La ricerca ha trovato 31 risultati

da mania2
mer apr 22, 2020 8:11 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

forse ho fatto un po' di confusione tra i modelli e relativi optional. Pensavo che il DB avesse comprese le pompe e costasse più del B. Quindi il DB non viene fornito con le pompe e centralina, sono un optional aggiuntivo? Nella versione base ha solo 2 serpentine senza pompe e centralina? Approfitto...
da mania2
mer apr 22, 2020 11:04 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

Sul Web ho recuperato il manuale montaggio e manutenzione dell’Hybridcube e Sanicube, seppur l’edizione 08/2015 che spero sia ancora attuale. Analizzando il modello HYC 544/32/0 che sarebbe il PIT da 477 l, ho notato che ne esistono 2 versioni. Una individuata dalla sigla DB che consente il funziona...
da mania2
sab apr 18, 2020 2:04 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: consiglio per filtro defangatore
Risposte: 1
Visite : 4804

consiglio per filtro defangatore

Chi ha realizzato l'impianto del riscaldamento ha montato un filtrino ridicolo sul ritorno della PDC costituito da una piccolissima retina che già si è intasata un paio di volte. Vorrei montare un defangatore serio e considerando che i tubi principali in rame (dai quali si diramano le diverse zone) ...
da mania2
ven apr 17, 2020 2:38 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

ma la spesa per un PIT è deducibile al 50% come per esempio quella per il FV?
da mania2
ven apr 17, 2020 2:37 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

Sicuramente a tempo infinito, tanta energia/calore entra, tanta viene acquisita. Però se consideriamo che tutti i fenomeni vivono dei transitori allora il doppio passaggio di calore serpentina-acqua-serpentina o il singolo passaggio acqua-serpentina sicuramente presentano delle differenze nel tempo...
da mania2
gio apr 16, 2020 8:46 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

sul Drain Back mi rispondo da solo, per tentare ci capire ho googolato un po' e ho trovato una discussione del lontano 2007 dove partecipava anche il ns FCattaneo dove il sistema viene spiegato benissimo. Non pensavo che tali sistemi esistessero in un'epoca così lontana…:-)
da mania2
gio apr 16, 2020 7:51 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

la sigla DB vuol dire drain back, ma cos'é?
da mania2
gio apr 16, 2020 1:42 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

ma all'incirca quanto costerebbe?
Vorrei andare da un rivenditore ma penso che siano tutti chiusi.
da mania2
gio apr 16, 2020 8:55 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

Guglielmo, non sono sicuro di aver capito cosa intendi, però nel Rotex tutte gli apporti esterni dovrebbero passare nelle serpentine senza immettersi direttamente nel Volume tecnico del PIT, che infatti lavora a pressione nulla, o sbaglio? Comunque a prescindere da questi aspetti molto teorici, tu s...
da mania2
mer apr 15, 2020 7:44 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

Sicuramente a tempo infinito, tanta energia/calore entra, tanta viene acquisita. Però se consideriamo che tutti i fenomeni vivono dei transitori allora il doppio passaggio di calore serpentina-acqua-serpentina o il singolo passaggio acqua-serpentina sicuramente presentano delle differenze nel tempo....
da mania2
mar apr 14, 2020 3:05 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

ho dato un'occhiata ad alcuni PIT (Rotex Hybridcube e Cordivari Eco Combi 1) e anche dal punto costruttivo la differenza non è trascurabile. Per esempio mentre nel Cordivari il caricamento in temperatura del Volume di acqua del PIT avviene facendo circolare lo stesso volume nel circuito della PDC, n...
da mania2
lun apr 13, 2020 6:41 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

visto che hai la Carrier ti chiederei se sia possibile creare degli orari preferenziali per caricare il PIT in modo di sfruttare per esempio le ore centrali del giorno quando la T° esterna è più alta e c'è maggiore insolazione. La Carrier prevede questa opzione o bisogna intervenire con un timer? In...
da mania2
dom apr 12, 2020 9:17 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

Re: produzione ACS con PIT

la PDC ce l'ho già ed è circa un mese che la sto usando/sperimentando per riscaldamento al posto della caldaia a metano, fino ad ora la usavo solo per il raffrescamento estivo. L'ACS fino ad ora la produco con la caldaia a metano ma vorrei valutare la possibilità di farla con la PDC aggiungendo un P...
da mania2
sab apr 11, 2020 8:17 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: produzione ACS con PIT
Risposte: 37
Visite : 30994

produzione ACS con PIT

vorrei implementare nella mia PDC la produzione di ACS inserendo nel circuito un PIT. Ho provato a documentarmi su come impostare l'impianto leggendo sul Web e avrei pensato di allacciare il PIT tramite una tre via alla mandata della PDC che solo quando richiesto devierebbe il flusso della PDC alla ...
da mania2
mer feb 12, 2020 8:57 am
Forum: Caldaie e bruciatori
Argomento: funzionamento caldaia
Risposte: 3
Visite : 5004

Re: funzionamento caldaia

Dispongo di altri logger. Ti viene in mente che possa essere utile andare a monitorare la T acqua in altri punti significativi dell'impianto che è piuttosto articolato ? Ad oggi ho monitorato anche un fancoil e in effetti la T di uscita è bassa. Per la misura della portata c'è qualche modo/trucco ch...

Vai alla ricerca avanzata