La ricerca ha trovato 2005 risultati
- gio mag 13, 2021 10:57 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dimensionamento pdc
- Risposte: 10
- Visite : 4887
Re: Dimensionamento pdc
Grazie della risposta, volevo chiederti, se puoi rispondermi, quale può essere la causa del consumo eccessivo? Forse potrebbe essere un dimensionamento errato degli elementi dei termosifoni? Se il fabbisogno è elevato il motivo non sta quasi mai negli elementi riscaldanti ma nell'involucro. Magari ...
- mer mag 12, 2021 11:22 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dimensionamento pdc
- Risposte: 10
- Visite : 4887
Re: Dimensionamento pdc
Per una zona climatica calda come la tua hai un consumo molto elevato, consumo che non comprende nemmeno l'acs e dunque già i 16 kW sarebbero per difetto. Inoltre con i termosifoni devi considerare che la potenza che viene fuori è quella che i termosifoni devono dare alla T di progetto.... che NON è...
- dom mar 21, 2021 11:18 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: SOLARINCAL-T PLUS 263
- Risposte: 5
- Visite : 3372
Re: SOLARINCAL-T PLUS 263
Non saprei dirti, io non l'ho mai fatto e ho messo un defangatore (magnetico penso sia solo quello che agisce su acs per trasformare il calcare in aragonite)
- sab mar 20, 2021 12:32 am
- Forum: Solare Termico
- Argomento: SOLARINCAL-T PLUS 263
- Risposte: 5
- Visite : 3372
Re: SOLARINCAL-T PLUS 263
A me l'ha ripulita l'idraulico, che però è uno bravo :wink: Non è detto che ti mandi acs a 45, la regolazione va da 35 a 55 se non sbaglio, quindi dipende da come hai impostato la ghiera, e comunque dipende anche da che acqua le arriva in ingresso... io comunque mi preoccuperei solo vedendo cali di ...
- gio mar 18, 2021 11:36 pm
- Forum: Solare Termico
- Argomento: SOLARINCAL-T PLUS 263
- Risposte: 5
- Visite : 3372
Re: SOLARINCAL-T PLUS 263
Io ce l'ho da 11.... ho dovuto solo farla pulire una volta, ma funziona benissimo. Senza rubinetti di chiusura a monte e a valle ti si svuota l'impianto acs, quando lo riempi poi dovrai sfiatare pian piano tutti i rubinetti, a partire da quello più vicino fino a quello più lontano e più in alto. Per...
- mer mar 17, 2021 11:09 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Pannelli solari Rotex V 26 a svuotamento
- Risposte: 21
- Visite : 15481
Re: Pannelli solari Rotex V 26 a svuotamento
Non riesci a comprare il pannello per i fatti tuoi e trovare un onesto idraulico installatore che te lo sostituisca?
Mi pare ti abbiano fatto un preventivo giusto per toglierti dalle scatole.... ma già quando ti hanno chiesto un anticipo di 400 euro senza niente in cambio metteva male.
Mi pare ti abbiano fatto un preventivo giusto per toglierti dalle scatole.... ma già quando ti hanno chiesto un anticipo di 400 euro senza niente in cambio metteva male.
- dom mar 07, 2021 11:33 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
- Risposte: 11
- Visite : 4337
Re: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
Non credo meno di 2500 euro...
- mer mar 03, 2021 11:37 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Calcolatore on-line - mi chiarite come funziona ?
- Risposte: 6
- Visite : 4652
Re: Calcolatore on-line - mi chiarite come funziona ?
Attenzione che avendo tu i termsifoni, quel fabbisogno di 8 kW alla T di progetto deve essere coperto ad una T più alta dei canonici 35 gradi a cui normalmente si riferiscono le brochure delle pdc, e così sarà anche dopo i lavori. Va capito quanti elementi totali hai per fare una stima della T opera...
- mer mar 03, 2021 11:31 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Calcolatore on-line - mi chiarite come funziona ?
- Risposte: 6
- Visite : 4652
Re: Calcolatore on-line - mi chiarite come funziona ?
Grazie Sergio. Dimmi se ho capito: data la mia situazione attuale ( caldaia vecchio tipo, consumo metano annuo 1500 mc, gg 1668, Tprog 0 data la zona climatica D) la taglia della futura pdc sarebbe di circa 10kw se accesa per 16 ore ( 1500 x 9 x ( 20°-0°)/1668/16 = 10 Kw ) oppure di circa 8 kw se a...
- mar mar 02, 2021 11:14 pm
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Calcolatore on-line - mi chiarite come funziona ?
- Risposte: 6
- Visite : 4652
Re: Calcolatore on-line - mi chiarite come funziona ?
Il numero di ore da usare non è quello attuale, è quello con cui userai la pdc. E una pdc ha bisogno di funzionare per lungo tempo a T più basse possibili per avere una buona resa in termini di COP. Quindi puoi usare le 16 ore dell'esempio, o anche 20 ore. Poi se migliorerai la coibentazione converr...
- mer feb 24, 2021 10:45 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
- Risposte: 11
- Visite : 4337
Re: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
Io metterei solo valvole termostatiche, ti risparmi un sacco di roba.
La GSU, versione precedente della GCU, l'ha avuta fcattaneo per anni, vediamo se risponde. Comunque mi risulta si sia sempre trovato bene.
La GSU, versione precedente della GCU, l'ha avuta fcattaneo per anni, vediamo se risponde. Comunque mi risulta si sia sempre trovato bene.
- lun feb 15, 2021 11:32 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
- Risposte: 11
- Visite : 4337
Re: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
La "gestione delle zone" aveva senso con generatori non modulanti, che dovevi mandare on-off per evitare di far diventare la casa un forno. Oggi come oggi i generatori possono essere regolati in modo da inviare solo l'energia che serve in casa, senza bisogno di "gestire", ovvero ...
- dom feb 14, 2021 11:29 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
- Risposte: 11
- Visite : 4337
Re: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
Solo i collettori, non serve chiudere le zone con i generatori modulanti che ci sono in giro oggi.
- sab feb 13, 2021 12:11 am
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
- Risposte: 11
- Visite : 4337
Re: Sostituzione caldaia e installazione solare termico
Non mettere separatore idraulico e togli i circolatori, ti basta quello della caldaia a meno che tu non viva in un castello.... L'orientamento dei pannelli non è il massimo, ma ci farai tranquillamente sei mesi di acs gratis.
- gio gen 21, 2021 11:38 pm
- Forum: Impianti Daikin/Rotex
- Argomento: Aiuto per nuovo impianto con Altherma 3 Compact
- Risposte: 7
- Visite : 3701
Re: Aiuto per nuovo impianto con Altherma 3 Compact
La versione BIV serve proprio con un generatore esterno a quanto ne so.... oppure con una normale puoi fare un impianto in cui la caldaia interviene solo se necessario, a valle della pdc, come quello di Fabrizio