La ricerca ha trovato 257 risultati

da daniele83
mar lug 21, 2015 8:45 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Ciao Fabrizio , sinceramente non ricordo di aver scritto di avere la TKmax a 99...se così fosse mi scuso perchè ho sbagliato , è settata a 85. Quei parametri scritti in rosso è parte di un testo che ho trovato in un altra discussione qua sul forum di un utente che lamentava eccessivi on/ff e l'assen...
da daniele83
mar lug 21, 2015 4:17 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

come promesso i link per dove acquistare la TK http://www.ebay.de/itm/Temperaturfuhler-Solar-HT-Silikon-Temperatursensor-PT1000-6x50mm-Kollektor-/181308900994?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item2a36da4682 dai valori dichiarati qua sopra e confrontati con quelli del manuale istruzioni sembr...
da daniele83
mar lug 21, 2015 12:52 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Ciao chino , che il nostro problema sia dovuto a qualche sonda starata ne sono convinto anche io solo che non so quale , la TR la escludo perchè l'ho sostituita poche settimane fa a seguito dell'allagamento del pozzetto porta-sonde , quindi restano la TK o la TV. Detto questo io la TKmax ce l'ho set...
da daniele83
mar lug 21, 2015 12:17 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Ho provato a contattarli nuovamente via mail a questo indirizzo : infotecno.rotex@daikin.it...vediamo se mi rispondono come l'altra volta.
Scusa ma se hai già il numero di telefono perchè non hai ancora provato a sentirli????? :o :o :o
da daniele83
mar lug 21, 2015 11:05 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Ciao stefigiugi , sono di Brescia quindi difficilmente parlerò con l'assistenza di Genova :mrgreen: :mrgreen: .....e comunque ho sempre contattato il numero verde (che probabilmente fa capo a Milano) , da lì parlo con dei centralinisti che girano la telefonata al centro assistenza più vicino a me......
da daniele83
mar lug 21, 2015 6:30 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Probabilmente il problema vero del mio impianto è proprio quello , ovvero una volta che TK scende sotto il valore di TKmax ed è scaduto il tempo P2 , la seconda pompa non stacca e non permette alla TV di stabilizzarsi.(tutto questo a valori di TR alti) Da quello che ho potuto vedere in questi 2 mesi...
da daniele83
lun lug 20, 2015 5:58 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Ciao , il reset della centralina non l'ho fatto (anche perchè me lo avevi sconsigliato) , lo svuotamento dell'impianto è regolare e senza intoppi. C'è da dire una cosa però , nel video si vede che quando viene raggiunta la TKmax di 85-84 il Dt tra TV e TR è già di 2 gradi (valore DToff) e dopo poco ...
da daniele83
dom lug 19, 2015 1:12 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Ciao come promesso ho girato un nuovo video (mi scuso ma è uscito girato :oops: :oops:) , oggi dalle mi parti il meteo è variabile però l'impianto riesce comunque a partire. Ricordo che i valori impostati sono i seguenti: DTon 20 TKmax85 Tempo P2 75s DToff2 ogni valore di correzione sonde è a 0 Ci s...
da daniele83
sab lug 18, 2015 6:59 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Ma difatti non sale di 15/20 gradi in pochi secondi...ho provato anche a portare la correzione della TK a -5 sperando di far scaldare di piu i collettori rispetto a qullo che legge la sonda ma non ho ottenuto benefici...ho provato anche a portare il dton a 20 ma nessun beneficio...o la tk sballa ver...
da daniele83
sab lug 18, 2015 3:41 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Spero per te stefigiugi che riesca a risolvere i problemi....io ormai mi sono rassegnato e chiamerò per l'ennesima volta l'assistenza. L'impianto continua a non funzionare bene continui on/off senza trovare la minima stabilità con una pompa sola , anche pochi minuti fa l'impianto è partito con TK103...
da daniele83
ven lug 17, 2015 8:32 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

60 secondi vanno bene così come 55 ,se imposti un tempo inferiore al dovuto ,il flowsensor non rileva la portata o non la rileva stabile e quindi ferma tutto. Dopo il terzo tentativo l'impianto si ferma definitivamente e compare (se non ricordo male) una F sul display della centralina (avverte che p...
da daniele83
gio lug 16, 2015 9:48 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Per saperlo devi metterti davanti all'impianto quando parte (in alternativa fai partire le 2 pompe in manuale) , e cronometri il tempo , quando il Flowsensor rileva la portata (senti anche un gorgoglio) fermi il cronometro. Al tempo rilevato sul cronometro ci aggiungi 20sec. di sicurezza e ottieni i...
da daniele83
mar lug 14, 2015 1:04 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

perche è ovvio che se il tuo impianto non riesce a mantenere il DTminimo con una pompa, non ci riuscira a maggior ragione con 2. Scusate l'intromissione , ma credo che la cosa riguardi un pò tutti , con questa affermazione stai dicendo che se l'impianto non riesce a mantenere un determinato DT , pu...
da daniele83
mar lug 14, 2015 12:59 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Accumulo che non supera i 68°
Risposte: 54
Visite : 24456

Re: Accumulo che non supera i 68°

Chino , se riesci nell'impresa :lol: :lol: eventualmente potresti tenerci aggiornati? perché anche io sarei interessato ad avere i ricambi delle sonde.

Ciao e grazie
Daniele
da daniele83
mar lug 14, 2015 11:17 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Funzionamento pompe rotex solaris
Risposte: 72
Visite : 33596

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Continuo a non capire questa assoluta voglia di vedere l'impianto andare necessariamente in continuo ... credo sia dettato dal fatto che : 1- non credo che 15-20 on/off al giorno e con insolazione costante siano un funzionamento normale 2-A fine giornata per aumentare 5-10° nel sanicube è più la co...

Vai alla ricerca avanzata