da daniele83
gio ago 23, 2012 1:27 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Scusate ma sono di nuovo qua...forse sto diventando paranoico ma vorrei sapere da Voi esperti se è normale che con questi valori l'impianto sia in funzione e con entrambe le pompe accese anche dopo aver superato il tempo P2 (questa volta nessun allarme) Ts 78°C Tv 81°C Tk 81°C Tr 76°C con valori di ...
da daniele83
gio ago 23, 2012 10:42 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Ciao a tutti, oggi è stata qua l'assistenza Rotex è ha risolto il problema :D :D Come spesso accade era una stupidata e quasi mi vergogno un pò a dire cos'era :oops: .....il problema era causato dalla valvolina di sfogo dell'aria della seconda pompa che era troppo strozzata e poi mi hanno corretto u...
da daniele83
mer ago 22, 2012 11:37 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Guarda che un reset generale lo puoi fare e non pregiudica la garanzia... Il problema è chi mi aiuta poi a settare tutti i parametri correttamente? :oops: :oops: Comunque domani mattina ho qua l'assistenza,tra le altre cose è la stessa che mi diceva che loro sul tetto non salgono ma chissà perchè d...
da daniele83
lun ago 20, 2012 7:17 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Grazie a tutti per l'aiuto, però credo che aspetterò l'assistenza perchè ho paura di combinare qualche disastro e magari giocarmi la garanzia..so solo che ho cominciato ad avere problemi il giorno dopo che gli idraulici sono venuti a dare maggiore pendenza ai pannelli :evil: :evil: ..domani proverò ...
da daniele83
sab ago 18, 2012 7:11 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Grazie fabrizio, per il discorso legato al flow sensor non credo funzioni perchè mi ricordo che durante il primo avvio non avevano collegato la sonda Tk e l'impianto non partiva....poi senza il flow sensor non rischio di far funzionare l'impianto sempre con le due pompe attive?...e poi se fosse davv...
da daniele83
sab ago 18, 2012 10:01 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Sorry, avevo capito che con 4 docce era passato da 72 a 68. Prima di spegnere sul display lampeggiava la F? Solo una volta mi era comparsa la "F" poi dopo varie accensioni e spegnimenti (2-3) compariva solo la "W" e così ho deciso di spegnerlo...ieri ho provato a riaccenderlo ma...
da daniele83
ven ago 17, 2012 5:53 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

No Sergio...dico che non ha lavorato perchè di solito alla sera quando rincasiamo l'accumulo lo trovavo sempre a 80-79°C invece mercoledì era a 72° e ieri sera era a 68°C senza che nessuno avesse ancora fatto docce o usato acqua calda.. Adesso mi tocca aspettare l'idraulico anche se trovo assurdo ch...
da daniele83
ven ago 17, 2012 2:04 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Ciao a tutti, al momento ho spento l'impianto per precauzione anche se negli ultimi due giorni con l'impianto acceso credo non abbia lavarato affatto perchè mercoledì il Sanicube era a 72°C e ieri sera lo trovato a 68°C è c'è sempre stato il sole e non credo che 4 docce in 2 giorni mi abbassino così...
da daniele83
gio ago 16, 2012 5:15 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Scusatemi ma sono di nuovo qua..ho provato la procedura che mi ha detto Fabrizio,ma quasi incredibilmente l'impianto resta acceso con una sola pompa. Sono sicuro che funzioni con una sola pompa perchè la portata letta dal flow sensor da 9.2 scende a 5.7 dopo aver staccato il connettore della pompa n...
da daniele83
gio ago 16, 2012 1:51 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

In effetti guardando l'indicatore un certo calo abbastanza costante di acqua nell'accumulo l'ho riscontrato (niente che mi facesse pensare un eventuale perdita)..
Proverò a fare ciò che mi avete detto e spero che l'assistenza torni disponibile da lunedì.
Per il momento Vi ringrazio

Ciao Daniele
da daniele83
gio ago 16, 2012 9:09 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Grazie Fabrizio, al momento mi vengono un paio di domande da farti: 1-Come mai quando arrivo a sera l'impianto in qualche modo ha lavorato lo stesso? (mi accorgo perchè mi ritrovo l'accumulo a 80°C dai 72-73°C della mattina) 2-Come faccio a far girare in manuale le pompe? 3-Visto che tanto l'assiste...
da daniele83
gio ago 16, 2012 7:08 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Re: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Ciao Sergio, scusami per il ritardo ma sono stato fuori casa qualche giorno,il dislivello è di circa 10m (un pochino di più)..ieri ho verificato una cosa, 1-il tempo P2 credo addirittura sia a 200 e non 150 come ha scritto il tecnico sul rapporto di primo avvio.. 2-ho visto bene come lavora l'impian...
da daniele83
sab ago 11, 2012 11:52 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)
Risposte: 49
Visite : 24401

Malfunzionamento impianto rotex (almeno credo)

Ciao a tutti, ho un impianto rotex attivo da circa 1 mese composto da sanicube 538/16/0 e 4 collettori V26 collegati in "scarico" alla caldaia. Questa mattina mentre girovagavo per casa verso le 9.15 ho sentito un rumore anomalo provenire dalle pompe del sanicube,mi reco difronte al Rps3 e...
da daniele83
mar lug 03, 2012 11:08 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Aiuto per ottimizzazioni impianto
Risposte: 6
Visite : 5697

Re: Aiuto per ottimizzazioni impianto

Grazie mille Sergio,
proverò senz'altro a fare come mi dici,anche se però devo dire che aver abbassato l'impostazione della temperatura dell'ACS dalla caldaia portandola a 35°C il "problema" è stato limitato di molto.

Ciao e grazie
da daniele83
mar lug 03, 2012 6:04 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Aiuto per ottimizzazioni impianto
Risposte: 6
Visite : 5697

Re: Aiuto per ottimizzazioni impianto

Grazie mille Sergio, oggi proverò a controllore la posizione della sonda..... :wink: -Ultima cosa,ma se dovessi davvero spegnere la caldaia per un periodo medio-lungo (tarda primavera-estate) potrei avere problemi e/o perdita di alcune impostazioni personalizzate? Per il momento grazie di nuovo Ciao...