La ricerca ha trovato 1765 risultati

da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 11:03 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 856

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Non è quello che si vede nelle foto che hai messo, in entrambe il circolatore era sull’acs. In quelle condizioni non dovresti sentire i caloriferi caldi.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 8:48 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2025

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Aspetta: la T esterna è salita o scesa rispetto ai tre giorni precedenti?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 8:46 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 2201

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Intanto mandare 42 gradi in un pavimento radiante.... perché?

Se 100 è l’energia che devi mandare in casa, sei d’accordo che dovrebbe essere uguale mandare a potenza 10 per 10 ore, oppure mandare a potenza 5 per 20 ore?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 11:57 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 2201

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Se con il consumo attuale di gas hai la giusta T in casa, sarebbe per far pari. Che poi questo avvenga scaldando poco per tanto tempo o tanto per poco tempo lo deciderai tu (normalmente con una pdc si sceglie la prima strada). Se dovessi optare per una caldaia, visto quanto scrivi io cercherei di ri...
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 11:23 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 2201

aiuto nuovo impianto rotex

Prendi il tuo consumo di gas medio stagionale o annuo, moltiplica per 10, dividi per 3, e avrai una stima molto spannometrica ma conservativa di quanti kWh elettrici potresti andare a consumare.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 9:17 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 2201

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Buon anno e piacere di ritrovarti sul ns forum. Mi prendo qualche giorno per risponderti punto punto perché non ho a disposizione il pc. Nel frattempo ti invito a prendere in considerazione una pompa di calore al posto della caldaia + accumulo, come ad esempio una Rotex HPSU, che ha tutto integrato ...
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 9:08 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 856

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Non ci capiamo.... per me la funzione acs+termo attiva vuol dire che la caldaia serve sia acs che riscaldamento, e quello si vede dalla presenza dei due simboli rubinetto e termosifoni. Ma non può farlo contemporaneamente: normalmente serve il riscaldamento a meno che non ci sia richiesta di acs, e ...
da sergio&teresa
sab dic 30, 2017 11:47 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 856

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Che sia attiva la funzione acs+termo si vede perché ci sono i due simboli. Nella seconda foto si vede anche il bruciatore acceso. È la posizione del simbolo del circolatore che devi controllare se sia corretta (è il cerchiolino con la V dentro), dovrebbe cambiare posto quando scatta la tre vie per s...
da sergio&teresa
sab dic 30, 2017 5:05 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 856

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Speravo di vedere il simbolo del circolatore spostarsi, invece rimane sempre nella stessa posizione, che non ricordo se sia quella relativa al servizio ACS o riscaldamento. Sul manuale utente dovrebbe esserci la simbologia, ma credo sia sul riscaldamento, altrimenti non avrebbe senso che servisse co...
da sergio&teresa
ven dic 29, 2017 6:10 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 856

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Sul display della caldaia ci dovrebbe essere una simbologia diversa quando la caldaia serve acs e quando invece serve il riscaldamento.

Puoi mettere due foto con setup acs a 10 e con setup acs a 40?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
ven dic 29, 2017 4:16 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Hpsu posizione
Risposte: 10
Visite : 907

Re: Hpsu posizione

Ma no, deve solo servire a far sì che i tubi si svuotino quando la circolazione si ferma, quindi basta anche una pendenza minima.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
ven dic 29, 2017 12:04 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 856

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Non capisco perché vi abbiano cambiato la valvola deviatrice.... se avete un compensatore bisogna vedere come circola l’acqua dal compensatore ai termosifoni.... la caldaia non c’entra niente.... non è lei che scalda direttamente i termi. La caldaia scalda il compensatore, e il compensatore scalda i...
da sergio&teresa
gio dic 28, 2017 11:58 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Hpsu posizione
Risposte: 10
Visite : 907

Re: Hpsu posizione

Deve sempre esserci una pendenza, anche minima, ma non nulla e soprattutto NESSUNA contropendenza.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
mer dic 27, 2017 11:11 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Hpsu posizione
Risposte: 10
Visite : 907

Re: Hpsu posizione

Lo spazio dipende dalla taglia che scegli, il 500 litri occupa più spazio, il 300 ne occupa meno. Certamente si può mettere in una lavanderia, poi, certo, dipende da che spazio hai in quella lavanderia. E occhio al passaggio delle porte. Per le misure esatte, hai già cercato il prodotto che ti inter...
da sergio&teresa
mer dic 27, 2017 11:04 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2025

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

La climatica si imposta una volta sola con i parametri D3 (pendenza) e D4 (scostamento), e vale per le 24h. Con la programmazione diurna e notturna è possibile impostare una T nominale notturna più bassa rispetto a quella diurna che si imposta mediante la rotellina (quella che luigi ha a 17): abbass...

Vai alla ricerca avanzata