La ricerca ha trovato 1626 risultati

da fcattaneo
lun gen 01, 2018 7:50 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 2767

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Il solare fotovoltaico con una PDC si mette in alternativa al solare termico ( entrambi non servono ). Le 3 pompe non servono a nulla dato che le pompe delle caldaie normalmente servono 220 - 270 Mq. di pavimento radiante. ( l'altezza non centra nulla in un circuito chiuso.... ) Se vuoi proprio mett...
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 7:34 pm
Forum: Domotica, monitoraggio e controllo.
Argomento: dati RPS3 su sistema Raspberry + emoncms.
Risposte: 90
Visite : 25685

Re: dati RPS3 su sistema Raspberry + emoncms.

In questo topic si discute di come interfacciare i dati della RPS/3 con Emoncms che è poi il software di registrazione sviluppato dai 'ragazzi' di openenergymonitor per il loro sistema che usa arduino per rilevare le T e altri dati. Io sulla base del loro progetto ho sviluppato una scheda che regist...
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 7:04 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 2767

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Fermo restando che stai facendo un errore a mettere ancora una caldaia nel 2018, il tuo schema è sostanzialmente corretto. ( non credo che una HPSU Compact + un impiantino Fv da 3 Kw costi di piu del complesso che vuoi installare e come resa sicuramente la tua soluzione è piu critica da realizzare a...
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 10:50 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2504

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

luigig ha scritto:Ringrazio e farò sapire 0


Come va Luigi con la nuova curva climatica ?
da fcattaneo
lun gen 01, 2018 10:49 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 2767

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Ma la pompa di calore riesce a sostituire completamente una caldaia anche nei mesi piu freddi? Ovvio che si.. soprattutto se si dispone di impianto in BT. Sergio scalda la sua casa con una PDC nel Nord Italia pur avendo addirittura i termosifoni : http://www.portalsole.it/solaretermico_lasca.php In...
da fcattaneo
gio dic 28, 2017 9:13 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Hpsu posizione
Risposte: 10
Visite : 1161

Re: Hpsu posizione

l'Accumulo da 500 Lt dovrebbe essere 0,8 X 0.8 .
I tubi x il solare devono essere verticali e arrivare da sopra.

Non consoco la distanza massima dell'unita esterna... prova a guardare nella documentazione sul sito ufficiale di Daikin.
da fcattaneo
gio dic 28, 2017 9:09 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2504

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Buongiorno, ho letto i parametri attualmente impostati su caldaia Codifica 1: - D3 : 18 - D4 : 0 Grazie e saluti. Bene Luigi, metti il parametro D3 a 14 e porta la T ambiente da 17 a 20.... Vediamo come va cosi... devi osservare se la T in casa resta buona nelle prossime 48 ore. F.
da fcattaneo
mer dic 27, 2017 11:19 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Hpsu posizione
Risposte: 10
Visite : 1161

Re: Hpsu posizione

Gaeta ha scritto:
Quanto spazio prende? Posso metterlo dentro casa in una camera adibita a lavanderia? Ci sono molti tubi?


Credo che la Compact si possa mettere anche in casa.. i tubi di connessione sono solo quelli agli impianti perche la gestione idraulica dell'impianto è tutta integrata nella macchina.
da fcattaneo
mer dic 27, 2017 9:18 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2504

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

X Sergio, grazie davvero per l'aiuto che ci stai dando. Il grafico con le curve che ho postato è solo un ipotesi per spiegare quello che ho in mente... il grafico definitivo lo posso determinare solo dopo che sapro che curva climatica impostare nella caldaia ( sulla base di quella impostata ora che ...
da fcattaneo
mar dic 26, 2017 9:43 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2504

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Prima vorrei che Luigi leggesse il valore impostato ora cosi da farmi capire come scegliere la curva climatica corretta x la sua casa. Poi adeguo quella della PDC in funzione dei valori che ottengo. Quando dici che la curva è la 11 o la 12 intendi la 1.1 1.2 nel grafico ? ( si imposta la curva senza...
da fcattaneo
dom dic 24, 2017 12:22 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Costo A C S richiesta pareri
Risposte: 3
Visite : 664

Re: Costo A C S richiesta pareri

Riferendomi alla discussione che abbiamo già parzialmente avviato sulla piattaforma Discuss nei commenti di questo articolo , vorrei sottolineare che i tuoi calcoli di risparmio utilizzando una PDC e i calcoli di Canducci si riferiscono ad una situazione teorica ideale ( cioè stimata sulla base di q...
da fcattaneo
dom dic 24, 2017 12:01 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2504

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Eccomi, se mi dai qualche elemento in più posso aiutarti. Come hai regolato la caldaia adesso e quale riscaldamento usi? Ciao Sergio, luigig è owner di quell'impianto di cui abbiamo appena parlato qui : http://forum.portalsole.it/viewtopic.php?f=11&t=1247 L'impianto è finito e funzionante e ora...
da fcattaneo
gio dic 21, 2017 12:08 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa di calore ??
Risposte: 15
Visite : 1570

Re: Pompa di calore ??

Come fa a funzionare solo con la PDC, dallo schema, se la valvola V1 è chiusa, la mandata della pdc passa attraverso la caldaia, ..... quindi la pompa della caldaia deve essere in funzione. Perche?.. se è spenta cosa succederebbe ? :D L'osservazione è corretta ma la conclusione è errata; una pompa ...
da fcattaneo
gio dic 21, 2017 10:11 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa di calore ??
Risposte: 15
Visite : 1570

Re: Pompa di calore ??

Si, si sarebbe potuto benissimo mettere un solo barilotto ed evitare la valvola V1... tuttavia in questo modo si sarebbe persa la possibilità di far funzionare la PDC senza la caldaia. Con un solo barilotto e l'impossibilita di sezionare il circuito , la circolazione dell' acqua all'impianto di risc...
da fcattaneo
gio dic 21, 2017 5:37 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Pompa di calore ??
Risposte: 15
Visite : 1570

Re: Pompa di calore ??

No,No, No..... :D MI sembri il tecnico Rotex prima di approvare lo schema. :D Immagina che la Valvola V1 NON esista... al suo posto un tubo sempre aperto... questo è lo schema essenziale del circuito idraulico. ( infatti la V1 va lasciata sempre aperta ) La funzione della V1 ( in chiusura ) è solo q...

Vai alla ricerca avanzata