La ricerca ha trovato 61 risultati

da EmilianoM
dom dic 30, 2012 5:54 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

L'accumulo deve essere di qualita elevata e disperdere molto poco e inoltre va montato correttamente per evitare fughe di calore per circolazione naturale; per es. i tubi dell'acqua calda in uscita devono avere una valvola di non ritorno per evitare che il calore scappi per l'instaurarsi di una cir...
da EmilianoM
dom dic 30, 2012 1:02 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Finalmente anche una PDC On-Line su Portalsole....
Risposte: 39
Visite : 33507

Re: Finalmente anche una PDC On-Line su Portalsole....

Jekterm ha scritto:Posso consigliare di inserire la temperatura media esterna?
Complimenti per il risultato davvero eccellente: mi associo nella richiesta dell'inserimento dell'andamento della temperatura esterna nell'andamento del COP stagionale.

Grazie,
Emiliano.
da EmilianoM
dom dic 30, 2012 5:47 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

... Tornando alla questione di Emiliano, posso dire che Maurizio nel suo impianto on-line, sta utilizzando un modello da 5 kw ma senza produzione di ACS e tiene su l'intera casa che non e' certo una classe B. Io cosiglierei di sicuro il modello da 6 o 7 kw al massimo... soprattutto se in casa c'e' ...
da EmilianoM
dom dic 30, 2012 5:02 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Da: http://cms.domotec.ch/wb_i/media/PDF/TBi/10-5%20waermepumpen%20i.pdf ... Se per caso sbagli taglia e la tua abitazione ha bisogno, per mantenere 20° al suo interno, di una potenza > della potenza sviluppata dalla macchina... sei spacciato! L' impresario, per non sbagliare ed evitare rogne, ti h...
da EmilianoM
sab dic 29, 2012 7:58 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Dopodiché per il tipo (la marca) di pdc devi essere tu a scegliere.... mentre per la potenza va scelta tenendo conto del fabbisogno della casa (in kW) alla T di progetto (che probabilmente sarà -5° nella tua zona). E' un dato che conosci? Non dispongo ancora di quel dato. Tieni conto che stiamo &qu...
da EmilianoM
sab dic 29, 2012 5:53 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Ho scatenato un vespaio :lol:

Ma in sintesi, secondo Voi, posso scegliere una HPSU 308 (o forse meglio 508) in tranquillità ?
da EmilianoM
sab dic 29, 2012 8:36 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Con lo spannometro di precisione, puoi leggere il contatore dell'acqua. Che naturalmente conta sia calda che fredda, ovviamente.... ma se dividi per due la lettura di un anno avrai una stima spannometrica (ma abbastanza di precisione :wink: ) del consumo acs annuo.... Poi dividi per 365 ... (quest'...
da EmilianoM
sab dic 29, 2012 8:21 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

In assenza, sul bilancio va capito quanto guadagna il reintegro a COP 2 per effetto dell'integrazione da parte della mandata a COP 4 nella parte bassa, rispetto a quanto perde la parte alta reintegrata a COP 2 per effetto del calore rubato in una zona comunque isolata da un setto che è messo lì app...
da EmilianoM
sab dic 29, 2012 12:16 am
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Se non ci sono problemi di spazio 508 tutta la vita. Il problema di spazio c'e' ... Ecco la pianta del locale lavanderia dove dovranno starci: - Pompa di calore - Lavandino di servizio - Lavatrice - Inverter Fotovoltaico (immagino) - Quadri elettrici (immagino) http://forum.portalsole.it/download/f...
da EmilianoM
ven dic 28, 2012 11:48 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Si tratta innanzitutto di capire se a te servono 272 litri al giorno di acs.... Se si, la 308 probabilmente non ti basta.... a meno di accettare di far intervenire pesantemente la pdc per ripristinare la T in accumulo. Oppure di avere una T accumulo molto alta. Se invece te ne bastano 148, allora p...
da EmilianoM
ven dic 28, 2012 11:38 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Collega la mandata della PDC nella serpentina di carico di un Hybridcube 544/32/0, il ritorno della serpentina lo colleghi all' ingresso della serpentina di integrazione. Metti le due serpentine in serie e avrai lo stesso risultato del 516. Questa e' la soluzione assemblata alternativa alla HPSU Co...
da EmilianoM
ven dic 28, 2012 11:16 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Secondo me il catalogo va interpretato in questo modo: Scegli l' unità interna, hai il 6-8 kW da 300 e 500 litri e il 11-16 kW da 500 lt. Scegli l' 11-16kW. All' unità interna devi abbinare l' unità esterna, bisogna vedere la curva della macchina ma con i dati dell' abitazione potrebbe addirittura ...
da EmilianoM
ven dic 28, 2012 11:09 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

puoi notare che con accumulo a 50°, 12 l/min di prelievo, senza reintegro, hai a disposizione 148 l a 40°. La musica cambia con un 500l che ti da una garanzia di 272l. Quindi per garantire una buona quantità di ACS sull' accumulo da 300 avrò un set da 50° a 55° ma con una temperatura di mandata PDC...
da EmilianoM
ven dic 28, 2012 8:33 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

I punti b vengono influenzati dalla superficie degli scambiatori di carico e dalla quantità di accumulo. Per esempio il 300 ha una serpentina di carico con una capacità di 1300 W/K, il 516 ha una capacità di 2090 W/K, vuol dire che per smaltire tutta la potenza dell' unità esterna l' H2O nel circui...
da EmilianoM
ven dic 28, 2012 7:49 pm
Forum: Pompe Di Calore
Argomento: Rotex HPSU Compact 308
Risposte: 76
Visite : 48976

Re: Rotex HPSU Compact 308

Più la potenza unità esterna è più bassa e più la potenza dissipata dall' unità interna soddisfi al meglio i punti b. Il punto a viene comunque garantito con 300 lt a scapito dei punti b. Non ho capito come i punti (b) vengono influenzati dalla scelta dell'unita' interna tra 300 l e 500 l. Grazie.

Vai alla ricerca avanzata