:42 am
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: Dati Solaris R4 su Raspberry
Risposte: 12
Visite : 8333

Re: Dati Solaris R4 su Raspberry

Ok... avevo inteso qualcosa di diverso per l'acronimo BMS.. ora è chiaro. Non conoscevo quel software... ma quindi hai installato in casa sia il client che il server ?? Credo che mantenere acceso un PC con windows server in una abitazione privata determini consumi elettrici piuttosto alti.. se è cos...
da STAFF
dom gen 26, 2020 8:56 am
Forum: Solare Termico
Argomento: Nuovo impianto solare termico
Risposte: 29
Visite : 10577

Re: Nuovo impianto solare termico

... Sarebbe possibile mettere due accumuli da 300 litri collegati in modo da usare la serpentina di un accumulo per l'ACS e quella del secondo per integrare il riscaldamento? Mi sono perso nelle vostre soluzioni.. non ho capito. Parto dal punto zero.. come fai oggi la ACS ? caldaia istantanea o hai...
da STAFF
sab gen 25, 2020 5:36 pm
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: Dati Solaris R4 su Raspberry
Risposte: 12
Visite : 8333

Re: Dati Solaris R4 su Raspberry

.... Riporto la stringa in uscita: 0;0;0;0;37;45;46;28;0,0; ;0;20;21 e qui il significato dei campi (?? = quelli che non so) stato pompa 1(1=on/0=off);??;comando pompa %;??;TK;TR;TS;TV;portata sul ritorno l/min;??;??;DT;?? Qualcuno riuscirebbe a dirmi a cosa corrispondono i dati contrassegnati con ...
da STAFF
lun gen 13, 2020 10:01 pm
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: Dati Solaris R4 su Raspberry
Risposte: 12
Visite : 8333

Re: Dati Solaris R4 su Raspberry

saimonb81 ha scritto:.....
A quanto pare la Solaris R4 pubblica i dati nello stesso modo delle precedenti.



Questa è una conferma interessante.

Se hai nuove informazioni da condividerle sarà interessante conoscerle.

Buon lavoro.
da STAFF
ven gen 10, 2020 6:12 am
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: Dati Solaris R4 su Raspberry
Risposte: 12
Visite : 8333

Re: Dati Solaris R4 su Raspberry

.. Sto facendo dei test con Hyperteminal e putty e un convertitore USB seriale TTL ma con scarsi risultati. Riesco a leggere qualcosa, ma i dati visualizzati in hyperterminal/putty sono indecifrabili. .... Purtroppo non conosco la R4 e non ho mai visto nemmeno il manuale di quella centralina. Il fa...
da STAFF
mer gen 08, 2020 1:24 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Impianto Rotex in allarme
Risposte: 3
Visite : 1634

Re: Impianto Rotex in allarme

Abramo ha scritto:..
grazie mille per la velocissima informazione, vediamo che dice il tecnico.


Bene, facci sapere poi come hai risolto. ;)

F.
da STAFF
mar gen 07, 2020 3:01 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: Impianto Rotex in allarme
Risposte: 3
Visite : 1634

Re: Impianto Rotex in allarme

99% hai i condensatori di livellamento da cambiare sulla tua theta23. Costa 800 euro nuova!!!!! ma se la porti da un riparatore e gli dici di sostituire i condensatori, te la cavi con una decina di euro. C'e' un post sul forum che descrive questo problema.. leggi qua : http://forum.portalsole.it/vie...

Vai alla ricerca avanzata