Re: Dubbio su scelta taglia di potenza PDC Aria/acqua
Lascia perdere le on/off... La sostanziale differenza fra una iniezione e una normale PDC è che le prime hanno campo funzionamento più elevato e garantiscono la potenza nominale fino a temperature molto rigide. In sostanza devi controllare che la Power Inverter abbia campo funzionamento adeguato al...
- mar mar 17, 2015 10:51 am
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dubbio su scelta taglia di potenza PDC Aria/acqua
- Risposte: 26
- Visite : 27795
Re: Dubbio su scelta taglia di potenza PDC Aria/acqua
Un'ultima cosa. Avrei ricevuto un preventivo della Weishaupt per la WWPL 9 ID con il loro sistema completo WKS abbastanza vantaggioso e che sulla carta ha dei rendimenti davvero notevoli, anche se credo non tengano conto della pompa aggiuntiva a valle del "pufferino" da 100 l obbligatorio ...
- mar mar 17, 2015 10:16 am
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dubbio su scelta taglia di potenza PDC Aria/acqua
- Risposte: 26
- Visite : 27795
Re: Dubbio su scelta taglia di potenza PDC Aria/acqua
Grazie mille!! La stufa è ad aria come avevi intuito, da sola attualmente mi copre il fabbisogno di una bifamiliare di 90 mq senza cappotto al 90%, per riscaldamento, ACS e piano cottura consumo meno di 200 mc di metano all'anno.. L'idea della VMC mi piace molto per cui penso per il momento di predi...
- lun mar 16, 2015 8:01 am
- Forum: Pompe Di Calore
- Argomento: Dubbio su scelta taglia di potenza PDC Aria/acqua
- Risposte: 26
- Visite : 27795
Dubbio su scelta taglia di potenza PDC Aria/acqua
Buongiorno a tutti, sto costruendo una nuova abitazione in provincia di Trento in zona climatica E comunque temperata vicino al Lago di Garda. Dopo mille ripensamenti se mettere una caldaia a pellet o una PDC aria/acqua mi sarei orientato su quest'ultima, non avendo la possibilità di avere il metano...