La ricerca ha trovato 1773 risultati

da sergio&teresa
mer gen 03, 2018 9:48 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Il pavimento non deve essere tiepido, devi solo verificare che la T in casa sia giusta.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
mer gen 03, 2018 9:44 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 1235

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Allora sono più propenso a pensare che non sia sistematico il comportamento che hai descritto al variare del setup acs, dico bene? Potrebbe essere un problema di circolazione, non so se hai circolatore modulante o fisso: a mio suocero con circolatore modulante succedeva che la portata scendeva tropp...
da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 11:20 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 1235

VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Fatte prove abbassando la temperatura dell'acqua sanitaria al minimo di 10 gradi in caldaia,i caloriferi si scaldano velocemente e funzionano correttamente. Quando avevi scritto questo pensavo di vedere la caldaia posizionarsi stabile a servire l’acs quando mettevi setup a 40 gradi, e a servire il ...
da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 9:14 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Premetto che non ho ancora visto gli schemi che hai in progetto, se fai impianto in scarico la serpentina cosiddetta di integrazione riscaldamento è troppo piccola per dare un’integrazione effettiva. Perciò io ho collegato quella di carico (al contrario rispetto ad usarla “in carico”, perché deve pr...
da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 5:31 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

aiuto nuovo impianto rotex

C’è una tre vie ma non termostatica, la attivo in caso la produzione FV sia sufficiente a coprire il consumo della pdc, così accumulo energia da solare termico da usare nei momenti più freddi della giornata. Con la caldaia per me è abbastanza inutile.... l’unico vantaggio è di abbassare la T dell’ac...
da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 2:48 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Se la T è già giusta il bruciatore non si accende e continua a circolare (ma va impostata con circolatore continuo).


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 12:12 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Sulla potenza della caldaia ti avrei già risposto al post 8....


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 11:13 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

No no.... non puoi mandare 42 gradi sul radiante... a meno che tu non abbia un compensatore o un gruppo di miscelazione. Non far conto sulla mia situazione, io ho un impianto a termosifoni.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
mar gen 02, 2018 11:03 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 1235

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Non è quello che si vede nelle foto che hai messo, in entrambe il circolatore era sull’acs. In quelle condizioni non dovresti sentire i caloriferi caldi.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 8:48 pm
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W
Risposte: 42
Visite : 2765

Re: CURVA CLIMATICA SU VIESMANN 200-W

Aspetta: la T esterna è salita o scesa rispetto ai tre giorni precedenti?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 8:46 pm
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Intanto mandare 42 gradi in un pavimento radiante.... perché?

Se 100 è l’energia che devi mandare in casa, sei d’accordo che dovrebbe essere uguale mandare a potenza 10 per 10 ore, oppure mandare a potenza 5 per 20 ore?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 11:57 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Se con il consumo attuale di gas hai la giusta T in casa, sarebbe per far pari. Che poi questo avvenga scaldando poco per tanto tempo o tanto per poco tempo lo deciderai tu (normalmente con una pdc si sceglie la prima strada). Se dovessi optare per una caldaia, visto quanto scrivi io cercherei di ri...
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 11:23 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

aiuto nuovo impianto rotex

Prendi il tuo consumo di gas medio stagionale o annuo, moltiplica per 10, dividi per 3, e avrai una stima molto spannometrica ma conservativa di quanti kWh elettrici potresti andare a consumare.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 9:17 am
Forum: Impianti Rotex
Argomento: aiuto nuovo impianto rotex
Risposte: 47
Visite : 3050

Re: aiuto nuovo impianto rotex

Buon anno e piacere di ritrovarti sul ns forum. Mi prendo qualche giorno per risponderti punto punto perché non ho a disposizione il pc. Nel frattempo ti invito a prendere in considerazione una pompa di calore al posto della caldaia + accumulo, come ad esempio una Rotex HPSU, che ha tutto integrato ...
da sergio&teresa
lun gen 01, 2018 9:08 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Risposte: 19
Visite : 1235

Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI

Non ci capiamo.... per me la funzione acs+termo attiva vuol dire che la caldaia serve sia acs che riscaldamento, e quello si vede dalla presenza dei due simboli rubinetto e termosifoni. Ma non può farlo contemporaneamente: normalmente serve il riscaldamento a meno che non ci sia richiesta di acs, e ...

Vai alla ricerca avanzata