La ricerca ha trovato 88 risultati
- lun gen 11, 2010 11:34 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: gsu 520s , potenza minima
- Risposte: 39
- Visite : 18227
Re: gsu 520s , potenza minima
Grazie sia a Marco che a Fabrizio per le foto. I pannelli termici sono molto carini dentro la teca e totalmente rivestiti. Bel lavoro accurato (ma non ne dubitavo anche non vedendolo). Il mio tetto è in cemento, non ispezionabile pertanto quello che realizzo deve essere dall'esterno o prevedendo dem...
- dom gen 10, 2010 11:23 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: aggiunta pannello
- Risposte: 12
- Visite : 5734
Re: aggiunta pannello
Che i pannelli stiano al massimo a TR+15° non è poi così vero, in giornate ben soleggiate e riscaldamento acceso altro che 15° di differenza si ottengono... e questo mi conferma che la maggiore inclinazione è OBBLIGATORIA se si vuole ottimizzare l'impianto solare... questa settimana mi faccio fare ...
- dom gen 10, 2010 3:01 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: aggiunta pannello
- Risposte: 12
- Visite : 5734
Re: aggiunta pannello
Sergio, i pannelli si trovano al massimo a T+15° rispetto a TR... (nel mio caso, ho impostato 12° di differenza), pertanto sei d'accordo con me... ))))
ciao... dalle mie parti il sole è andato in vacanza ai tropici......
ciao... dalle mie parti il sole è andato in vacanza ai tropici......
- sab gen 09, 2010 10:55 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: aggiunta pannello
- Risposte: 12
- Visite : 5734
Re: aggiunta pannello
quanto afferma Sergio è vero SE il riscaldamento è in funzione, perché il calore viene prelevato via via e si raggiunge un punto di pareggio tra energia captata dal sole ed energia ceduta ai locali da riscaldare. SE NON si preleva calore, l'accumulo salirà di temperatura in base alla quantità di cal...
- ven gen 08, 2010 11:08 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: gsu 520s , potenza minima
- Risposte: 39
- Visite : 18227
Re: gsu 520s , potenza minima
MARCO se ti è possibile, scatta una foto alla struttura su cui hai montato il solare termico... devo prenderne spunto per inclinare i miei, visto i migliori risultati di Sergio che credo siano dovuti solamente all'inclinazione. Bentornato sul forum, vista la tua capacità di approfondimento, sei una ...
- ven dic 25, 2009 9:54 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
- Risposte: 94
- Visite : 43424
Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!
ho visto i tuoi link, grazie A Gennaio farò un giro per studiare cosa fare e poi... in famiglia siamo già d'accordo per effettuare la modifica ma voglio cercare di realizzare un sistema in modo che d'estate possa tornare a filo falda... abitando in una zona molto aperta e senza ostacoli naturali, qu...
- mar dic 22, 2009 2:35 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
- Risposte: 94
- Visite : 43424
Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!
prova effettuata della p1 al solo max. Continui on-off in quanto il TK non scende significativamente ma l'ACS su TV rientra a temperatura prossima a TR (Pist non significativa). Rimane da provare a inclinare i pannelli. Riesci a spiegarmi e a postare qualche foto di come li hai montati (profili, sez...
- lun dic 21, 2009 9:51 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
- Risposte: 94
- Visite : 43424
Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!
devo dire che la climatica sulle 24 ore, con zero di massima e -9 la prima notte e -12 la seconda è stata una manna... mandata a 30°, ritorno a 22-23, benessere in casa, anche nella cucina che rimaneva più fredda...curva impostata a 0,7. L'accumulo alle 8 si presentava con tr=20-22° ma sabato mattin...
- dom dic 20, 2009 11:07 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
- Risposte: 94
- Visite : 43424
Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!
ecco le mie condizioni, soleggiamento perfetto, ben riflesso anche dalla neve e temperatura esterna mai sopra lo zero. bruciatore spento dalle 11 alle 13.35 valvola a tre vie in posizione centrale Pist da 1,8 a 1 TK intorno a 40-45° TS circa uguale a TS =34-36° P1 a 56% T mandata a 27-30° T ritorno ...
- sab dic 19, 2009 1:52 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Convenienza solare termico
- Risposte: 35
- Visite : 44392
Re: Convenienza solare termico
Ma l'inverno non è neanche cominciato... :roll: (oddio, fuori sta nevicando...) anche qui ha nevicato la notte scorsa e questa mattina. 4 cm di neve farinosa, fantastico. E i pannelli sul tetto, alle 12, si sono autopuliti dalla neve e, al primo raggio, hanno prodotto 0,1 kwh... poi si è riannuvola...
- ven dic 18, 2009 11:16 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: Convenienza solare termico
- Risposte: 35
- Visite : 44392
Re: Convenienza solare termico
dati di novembre, dal 12 a fine mese quasi sempre brutto tempo. 79,2 kwh solari prodotti (novembre 2008, erano 166,1 kwh) 150 mc di metano consumati (novembre 2008, erano 138 mc) condizioni cambiate: - siamo in tre e non più in due; - la neomamma vuole ACS sempre pronta (beh, giusto!), non facciamo ...
- gio dic 17, 2009 7:53 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: GSU : come migliorare l'integrazione al risc.
- Risposte: 9
- Visite : 12567
Re: GSU : come migliorare l'integrazione al risc.
mix, ecco la sintesi per i miglioramenti. ---------- INDISPENSABILE nel periodo autunnale-primaverile. Ti consente di avere una buona integrazione al riscaldamento e di limitare, anche fino a zero, il consumo di gas giornaliero nelle giornate soleggiate; - modifiche necessarie: blocco con deviatore ...
- ven dic 11, 2009 10:57 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: AIUTO NUOVO IMPIANTO
- Risposte: 9
- Visite : 4765
Re: AIUTO NUOVO IMPIANTO
ho risposto in privato alla richiesta di contatto rotex in zona: ti ho dato i miei, usali liberamente se credi o cestinali... non ho interessi commerciali; in alternativa, senti l'agente di zona che ti saprà indicare i rivenditori nei pressi di casa tua. Ricordo che due anni fa mi consigliarono una ...
- mar dic 01, 2009 11:00 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15707
Re: Interruttore di blocco bruciatore
La "maggior resa" continua a non tornarmi. In generale, è vero che più bassa è la T nel boiler e meglio è, ma questo va inteso sempre con T compatibili da un lato con l'utilizzo che se ne fa, e dall'altro con le T raggiungibili dal solare. il minimo di temperatura lo raggiungi a causa del...
- mar dic 01, 2009 3:20 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
- Risposte: 36
- Visite : 15707
Re: Interruttore di blocco bruciatore
Non è così: se il boiler ha TR=25°, la TR si alzerà finché arriverà a TV-2°, prima di attendere il nuovo ciclo. Idem partendo da TR=12°, ma non è detto che la TV sia la stessa partendo da una TR più bassa. Anzi, non lo sarà di sicuro... :wink: giusto, per precisazioni successive arriviamo alla real...