La ricerca ha trovato 2005 risultati

da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 10:58 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Ecco i dati ottenuti fino a novembre da Liveplant3. Alcune precisazioni. Rispetto al calcolo di ottobre (che trovate a pagina 2 di questo 3D) ho modificato il criterio di calcolo del fabbisogno calcolato a partire dai mc di metano consumati. Ho considerato un fattore moltiplicativo di 10,23, e non d...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 10:23 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 15639

Re: Interruttore di blocco bruciatore

Il mio ragionamento era relativo a brevi periodi ma, ovviamente, nel tempo, l'intero accumulo sale di temperatura mentre la soglia di Tgelo+DeltaT rimane quanto impostata nel software (in fabbrica, 40°). Ma se lo scambio verso la casa è ottimo, la temperatura salirà poco sopra la temperatura ambien...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 12:26 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 15639

Re: Interruttore di blocco bruciatore

- Se il boiler ha tr=25°, funzionerà fino a 25°+2° e poi attenderà un nuovo ciclo fino a TK =40° - Se il boiler ha tr=12°, funzionerà fino a 12°+2°, per un tempo maggiore e maggiore resa in kwh; e poi attenderà un nuovo ciclo fino a TK =40°. :?: :?: Non è così: se il boiler ha TR=25°, la TR si alze...
da sergio&teresa
mar dic 01, 2009 12:20 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 15639

Re: Interruttore di blocco bruciatore

E' abbastanza chiaro il concetto ? Quello che è chiaro, e non se ne discute, è che se ho Tr<Tgelo le pompe mi partono sempre (con Dt 15 Tgelo a 25) a 40°. Il mio dubbio (un altro?) è : maggiore è la DT fra l'acqua che scende dai pannelli e l'acqua del boiler, migliore è la resa dello scambio termic...
da sergio&teresa
ven nov 27, 2009 9:07 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 15639

Re: Interruttore di blocco bruciatore

Robman ha scritto:
Certamente in generale più è bassa la T nel Sanicube e meglio è per la resa solare, ma in pratica solo fino a TR=Tgelo.
Ciao Sergio, non capisco perchè.


Perchè i pannelli partono comunque a Tgelo+15 se TR<Tgelo. :wink:
da sergio&teresa
gio nov 26, 2009 10:13 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 15639

Re: Interruttore di blocco bruciatore

...a meno che non prelevi ACS. Ad ogni prelievo sottraggo calore e la temperatura del Sanicube (se non immetto altro calore) deve abbassarsi. Oggi (con l'integrazione al riscaldamento chiusa) ho Ts a 22 e Tr a 18. Quando farà capolino il sole le pompe (con DT 15) partiranno ad una tK di 33 (a tk di...
da sergio&teresa
mer nov 25, 2009 11:50 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Fabrizio, il tuo ragionamento non mi quadra. Nelle ore più calde e in giornate pienamente soleggiate la pompa di DinoR dovrebbe già girare al 100%... ed è lì che si fa la maggior parte dei kWh. Se l'impianto funziona correttamente si.... ma se alcuni pannelli no lavorano o lo fanno male la portata ...
da sergio&teresa
mer nov 25, 2009 10:29 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

qui, da oltre due settimane, non si vede il sole... non ho ricordi di un periodo così lungo! Se qualcuno dice che il clima non è cambiato, gli avvolgo un pannello per cappello (tanto i pannelli produrrebbero di più se fossero dentro al garage) :-)))) quindi, NIENTE Pistantanea NIENTE prova suggerit...
da sergio&teresa
mer nov 25, 2009 10:26 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Fabrizio, il tuo ragionamento non mi quadra. Nelle ore più calde e in giornate pienamente soleggiate la pompa di DinoR dovrebbe già girare al 100%... ed è lì che si fa la maggior parte dei kWh. Se l'impianto funziona correttamente si.... ma se alcuni pannelli no lavorano o lo fanno male la portata ...
da sergio&teresa
mer nov 25, 2009 12:20 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Direi che invece non dipenda dal "maggiore dispendio interno" perché il mio accumulo raggiunge temperature più basse del tuo a fine giornata e quindi il mio impianto dovrebbe avere rese maggiori. Io ho una T di ritorno riscaldamento più alta per via della presenza dei termosifoni, ma in r...
da sergio&teresa
mer nov 25, 2009 12:05 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Appena ho i dati li posto; se non dovesse essere questo ma dipende effettivamente dall'inclinazione, inizio a studiare come risolvere... mi piacerebbe montare due pistoni per poter scegliere maggiore inclinazione invernale e a filo falda nei giorni invernali di brutto tempo e durante l'intera estat...
da sergio&teresa
mer nov 25, 2009 12:01 am
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Non vorrei che magari a causa di una errata pendenza, in una parte del campo solare non circoli l'acqua.... Io proverei ad entrare nella programmazione della centralina e escluderei tutti i valori di parzializzazione della potenza della pompa., in modo da forzarla ad andare sempre al 100%. Fabrizio...
da sergio&teresa
mar nov 24, 2009 11:39 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 15639

Re: Interruttore di blocco bruciatore

Mi hai mezzo cecato con quel verde.... 8) ... sarebbe mia intenzione trovare il sistema di integrare il riscaldamento solo quando la t del Sanicube supera la T di ritorno del riscaldamento, sempre che ne valga la pena. A questo pto non ne sono più tanto sicuro. Volevo capire se riuscivo a sfruttare ...
da sergio&teresa
lun nov 23, 2009 11:52 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Liveplant3 in linea! - I dati finali dell'inverno 2010
Risposte: 94
Visite : 43205

Re: Aspettando Liveplant3... - in linea!

Confronto tra DinoR e sergio&teresa novembre 2009 1/11/09 14,3 12,3 2/11/09 0 0 3/11/09 1,5 24,3 4/11/09 0 2,7 5/11/09 4,7 0 6/11/09 1,3 0,6 7/11/09 4,6 5 8/11/09 0,3 0 9/11/09 0 2,1 10/11/09 12,6 21,9 11/11/09 11,6 22,1 12/11/09 9,5 23,7 13/11/09 6,6 8,7 14/11/09 0 0 15/11/09 0 0 16/11/09 0 0 1...
da sergio&teresa
lun nov 23, 2009 10:41 pm
Forum: Impianti Daikin/Rotex
Argomento: Interruttore di blocco bruciatore
Risposte: 36
Visite : 15639

Re: Interruttore di blocco bruciatore

Domanda: come mai ti serve il blocco bruciatore? Se la caldaia ha la regolazione climatica, dovrebbe regolare la T di mandata secondo la T ambiente esterno, e quindi se l'acqua che arriva dal Sanicube messo in scarico è già abbastanza calda non dovrebbe far partire il bruciatore. Questo per il risca...