La ricerca ha trovato 1773 risultati

da sergio&teresa
mar dic 08, 2009 8:52 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: temperatura di ritorno GSU520S
Risposte: 12
Visite : 2096

Re: temperatura di ritorno GSU520S

No, abbiamo una Viessmann collegata in scarico a un Rotex Sanicube 538/16/0, con solare anche ad integrazione riscaldamento.

Il nostro impianto è descritto qui, mentre al link sottostante (nella firma) trovi tutti dati e i grafici di funzionamento online... :wink:

Ciao
Sergio
da sergio&teresa
mar dic 08, 2009 1:54 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: temperatura di ritorno GSU520S
Risposte: 12
Visite : 2096

Re: temperatura di ritorno GSU520S

1) - per lavorare meglio la caldaia a condensazione deve avere temperature di ritorno basse, ok concetto generale, ma quanto basse ? Più bassa è meglio è: vedi qui una tipica curva di rendimento di una caldaia a condensazione. 2) - inoltre se io continuo ad abbassare la velocità della pompa (e quin...
da sergio&teresa
lun dic 07, 2009 9:47 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: temperatura di ritorno GSU520S
Risposte: 12
Visite : 2096

Re: temperatura di ritorno GSU520S

ciao, intendevo che magari come effetto dello "scalino" ho lasciato un bel pò di calore in casa ma la caldaia deve "recuperare" questo scalino per poter mandare l'acqua di nuovo alla T di mandata richiesta. Ovviamente cè una correlazione tra la portata (e quindi la velocità dell...
da sergio&teresa
lun dic 07, 2009 1:27 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: temperatura di ritorno GSU520S
Risposte: 12
Visite : 2096

Re: temperatura di ritorno GSU520S

Non so se ci sia una differenza ideale tra mandata e ritorno, comunque più basso è il ritorno e meglio condensa (=rende) la caldaia. Riguardo al rilascio di calore in casa, direi che sia il contrario di quello che dici: e cioè che più è alto lo scalino da recuperare con la caldaia, più è alto il cal...
da sergio&teresa
sab dic 05, 2009 10:59 pm
Forum: Risparmio Energetico
Argomento: Riscaldamento a pannelli e miglior ciclo termico
Risposte: 19
Visite : 6413

Re: Riscaldamento a pannelli e miglior ciclo termico

Se non state morendo di caldo..., il consumo dipende dal livello di isolamento. Se vuoi un termine di paragone, noi consumiamo tra 7 e 8 mc/giorno in questo periodo, con 125 mq di casa su cui abbiamo qualche punto da migliorare come isolamento termico (zona Prealpi lombarde). Riguardo ai calcoli, se...
da sergio&teresa
sab dic 05, 2009 3:43 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: AIUTO NUOVO IMPIANTO
Risposte: 9
Visite : 1919

Re: AIUTO NUOVO IMPIANTO

La tua casa è molto simile alla mia... potresti mettere il Sanicube in scarico con ottimi risultati (vedi 3D su Liveplant3 in questa stessa sezione). Lo schema di collegamento (a cui devi aggiungere una valvola miscelatrice che esclude l'ingresso ACS in caldaia quando la T ACS è sopra 45° e regola l...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 11:23 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 5132

Re: Interruttore di blocco bruciatore

Il mio era un suggerimento per provare a vedere se facendolo lavorare a T inferiori rendesse di più... ma forse si sbilancerebbe l'impianto perché avresti un punto a temperatura maggiore e tutto il resto della casa, con radiatori più freddi, a t minore. ciao In realtà lo sbilanciamento ce l'ho già ...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 11:12 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 15506

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Qualche commento ai dati di novembre... Il mese è stato mediamente caldo, ma molto nuvoloso. Le giornate di sole pieno sono state ben poche, e ben sfruttate dall'impianto, che alla fine ha reso più di 200 kWh. Mi sembra un ottimo dato, vista la quantità enorme di giornate grigie. :D Di contro, anche...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 10:58 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 15506

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Ecco i dati ottenuti fino a novembre da Liveplant3. Alcune precisazioni. Rispetto al calcolo di ottobre (che trovate a pagina 2 di questo 3D) ho modificato il criterio di calcolo del fabbisogno calcolato a partire dai mc di metano consumati. Ho considerato un fattore moltiplicativo di 10,23, e non d...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 10:23 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 5132

Re: Interruttore di blocco bruciatore

Il mio ragionamento era relativo a brevi periodi ma, ovviamente, nel tempo, l'intero accumulo sale di temperatura mentre la soglia di Tgelo+DeltaT rimane quanto impostata nel software (in fabbrica, 40°). Ma se lo scambio verso la casa è ottimo, la temperatura salirà poco sopra la temperatura ambien...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 12:26 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 5132

Re: Interruttore di blocco bruciatore

- Se il boiler ha tr=25°, funzionerà fino a 25°+2° e poi attenderà un nuovo ciclo fino a TK =40° - Se il boiler ha tr=12°, funzionerà fino a 12°+2°, per un tempo maggiore e maggiore resa in kwh; e poi attenderà un nuovo ciclo fino a TK =40°. :?: :?: Non è così: se il boiler ha TR=25°, la TR si alze...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 12:20 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 5132

Re: Interruttore di blocco bruciatore

E' abbastanza chiaro il concetto ? Quello che è chiaro, e non se ne discute, è che se ho Tr<Tgelo le pompe mi partono sempre (con Dt 15 Tgelo a 25) a 40°. Il mio dubbio (un altro?) è : maggiore è la DT fra l'acqua che scende dai pannelli e l'acqua del boiler, migliore è la resa dello scambio termic...
da sergio&teresa
ven nov 27, 2009 9:07 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 5132

Re: Interruttore di blocco bruciatore

Robman ha scritto:
Certamente in generale più è bassa la T nel Sanicube e meglio è per la resa solare, ma in pratica solo fino a TR=Tgelo.
Ciao Sergio, non capisco perchè.


Perchè i pannelli partono comunque a Tgelo+15 se TR<Tgelo. :wink:
da sergio&teresa
gio nov 26, 2009 10:13 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 5132

Re: Interruttore di blocco bruciatore

...a meno che non prelevi ACS. Ad ogni prelievo sottraggo calore e la temperatura del Sanicube (se non immetto altro calore) deve abbassarsi. Oggi (con l'integrazione al riscaldamento chiusa) ho Ts a 22 e Tr a 18. Quando farà capolino il sole le pompe (con DT 15) partiranno ad una tK di 33 (a tk di...
da sergio&teresa
mer nov 25, 2009 11:50 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 15506

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Fabrizio, il tuo ragionamento non mi quadra. Nelle ore più calde e in giornate pienamente soleggiate la pompa di DinoR dovrebbe già girare al 100%... ed è lì che si fa la maggior parte dei kWh. Se l'impianto funziona correttamente si.... ma se alcuni pannelli no lavorano o lo fanno male la portata ...